1. 关于如何设置变压器的Phase Shift
4 S- k' J: k0 z9 W. k& v: u9 M右键单击一个变压器->Edit Data->Basic Data->左键选择Type
- |6 I2 r, D& i% q2 R. D: H在Type的Basic Data页面里,有一个Phase Shift的参数设置 (可选数值为30度的倍数)/ p+ q2 l& E* p( y# V7 J- o
) w! M4 v; N- ?. e
+ ?2 U1 L) o! f" J0 P2 y
- t: c, h$ k$ e; m+ @4 x7 H2. 对仿真有何影响& P4 K) r, i' G" i
设置了变压器的Phase Shift之后,Bus Voltage Angle就会加上这个偏移值,举一个例子给你看比较直观" \" Z- J* M B8 n3 F
3 U$ ^# w" [6 N7 }/ v( m; q以WSCC 9 Bus System为例
; R# X& F6 D4 |# K; N. h4 r* i1 p(1) Phase Shift设置为0的时候,5 Z x$ N2 H6 {9 |+ ~ Q$ q4 O9 T
Bus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)
$ U" x1 }: _8 p0 D# BBus 2 | 1.02 | 9.48
8 G: f5 D) `/ IBus 7 | 1.02 | 3.88# S7 [1 L" J3 u7 b [3 k9 p" k
4 g" p5 m$ R$ H+ A(2) Phase Shift设置为150的时候,(注意是3个变压器都设置成5*30)' P2 a/ S& _. l# M( L
Bus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)
) d, E0 U! A: [, F7 Y: L; j2 z" r DBus 2 | 1.02 | 9.48
7 D6 h. Y3 s6 k8 Z3 Q O/ c+ GBus 7 | 1.02 | 153.88& d& C! N, l( W& G( o, V
& c9 \8 B2 s% D4 {4 D
% F) r. d; j1 W. c/ z- S8 C3. 关于小问题$ D" Y- t4 M; r$ _: M2 w
这个我似乎没找到你提到的AS
1 k {. h+ [. e5 Y( o不知道你说的是不是这个Corresponding Bus Type (但是只有PQ和PV这两种)
2 @* S8 a o1 i( w* c( Q) A
; E0 f1 X1 J) D# c5 t$ |! G5 n% Z& d/ a6 x
- n9 [& G4 Z; i/ Q1 X1 B' I4 ?# F
9 m4 V+ b* k. A. M& e
5 v/ A8 n3 Y/ X( H(首次发帖,如有格式等不当之处敬请版主指正) |