设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1104|回复: 3

BPA做发电机负载阶跃响应

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-19 10:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位英雄好汉,帮我看一下:我在BPA中建立单机无穷大模型,潮流程序主要部分是这样的:$ T/ S4 Y0 F' B0 v- }, w4 B. h
BS    Gen2    110.                        999. 999.      1.0     ) h8 Y# f* m8 |3 q
B     发电机1 10.5                    24. 23.091.7320            5 O0 j) ^- v8 k9 C
B     Bus1    110.                                               * e/ p# O/ h0 S" T6 a0 _2 R
.........................变压器数据.....................................
2 `" \0 G( |! h' ]* rT     发电机1 10.5 Bus1    110.             0.07              10.5 110.         
' q* I( H9 }1 s: L% E6 e' n/ r.........................线路数据.......................................
& ?  s4 @" e# ^; V  WL     Gen2    110. Bus1    110.1            0.13              100.   5 N- Q& c4 {, H2 ?  _( V
我用Gen2来代替无穷大系统,算出潮流结果:*  各区域平衡机出力数据列表; {2 o7 @5 O. d( n0 r" I7 z
   区域        平衡机          电压    额定有功  有功出力  无功出力  有功负荷  无功负荷   所属分区: \. w6 d& i& K3 Z/ y2 h
SYSTEM        Gen2    110.0   1.000      0.00    -23.09      0.00      0.00      0.00
4 j! a9 V6 r  p在稳定计算中,如何处理这无穷大系统呢?(我的思路是LN卡片把它转化为负荷卡,但是计算结果不正确)0 x0 s  m2 u- o$ C
稳定程序是:.#define bsefile "smib.bse"0 v, s" b: A9 M
CASE SMIB                                                                       ; V/ ?* q9 E/ p0 ~5 [2 {. i5 Z: o
LS  发电机1 10.5                   11  225.  96.  4.5  100. 4.8  6 G: \4 ?  t8 x) s3 e
LS  发电机1 10.5                   11  240.  100. 4.8  100. 14.              # @* V; |& L. u0 L7 G  e+ d+ m' w: ~
LS  发电机1 10.5                   11  700.  100. 14.  96.  15.  . `. H4 R8 {# k) O- ^
LS  发电机1 10.5                   11  750.  96.  15.  96.  24.                                                                                               9 I% \3 \8 B# A! \. X$ |
.......................发电机组模型................                                                                           6 m9 ]6 L7 z# b( ~0 w
M  发电机1 10.5 28.24 .85            .202 .210 .049.1  
$ R& v% X7 |! |6 D4 Z. z9 jMF 发电机1 10.5 70.2        28.2    .289 .619 .955 .619 2.8         .106 .387   2 \, g% s# G% H2 s: \- i- ?
.......................励磁模型....................                                                               / ^9 x' I1 Q5 a$ s
FV 发电机1 10.5     0   .01  43.  1. 0    0    1.0  6.41 2.5  .01  0    1.      
( g2 c" C9 u8 J' O9 HF+ 发电机1 10.5 10.  -10.                           4.77-3.5.056                4 z! g6 d, z7 X
.......................PSS模型.....................                   % }) k+ P, T" `( ?# J
.SI 发电机1 10.5 .01 5.   5.   5.   .85   5.  1.   .01  5.   1.  .6   .12  .12  0
& M5 h* \; u" T+ ]) y8 ^+ d! d.SI+发电机1 10.5 10.  .08  .01  .1   .1   .1   .01  5.                                                   
" B  P+ ?) I* r$ j9 j* J. r4 A.......................负荷模型....................                             
  C0 ]( z2 Y) @LN Gen2    110.                                                            3 C  q. r# n5 K0 T! c! T5 h; X
                                    0 W4 r. I; `7 [4 b' e* ]
.......................计算输出部分................                     ! i& O+ S. H# U9 H8 o% o+ D
FF          1300.                                        1         1            
# y2 x; J8 X6 E% t" ]' F0 ^90
- k/ e$ m, D/ m- x  ~4 oMH                                                       3                     
& U: b& @3 ^+ h" R: `  `GH 1  发电机1 10.5                                                              
2 S2 |9 \0 k- x9 kG  发电机1 10.5          3  3        3           3        3                     
, o  `, L! J  Q: E0 y+ ~. VBH 1                                                                           % k# ~" G1 ]( z4 J5 [1 ]3 \
B  发电机1 10.5  3                           
3 P/ R, ]+ P+ f! h1 e99                                                      
2 w6 Q7 O5 C& W" E                                                     " E& i. K) ^9 q* a( |* U
希望各位高手能指点一二!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-4-19 10:52:47 | 显示全部楼层
能把这个Gen2做其他处理吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-4-19 11:26:23 | 显示全部楼层
对于无穷大母线卡MC应该设计哪些值?我只设计了:MC Gen2    110. 99999. 最后运行的结果显示是:*** ERROR       Gen2      110.0         XDP IS -VE OR ZERO
6 ^# B3 O, `7 _% U1 m9 ?*** ERROR
6 I% j( d+ J- ~" x. F$ `# ?$ cSUBROUTINE INPUT3 HAS BEEN PROCESSED.5 }6 ]5 M* z5 f6 k& d
*** ERROR     LINK 4 COMPLETED WITH DATA ERRORS, PROGRAM STOPPED.
& l5 u8 z4 k$ w, B*** ERROR     程序由于出现错误,计算中止。不知道是何意,望指教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-7-10 15:21
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:37 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-19 11:56:16 | 显示全部楼层
    在用BPA,关注
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】