潮流计算不收敛时,可从以下几方面对潮流不收敛进行分析、调整。
' F. \' s# q. ?(1)如出现填写数据错误,如节点名称不对应、网络拓扑关系不健全等错误,程序会返回出错提示,根据检错信息进行修正DAT文件数据,确保DAT文件的正确性。
: y! S {* ]; `1 Q(2)查看平衡节点及PV节点数据是否合理,查看系统发电与负荷是否基本平衡。有必要时对平衡节点及PV节点数据进行修正。
1 A* k- j9 Y# U8 Z6 Z+ R( k(3)分析网络中是否存在与系统联系薄弱同时带重负荷的节点,检查网络相关数据,如线路参数、变压器阻抗和变比、发电出力和负荷等。& T2 d, V% p% L" e2 g" r; ]
(4)分析网络特点,可将有一定功率储备的发电厂和有一定无功电源的变电站母线设为PV节点。全网PV节点应按地区均匀分布,邻近区域设多个PV 节点时,应注意各母线的电压幅值应设置合理,否则也影响潮流计算的收敛性。+ k" h6 y1 l0 G1 }7 k3 e
(5)更换计算方法,加大迭代次数上限。
! p) z O2 W0 f" J, M$ n(以上是使用BPA程序的时候,写了一篇简单的论文,整理出来的,应该很多资料都有提及这些措施的了) | 参考:https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=36164 |
|