12.png 这是比较老版本的BPA,请问新版本的bpa能算短期有功扰动节点灵敏度吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-1 23:51:07 | 显示全部楼层
    回复 1# 果果猫 9 R( K6 _- N& ?, `9 X+ d) e

    # \% b: y' o7 S# Y6 E. \% ?
    . }2 j4 J3 q/ N" s    我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):
      ^' z! ^/ A6 o2 I- G5 t( Q6 y$ [! d8 W
    3.10  线路灵敏度分析控制语句 " D) H# i) {6 _4 d2 H  C
    该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。
    - f& `* z9 u. ]) B! y控制语句形式如下:
    4 A2 E. z4 z% z8 {9 j: n/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\
    8 m3 F9 y1 a8 o+ q0 V9 q7 L: K4 i3 h% _2 J                                          OFF                             MON
    & b1 K' g2 I+ J; R% O& O' w8 _                                          OFF
    - e7 M' h0 `' t$ Y! u" ^>PB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew ; S: G* Z6 f, m! K
    L…… $ K$ }! n" V6 J4 E
    L……
    5 D' @! s+ J1 z" M* B……
    / u3 y5 m7 ~& a$ N; l8 Y- ?>LB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    . W& s' u3 t2 Z. u  \5 D>VB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew & \6 s# I" J% W
    3 ]2 Z# ^6 N; |  p' y. e
    说明:
    6 Q  m7 P2 }/ H7 z(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF
    - x' s$ T7 M6 Z8 t+ k) T1 u! w表示不可控。
    * I* `+ ~/ p' \  A# A1 z" k) u3 F(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,7 \; y# g: L9 P. V
    MON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。
    : R7 ^" W  Y4 x# ]# J+ r) g* }(3)  可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
    $ w- [$ u1 f2 r0 w7 l  {1 V填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;
    1 @4 S8 y6 ?1 T5 r& S填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
    & {, S; U/ @, Y8 W5 f填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ;
    . X- b' D) N" w/ _+ ]: C (4)  后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录):
    , V% q8 d* X8 D列             格式  说明
    1 g( ]. O# k  z3 ~4 u! O- V4 Y/ r( C1~3         A3    字符>PB 、>LB 、>VB ; 5 p# d# b% C) e
    7~14       A8    节点名1名称;
    7 W; M9 K( c1 e$ A% c15~18     F4.0  节点名1基准电压(kV) 3 I  j) ^$ Z! t: V3 L1 [
    20~27     A8    节点名2名称
    * d2 O8 S) d5 |. p0 s5 t# H28~31     F4.0  节点名2基准电压(kV) 2 _/ f* Z# I9 [1 G/ Z; E
    32           A1    线路平行码 & Q! |/ J7 |) s7 U$ {" S' C' E; ]
    33           I1     分段线路的段号
    * G. E% t( D0 X) w3 }; u* d: `# i# z45~50     F6.5  X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量
    2 j0 }3 x! _: O( M; A57~62     F6.5  B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量
    8 T: s/ \/ C- K(5)  需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为: 4 E2 M2 }' K4 u  d+ g0 Z
    列             格式  说明   `3 ?# W7 J0 p: R* A3 q' \- g0 k
    1              A1  字符L;
    ( U9 i! D8 h& ?4 k- _  T" Y0 X7~14        A8   节点名1名称;
    - Z% @: ]5 M2 A* Q( b. C: @5 n15~18      F4.0  节点名1基准电压(kV) 8 ?4 _1 l$ y2 K, ]( [
    20~27      A8  节点名2名称
    ) @( p- `: I( {3 S+ e4 U28~31      F4.0  节点名2基准电压(kV) + |% W4 m* G" H& |
    32            A1  线路平行码
    , E; c. N; U9 w* M33            I1  分段线路的段号 , s: T9 P7 B6 f3 @; i9 F" T5 Y2 a5 a
    (6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。 ! [$ }; P7 N! j2 _
    (7)  如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。
    9 X8 q/ ?9 I# i; ~0 R
    3 M3 b( }. {( H1 `' V# d实例:
    9 H$ D% n4 H1 b; X+ }(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
    2 N7 r1 C8 `) Q$ Y2 O& j/P_OUTPUT_LIST, FULL\ ' ]0 B, G/ d4 F0 a- E2 x& x
    /OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\
    + ^+ b# a/ \; Q$ U5 ?1 F/LINE_SENSITIVITIES\   l3 |( T, v( q  n/ Z
    >PB   母线1   230. 母线A   230.                         .094
    : T8 }4 v8 g$ o- a9 dL     母线1   230. 母线A   230. - I3 e: p+ }* c2 B6 g0 A
    L     母线A   230. 母线2   230.
    ! ~- }! O" A0 ~>LB   母线1   230. 母线A   230.             .105
    ; f% F* G( U$ C>VB   母线1   230. 母线A   230.             .105
    + C6 z" i; G/ X(END)   I) _& @( x9 _
    . _! s! z" z3 l
    本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。  a' |, \' Z% U% `! a

    ( r* U/ I  C- ^0 e2 J3 y
    1 L* X0 H5 }+ V+ s$ r! N以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
    ' @4 y: H# ]5 a! {, Q# ^" L1 u# g8 q( n5 o5 t4 E6 V& L
    希望对你有帮助。