BPA双回线故障建模的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-9-22 20:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
BPA里头的双双回线夸线不接地故障怎么模拟阿,还有那个零序互感卡,是不是双回线一定要连端在同一个母线上呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-26 08:41:24 | 显示全部楼层
双回线指的是同杆并架双回线路,BPA支持双回线短路故障(不接地),参见BPA暂态稳定说明书(4.0版本),P48-P49。; Q+ A$ ?& l- D9 }
    不对称故障时,BPA可以采用默认值,即零序参数与正序参数有一定比例关系,这时不填写LO卡;如果填写LO卡,优先采用该卡中的零序参数。