对称分量法的目的是把不对称故障量转换成对称的各个分量来计算。这样,相量法和相量图以及相关电路理论(都是建立在三相对称系统基础上)都可以在故障时使用。
' |/ u( [; ^2 d" F$ W我个人的结论是:只要是不对称故障,就有负序量。只要是经地形成回路的故障,就有零序量。" D. N, e5 D7 p0 R' X( O! \
两者的所用场合如楼上各位所言。如果问为什么负序保护用在线路比较少。我个人认为,在线路中负序保护有一定弊端,整理了一下如下:9 M1 l0 X' m8 @& _# [$ K
1、三相不同期重合闸误动;
7 O- T# i9 F- l5 w- O) L2、单相重合闸保护闭锁,此时故障保护拒动;$ @8 F i8 X% k8 V. K
(在线路中,1和2负序与零序保护都存在)8 J9 k; Q. ^+ M, a) @7 @! i3 J1 l) o
3、利用负序方向元件的保护,在线路很长,分布电容很大时,外部短路也有可能误动。
1 y" I& W/ j# x' s& A0 B$ t4、有串补的线路,由于负序原理的保护也可能误动或拒动(涉及到串补电容击穿,简单一说,我学习接触很少,欢迎补充!)。
7 K7 \" t' Z" @7 }5、负序方向元件在保护出口附近位置故障,保护可能有死区。(记忆元件之前记录的是正常量,无负序。个人观点)
9 Z. ]0 p! K- s9 b U另一方面,; A7 P: c- `& |# }; w: S* A
1、输电线路绝大部分(70%-90%)的故障是单相接地短路故障,其他故障多数也是因此引起的。
c: F5 f* `+ B) e5 V# ]: ^- U0 E1 t2、零序电流保护灵敏度高,动作时限短,受系统运行方式影响很小,系统振荡不受影响(负序与零序都有的好处)
; e3 v: R1 m/ l4 f3、零序方向元件没有电压死区。(越靠近故障点,零序电压越高)
4 a. T) f* f! L3 z7 z7 B9 b4、传统保护中,与负序量相比,零序量的采集更简单,只需三相叠加即可。
$ C+ I" u1 ?1 l( E然而,电动机保护与上述线路保护就不同了。而且负序量本身也可以监测相间短路(不接地)等一切不对称故障。所以应用的就多。