设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1814|回复: 4

雷击电流电压行波沿输电线路是怎么衰减的?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 silaoA 于 2014-3-6 13:08 编辑
    + a! B/ j# L9 u+ I. ?: ^: F, W/ e% R3 @3 U& H  `
    使用atp仿真雷击杆塔,对于本级杆塔的耐雷水平,结果倒是挺准。但是电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,对于附近几基杆塔,可能使其绝缘击穿,也可能不击穿,而最近在对实际案例仿真发现,结果与实际不符。
    2 F4 O  y) o/ |" v- P6 [) Z案例描述:6 j! G, E7 c7 ~) m3 B
    220kV单回线路,主要塔形为z1(左图)和z2(右图),48#、49#、51#、52#为z1,其差别主要在呼高,呼高分别是17.7m、23.7m、20.7m、20.7m,50#塔为z2,尺寸在右图中。导线型号LGJQ-400,地线左线为GJ-50,右线为OPGW-24B。5个接地电阻按序分别是15、22、14、20、24Ω。已知档距数据:48#-49# 965m,49#-50# 236m,50#-51# 469m,51#-52# 448m,52#-53# 570m。2 N; K- j1 w, N! \2 N
    48#、49#两边相安装避雷器,其余杆塔其他相均未安装避雷器。

    z2

    z2
                  

    z1

    z1
        " s4 {' }3 F4 a" L6 Z/ x! `

    5 S- m! o- \7 {& k# s2 \/ o: i1 u
    9 g: b( Y6 M1 x4 `. l5 K
    ' {. g7 @9 y1 q/ F2 w
    * Y1 [# ^/ y* `) L7 I
    ( x8 [* N* Z1 z, h/ ~9 C; m- w
    $ |4 B& k2 P0 c3 \* B0 O9 o+ F% s- Z

    % O6 X; r1 f# c$ x& F. k( a4 V2 Z1 D; f7 S6 w

    + O+ F3 X' p9 Z$ R% }. p$ P0 K+ |+ h* c' g  S
    " `  [* q' v( V" t

    : Q- F( h6 r8 S3 g4 g  b4 F
    % \) e, _: q. v$ y3 @8 ?) N+ m8 }# I) q

      ?8 ]& K8 ~8 ~8 ^( ]; N; I
    7 G& F2 ~% i* B4 A, E/ x& w) K! m
    0 j; i5 c6 N4 J5 C* g" T3 ?
    / R+ a/ a  ~; L7 M' @$ B1 \0 x3 P1 r; y' n; k  S5 C/ i

    8 y$ X( F! i- ~" u5 X, c& a- _; h/ s1 E3 p

    ) |2 \0 ]6 H4 X- z% E# w- ]% V# z9 x  y* d4 _

    5 Y! G# A( ?( N2 I
    $ j+ X8 z; }# k* e* }3 C2 p; b+ W; r7 F( `
    - D$ g$ Z) A/ P
    大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。5 M3 G. D: ~( P

    + Z+ ]9 [" e5 a% ]6 S3 q: }6 @现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。  k5 V- m8 O! a7 ^* e" K

    1 l# l% Q: q8 t, M/ G个人考虑的是,电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,48#与52#位置较对称,情况相似,但具体如何也说不清。3 P" d: z9 t" O  o; S
    从行波故障定位的文献上看,重点都是时间同步和找准波头,都未描述衰减和畸变的具体规律。+ @* u9 ?( F* i7 n" Y% n
    - ~) m& L" i2 S# I7 s9 W
    现在,希望有更多的人参与讨论,解释为何中间50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,以及电流电压行波沿输电线路衰减和畸变的规律。谢谢!
    . p* \0 R4 Y& O. t$ X
    3 H* W' I0 I6 ]9 e( c8 k图片上传之后变的不清晰了。。。   放在百度网盘上共享了(图片附件) 地址:http://pan.baidu.com/s/1bnh9ZjT
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 23:13:35 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-7 16:02:31 | 显示全部楼层
    回复 2# 侧向的碗口 " S. Y# N2 U+ r# |" V

    ' \- S# B% C, S4 G* f. y) {% a2楼的意思是?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-7 17:14:31 | 显示全部楼层
    没看懂啥意思,
    # d5 w) W; T2 t  O  ~“大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。
    5 I* n9 Y$ A+ J/ M7 I9 H' e' B9 O  N. I- n
    现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。”2 u/ L) j) S' g3 n' P0 _! |0 y

      s) Q; F; v$ Z5 i第一句话是预计的结果?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-11 16:47:42 | 显示全部楼层
    回复 4# wjnan2572 1 o" ?8 s2 ]; _  N# A" J) h. {
    * m+ c& X& }8 i: f$ j3 `/ e9 M
    上面说的是一次实际案例,事后用atp仿真分析,发现仿真结果和实际案例有差异,没办法解释。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】