[讨论] 我用理想电压源,直接测电压源的输出电压总是偏低

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-27 11:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
比如说,35kV的理想电压源,电源侧的输出电压幅值低于30kV110kV的理想电压源,电源侧输出电压幅值低于90kV  a* F/ e; U) z8 P5 X; l! Q8 c( ?* o
也不知道是为什么,难道跟星三角接法有关?$ A* {' b( Q7 l' V4 r
电源应该都是Y解法吧,中性点接地在输出测直接测对地电压应该就是35kV的线电压有效值吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:17:31 | 显示全部楼层
    回复 1# two_zero
    + q# _6 A4 t: |6 c: f& o% {. S" h4 ^: Q0 C5 `
    电压源本身有内阻,你看一下内阻值是多少,如果太大的话会造成分压,减小输出电压。" F! @, u( H" ^4 k7 T$ Y. Z; [
    7 J9 A' n4 n! ~% ~7 j5 @
    想得到恒定的电压内阻就把内阻值改小一点吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 15:23:31 | 显示全部楼层
    回复 2# tommy_jiang ! k! b  J/ {! D" h; \. [- i

    $ C9 `* ^  \& b8 }' V& |& c
    ( C5 z6 N- w  @$ N2 C   不是的,我采用的是内阻为0的理想电压源
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:38:32 | 显示全部楼层
    楼主能把仿真文件贴上来吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:44:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tommy_jiang 于 2012-11-27 15:46 编辑
    , i* B8 q' S2 T0 o. v% y% x' G; ~! N4 V# ]' a4 ?
    回复 1# two_zero 8 q! e+ h, \6 D

    / E  h* \" I$ ]* l- U8 h抱歉是我没看清问题。( v' [. P2 B4 W6 M8 O: R

    , ]2 k8 C; v" \8 X你测的是输出端对地电压,是相电压的值。如果线电压是35kV的话,看相电压波形的话幅值应该是35/sqrt(3)*sqrt(2)=28.6kV左右,和你说的小于30kV相符。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:42:06 | 显示全部楼层
    回复 5# tommy_jiang % Q& J* l6 \! O; p

    1 r' A! U7 H6 _0 l# X1 x; V7 @是这样啊,可为什么还要除以根号2呢,我看电源里填值的时候,填35kV的那个空格边上标了RMS的字样,我还以为填进去的直接就是有效值呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:43:51 | 显示全部楼层
    简单传输电路.rar (1.99 KB, 下载次数: 3) 回复 4# westmoon
    % x) y; n" I$ L) H, u麻烦你了
    + ?) g7 [9 d9 k3 E" H- `9 \" h
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 20:06:43 | 显示全部楼层
    回复 6# two_zero
    , l% ?* h6 @3 ?# U* f
    * G4 Z+ h, |$ @0 y* C不是除以根号2,是乘以根号2。+ T. y5 Y( k9 Y  G) C

    5 F. v% ^) b( |3 j2 \你说的没错,填的是线电压有效值,所以你需要先转化为相电压有效值,除以根号3。然后再把相电压有效值转化为相电压幅值,乘以根号2。
    ! G% z: v% V1 S7 ~5 U0 C7 k
    - A6 [, j- C% e* z! G  V0 R3 k
    ) q* q1 g( y4 w) x3 z& Y: }建议把电路原理的知识在复习一下吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 21:03:59 | 显示全部楼层
    回复 8# tommy_jiang
    $ J1 H) S) M* h+ t8 x6 |+ [& @9 f0 S7 u

    , Q5 q  P7 D4 W+ ^   是我搞混了。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-28 01:24:36 | 显示全部楼层
    回复 9# two_zero + |& N  h, ~* k6 z, c! h; l$ b+ ~

    6 c) f! U! e* i1 t! w) R% }4 v- m3 D* @7 a# r
       确实是你搞混了~电路木有问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】