    发表于 2007-12-12 09:13:26 | 显示全部楼层
    对称分量法的目的是把不对称故障量转换成对称的各个分量来计算。这样,相量法和相量图以及相关电路理论(都是建立在三相对称系统基础上)都可以在故障时使用。" \7 a2 A5 C' D; W$ a* q1 W; h8 H' o, s
    我个人的结论是:只要是不对称故障,就有负序量。只要是经地形成回路的故障,就有零序量。
    4 t5 u9 V+ w, }3 `: p) U  q. Q两者的所用场合如楼上各位所言。如果问为什么负序保护用在线路比较少。我个人认为,在线路中负序保护有一定弊端,整理了一下如下:
    & d& s1 [$ k! H+ T3 |) {; o1、三相不同期重合闸误动;; I; j( r& o4 y% g+ J  x
    2、单相重合闸保护闭锁,此时故障保护拒动;
    $ F' _; m! d, x- t7 O(在线路中,1和2负序与零序保护都存在)
    / Z1 R2 C5 E  o3、利用负序方向元件的保护,在线路很长,分布电容很大时,外部短路也有可能误动。- n* \# g+ a9 X3 p  K# D, D
    4、有串补的线路,由于负序原理的保护也可能误动或拒动(涉及到串补电容击穿,简单一说,我学习接触很少,欢迎补充!)。9 I, K; _* f/ P
    5、负序方向元件在保护出口附近位置故障,保护可能有死区。(记忆元件之前记录的是正常量,无负序。个人观点): b& H/ ^% t* E  k, e5 ]& [3 j
    另一方面,
    : b; t. s% z2 q) o2 P1、输电线路绝大部分(70%-90%)的故障是单相接地短路故障,其他故障多数也是因此引起的。
    6 q& ]( S7 U# r( V" j* l! x) q2、零序电流保护灵敏度高,动作时限短,受系统运行方式影响很小,系统振荡不受影响(负序与零序都有的好处)/ ^' Z% ?5 B# _% ?" J
    3、零序方向元件没有电压死区。(越靠近故障点,零序电压越高). T2 a9 M0 K& G8 `
    4、传统保护中,与负序量相比,零序量的采集更简单,只需三相叠加即可。. |- Y* F# b2 l
    然而,电动机保护与上述线路保护就不同了。而且负序量本身也可以监测相间短路(不接地)等一切不对称故障。所以应用的就多。) c+ m5 B/ ]$ ^* x# }  q
    . ^  ^8 c, l! S$ M4 v3 {
    ' C: n6 A: Z9 {) b7 p0 i+ [; i7 l
    [ 本帖最后由 ywhywh 于 2007-12-12 13:35 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-12 10:37:41 | 显示全部楼层
    大家说的都挺多的,可是我还是不怎么清楚零序和负序的关系,不知道能有哪位专家可以用矢量图表示的方法分析一下.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-19 10:29:32 | 显示全部楼层

    回复 3楼 的帖子

    谢谢3楼的分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-7 07:51:18 | 显示全部楼层
    对称分量法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-10 20:57:35 | 显示全部楼层
    你是不知道什么叫负序和零序还是什么问题?
    * h9 D4 H2 Y/ c6 J; x8 u- H负序对于发电机简单的说就是磁场旋转速度相同,方向相反,因为大型发电机一般是同步发电机,所以,负序电流会在转子表面产生100Hz的反向旋转磁场,从而使转子表面感应出很大的电流,该电流产生的热量会迅速提高转子温度,而烧伤转自,为了减小此电流,大型同步发电机在转子槽上都设计有阻尼电阻,就是为了减小负序电流对转子的伤害。
    1 A7 F. ^5 z: u; d" i零序相对来说就简单了,上面说了很多,我就不啰唆了。
    5 p8 |' [' X$ R7 p. ^% y% m0 J希望大家踊跃讨论,毕竟个人知识有限,大家都把自己的理解说出来,就能是别人和自己进步!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-12 08:38:14 | 显示全部楼层
    当保护启动是对什么元件发出指令,该元件有什么特殊的要求吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-19 12:45:43 | 显示全部楼层
    我也是冲着答案来的,还没发现比较详细的答案,期待中!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-22 07:29

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表