设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1774|回复: 6

节点初始化被隔离问题请教

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-8-3 15:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在运行PSSE动态文件时,初始化的时候这个节点被隔离了,请问是什么原因造成的?潮流计算可以收敛4 z  T7 y7 K# w& \1 j  O' B
期待大神给予解答
QQ截图20130803154844.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-8-3 20:04:30 | 显示全部楼层
bus 1连的是什么,直流?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-8-4 11:34:37 | 显示全部楼层
回复 2# 小生我不怕 ) P+ u; ?9 B' i% H; z
( j) i2 |8 p* a9 M% J) Z- M
" Y( X3 S9 |" d
   对的,是整流侧换流母线,BUS 1上面挂了无功补偿,算潮流的时候还稳,补偿1640MVAR,动态初始化的时候直接变成20000+MAVR,无论是把无功补偿放在load的恒导纳负荷中还是放在fixed shunt里面,都有这个问题,请大神给予指点,万分感谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-8-4 17:02:12 | 显示全部楼层
回复 2# 小生我不怕
) |; e/ ~+ j4 J' q
3 ~2 Q/ e9 g0 I; B& Y" }1 |6 Q" ?5 P
    大神,请帮帮我
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-8-9 17:10:14 | 显示全部楼层
    继续顶一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-10-31 00:01:20 | 显示全部楼层
    回复 2# 小生我不怕
    ; O3 L. ^  }9 `6 q0 [/ G9 O! K' T8 ^, s  f- p5 N: a1 C
    大神,你一看就知道是直流,能不能告诉我什么原因造成的呢?这种情况正常不呢?跪求大神给予解答,真心跪求。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-10-31 16:53:42 | 显示全部楼层
    在执行FACT命令时出现上述问题,已解决,是由于这个节点的特殊拓扑形式造成,这个节点未通过变压器直接连有发电机,同时连有直流输电线路和横阻抗电容负荷,不是连有直流的原因造成上述结果,在发电机几点和这个code1节点中间加入一理想变压器即可得到解决。