TA的每日心情 | 开心 2017-8-30 23:34 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-11-1 23:51:07
|
显示全部楼层
回复 1# 果果猫 1 S$ k8 E& ? O$ W" \
# d$ w$ A) }; h1 D _$ ^0 i$ q# w
. P7 T$ R. \ y, ?8 v2 K3 g 我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):+ E% X1 L N X3 H4 j: n2 E) _
) {: ]0 _! J9 O, G1 y4 V
3.10 线路灵敏度分析控制语句 . k; U- p# `3 S9 M1 {9 x
该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。
2 i/ j M" P, Z* q: v$ o9 g控制语句形式如下: + D& X" P1 o) S4 { G
/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\ 3 C8 }% X% }% ?
OFF MON
, K- U1 h' ^/ w4 h2 O3 F OFF ' G- n: `0 _( s1 w
>PB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
, N1 ~0 ]0 d$ I' |) z+ Y- XL…… 5 B3 P7 J2 m+ z# a
L…… 6 e! r) k4 J, f' E6 s0 u0 o
……
; @9 H0 v6 }, o1 B \% Z6 ^>LB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew ) k6 q b9 H5 r9 [
>VB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
' ~- _0 x$ N/ z. p+ M 7 U6 }: M8 e8 T+ T
说明: % F6 k2 x2 b1 ?& Q4 x2 H0 m
(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF
! R" _# x8 s) r表示不可控。 ( u1 x5 S d9 ]( k7 i0 V. \2 b: n% @2 @
(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,
: y6 P5 T* _9 x% W% AMON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。
! E5 t. q$ B0 e0 e(3) 可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
. }6 O5 n9 D7 Y! i" [2 Q2 W# P3 n填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;) k* g' y' \* H; ~4 @1 \! Y
填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
+ P4 i% n0 a# E& Y4 L, A* E4 i* _填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ;
5 W1 S6 h: V3 i) n' U9 ^1 ~$ {1 @; m (4) 后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录):
- C7 n3 \/ O; K; s4 s) t& I列 格式 说明
8 q6 P9 c& S3 \8 C) |+ i0 q) Q1~3 A3 字符>PB 、>LB 、>VB ;
! r4 I% o5 F2 y4 S7~14 A8 节点名1名称;
+ k6 i- P$ q/ w15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV)
6 G. {4 H5 @; ~) G20~27 A8 节点名2名称
! B. Q& @) X- j0 w28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) $ t |# r& x4 H, }" f: S( a3 p3 ?/ ^5 ~" X
32 A1 线路平行码
4 t) ^7 m0 x& Q33 I1 分段线路的段号
' y; b% G7 H6 i6 j3 |' w45~50 F6.5 X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量 0 m$ [. ?5 s' ]5 I8 N# O
57~62 F6.5 B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量
% V/ l5 Z" E- i) T( }" \4 o4 J- [6 |(5) 需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为: - q! a: b) K# E# b" E; N
列 格式 说明 $ l5 l: N- W, w; P$ \8 D5 ~ G. o
1 A1 字符L; " M; q M# G' h1 h+ U9 _6 Y% `
7~14 A8 节点名1名称; : }# U3 o3 ?: `5 u: R# C8 Z
15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV) : U: b2 H9 D. |" U5 W" S2 K8 ~' J* j
20~27 A8 节点名2名称 ' B5 X8 I0 x2 n; B+ e
28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) 7 {8 `$ R8 G5 a1 s3 R7 l% Z6 D
32 A1 线路平行码
4 I; e7 k" k" i4 w1 m33 I1 分段线路的段号
/ J8 A3 u7 w9 }2 F) Y2 o* v(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。
% _2 a: s R, ~(7) 如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。
/ M* t, [' V0 y1 G! k# J# x( m, w& g. K9 }. M* V
实例:
* T# a1 z) O( Z+ C i, b(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM) " X3 f# g' ]9 x$ w
/P_OUTPUT_LIST, FULL\
5 y, l w/ D% K8 G/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ 4 U9 C k, y0 X1 `+ L
/LINE_SENSITIVITIES\ ' W8 F5 \) b S5 N
>PB 母线1 230. 母线A 230. .094
) K: n7 c5 \! d6 z. \: e* J' {L 母线1 230. 母线A 230.
Y9 a4 n1 }6 h% I# mL 母线A 230. 母线2 230.
7 `2 A3 X7 D- p7 E>LB 母线1 230. 母线A 230. .105 1 r% `$ v0 H8 |' E) a1 d
>VB 母线1 230. 母线A 230. .105
% H* d0 e; @: v. o- b(END) $ x7 V% c, w# C* [0 P8 n; X
7 w7 e: a9 X# k8 ]* i+ l: y3 _* k3 m
本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。' o2 O+ g- n' t4 u3 U* }& e) C
' G% }; D. Y7 `8 x7 f' Z" Y( o+ P/ r! |& O" G( [: Y
以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。( \4 |; l% n3 @' F1 }8 {
/ X3 b, e* l: T: O- O: z希望对你有帮助。 |
|