TA的每日心情 | 擦汗 2016-5-18 00:25 |
---|
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
|
发表于 2007-12-12 09:13:26
|
显示全部楼层
对称分量法的目的是把不对称故障量转换成对称的各个分量来计算。这样,相量法和相量图以及相关电路理论(都是建立在三相对称系统基础上)都可以在故障时使用。" \7 a2 A5 C' D; W$ a* q1 W; h8 H' o, s
我个人的结论是:只要是不对称故障,就有负序量。只要是经地形成回路的故障,就有零序量。
4 t5 u9 V+ w, }3 `: p) U q. Q两者的所用场合如楼上各位所言。如果问为什么负序保护用在线路比较少。我个人认为,在线路中负序保护有一定弊端,整理了一下如下:
& d& s1 [$ k! H+ T3 |) {; o1、三相不同期重合闸误动;; I; j( r& o4 y% g+ J x
2、单相重合闸保护闭锁,此时故障保护拒动;
$ F' _; m! d, x- t7 O(在线路中,1和2负序与零序保护都存在)
/ Z1 R2 C5 E o3、利用负序方向元件的保护,在线路很长,分布电容很大时,外部短路也有可能误动。- n* \# g+ a9 X3 p K# D, D
4、有串补的线路,由于负序原理的保护也可能误动或拒动(涉及到串补电容击穿,简单一说,我学习接触很少,欢迎补充!)。9 I, K; _* f/ P
5、负序方向元件在保护出口附近位置故障,保护可能有死区。(记忆元件之前记录的是正常量,无负序。个人观点): b& H/ ^% t* E k, e5 ]& [3 j
另一方面,
: b; t. s% z2 q) o2 P1、输电线路绝大部分(70%-90%)的故障是单相接地短路故障,其他故障多数也是因此引起的。
6 q& ]( S7 U# r( V" j* l! x) q2、零序电流保护灵敏度高,动作时限短,受系统运行方式影响很小,系统振荡不受影响(负序与零序都有的好处)/ ^' Z% ?5 B# _% ?" J
3、零序方向元件没有电压死区。(越靠近故障点,零序电压越高). T2 a9 M0 K& G8 `
4、传统保护中,与负序量相比,零序量的采集更简单,只需三相叠加即可。. |- Y* F# b2 l
然而,电动机保护与上述线路保护就不同了。而且负序量本身也可以监测相间短路(不接地)等一切不对称故障。所以应用的就多。) c+ m5 B/ ]$ ^* x# } q
. ^ ^8 c, l! S$ M4 v3 {
' C: n6 A: Z9 {) b7 p0 i+ [; i7 l
[ 本帖最后由 ywhywh 于 2007-12-12 13:35 编辑 ] |
|