    对称分量法的目的是把不对称故障量转换成对称的各个分量来计算。这样,相量法和相量图以及相关电路理论(都是建立在三相对称系统基础上)都可以在故障时使用。
    ' |/ u( [; ^2 d" F$ W我个人的结论是:只要是不对称故障,就有负序量。只要是经地形成回路的故障,就有零序量。" D. N, e5 D7 p0 R' X( O! \
    两者的所用场合如楼上各位所言。如果问为什么负序保护用在线路比较少。我个人认为,在线路中负序保护有一定弊端,整理了一下如下:9 M1 l0 X' m8 @& _# [$ K
    1、三相不同期重合闸误动;
    7 O- T# i9 F- l5 w- O) L2、单相重合闸保护闭锁,此时故障保护拒动;$ @8 F  i8 X% k8 V. K
    (在线路中,1和2负序与零序保护都存在)8 J9 k; Q. ^+ M, a) @7 @! i3 J1 l) o
    3、利用负序方向元件的保护,在线路很长,分布电容很大时,外部短路也有可能误动。
    1 y" I& W/ j# x' s& A0 B$ t4、有串补的线路,由于负序原理的保护也可能误动或拒动(涉及到串补电容击穿,简单一说,我学习接触很少,欢迎补充!)。
    7 K7 \" t' Z" @7 }5、负序方向元件在保护出口附近位置故障,保护可能有死区。(记忆元件之前记录的是正常量,无负序。个人观点)
    9 Z. ]0 p! K- s9 b  U另一方面,; A7 P: c- `& |# }; w: S* A
    1、输电线路绝大部分(70%-90%)的故障是单相接地短路故障,其他故障多数也是因此引起的。
      c: F5 f* `+ B) e5 V# ]: ^- U0 E1 t2、零序电流保护灵敏度高,动作时限短,受系统运行方式影响很小,系统振荡不受影响(负序与零序都有的好处)
    ; e3 v: R1 m/ l4 f3、零序方向元件没有电压死区。(越靠近故障点,零序电压越高)
    4 a. T) f* f! L3 z7 z7 B9 b4、传统保护中,与负序量相比,零序量的采集更简单,只需三相叠加即可。
    $ C+ I" u1 ?1 l( E然而,电动机保护与上述线路保护就不同了。而且负序量本身也可以监测相间短路(不接地)等一切不对称故障。所以应用的就多。
    8 Z& u6 \% E$ p# k, O) C! [- |$ M' f7 x% N' s0 o

    $ G7 V8 c  A3 d1 P[ 本帖最后由 ywhywh 于 2007-12-12 13:35 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-12 10:37:41 | 显示全部楼层
    大家说的都挺多的,可是我还是不怎么清楚零序和负序的关系,不知道能有哪位专家可以用矢量图表示的方法分析一下.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-19 10:29:32 | 显示全部楼层

    回复 3楼 的帖子

    谢谢3楼的分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-7 07:51:18 | 显示全部楼层
    对称分量法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-10 20:57:35 | 显示全部楼层
    你是不知道什么叫负序和零序还是什么问题?; t0 g# e" t7 Y. e9 n
    负序对于发电机简单的说就是磁场旋转速度相同,方向相反,因为大型发电机一般是同步发电机,所以,负序电流会在转子表面产生100Hz的反向旋转磁场,从而使转子表面感应出很大的电流,该电流产生的热量会迅速提高转子温度,而烧伤转自,为了减小此电流,大型同步发电机在转子槽上都设计有阻尼电阻,就是为了减小负序电流对转子的伤害。) ^( n5 p2 m6 L0 T) X7 W' n3 X
    零序相对来说就简单了,上面说了很多,我就不啰唆了。. C9 J0 r; g9 v, B, _6 h" O
    希望大家踊跃讨论,毕竟个人知识有限,大家都把自己的理解说出来,就能是别人和自己进步!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-12 08:38:14 | 显示全部楼层
    当保护启动是对什么元件发出指令,该元件有什么特殊的要求吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-19 12:45:43 | 显示全部楼层
    我也是冲着答案来的,还没发现比较详细的答案,期待中!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-18 12:41

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表