论文文献
| 标题: |
750kV输电线路带电作业的试验研究 |
| 作者: |
|
| 所属专业方向: |
超高压 |
| 摘要: |
摘要:针对750kV 输电线路带电作业进行了一系列试验研
究。确定了不同系统过电压倍数下各种塔型的带电作业最小
安全距离和最小组合间隙;确定了绝缘工具的最小有效绝缘
长度;研制了多种绝缘工具,其电气、机械性能符合在750kV
线路上进行带电作业的要求;研制了750kV 线路带电作业
用安全防护用具,提出了相应的安全防护措施。研究结果可
为在750kV线路上开展带电作业提供依据和技术支撑。 |
| 关键字: |
|
| 来源: |
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(1)750kV 线路等电位带电作业时应采用塔
9 ?! }9 U2 z/ |3 Y身侧边进入方式。官兰线及兰平关线拉V塔边相最 d; j( a9 t0 Q3 @8 E/ Z c5 t8 R: a9 z
小安全距离分别为3.7m和4.1m,最小组合间隙分
2 R0 F5 z/ E# G3 G: j: K2 N. U别为4.0m和4.4m;中相最小安全距离分别为4.0m+ G) J4 M% O1 C& S2 h8 a9 `
和4.4m,最小组合间隙分别为4.1m和4.5m。
/ z& J! m' X2 W1 l( g( d(2)750kV 线路带电作业用绝缘支、拉、吊
$ ]) S" h3 E% l8 k及操作工具的最小有效绝缘长度为5m。
X: D% M1 m& Z9 [# i; x(3)研制的750kV线路带电作业安全防护用
& R; d C5 P* [7 I; `3 v2 M具,能对作业人员进行有效的电场防护和感应电压
/ _9 W$ M$ J8 g防护,作业人员必须穿戴全套屏蔽服才可进行带电
; ]: Q4 ^9 c, n; Z+ Q# \ V作业。 |
|