对称分量法的目的是把不对称故障量转换成对称的各个分量来计算。这样,相量法和相量图以及相关电路理论(都是建立在三相对称系统基础上)都可以在故障时使用。% c Z0 e& R1 d; H P/ q
我个人的结论是:只要是不对称故障,就有负序量。只要是经地形成回路的故障,就有零序量。
5 b) |+ Q8 ?. K* Q1 [/ U: q两者的所用场合如楼上各位所言。如果问为什么负序保护用在线路比较少。我个人认为,在线路中负序保护有一定弊端,整理了一下如下:. i ^1 X R# m) D8 o
1、三相不同期重合闸误动;9 v* X+ D, a; i; Z- r' Z% t
2、单相重合闸保护闭锁,此时故障保护拒动;
8 B- B+ [3 P+ C4 Z(在线路中,1和2负序与零序保护都存在)
; l" c% P& C1 o. i- K8 W4 b3、利用负序方向元件的保护,在线路很长,分布电容很大时,外部短路也有可能误动。* `5 k: Y' n b3 Z
4、有串补的线路,由于负序原理的保护也可能误动或拒动(涉及到串补电容击穿,简单一说,我学习接触很少,欢迎补充!)。
( `: o4 s! l/ c8 w7 b' B- `, e9 ?5、负序方向元件在保护出口附近位置故障,保护可能有死区。(记忆元件之前记录的是正常量,无负序。个人观点)- c% j( Q/ i9 g$ m5 t& f) V1 _
另一方面,( a2 m% a% Y5 P/ {! v' x/ |
1、输电线路绝大部分(70%-90%)的故障是单相接地短路故障,其他故障多数也是因此引起的。3 z6 F9 S# U( x7 @' ~
2、零序电流保护灵敏度高,动作时限短,受系统运行方式影响很小,系统振荡不受影响(负序与零序都有的好处)
3 O& v" H$ S2 }$ x3、零序方向元件没有电压死区。(越靠近故障点,零序电压越高)
9 ?6 v! W7 e5 C4、传统保护中,与负序量相比,零序量的采集更简单,只需三相叠加即可。
7 T: O2 e1 r- z, k9 \8 t然而,电动机保护与上述线路保护就不同了。而且负序量本身也可以监测相间短路(不接地)等一切不对称故障。所以应用的就多。
; l e" k. i$ I5 c
0 p# Z( \' x2 v9 Y8 T6 }, T: \1 H" I8 F! K! d) x. i2 T" H, l
[ 本帖最后由 ywhywh 于 2007-12-12 13:35 编辑 ] |
|