. }2 j4 J3 q/ N" s 我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):
^' z! ^/ A6 o2 I- G5 t( Q6 y$ [! d8 W
3.10 线路灵敏度分析控制语句 " D) H# i) {6 _4 d2 H C
该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。
- f& `* z9 u. ]) B! y控制语句形式如下:
4 A2 E. z4 z% z8 {9 j: n/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\
8 m3 F9 y1 a8 o+ q0 V9 q7 L: K4 i3 h% _2 J OFF MON
& b1 K' g2 I+ J; R% O& O' w8 _ OFF
- e7 M' h0 `' t$ Y! u" ^>PB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew ; S: G* Z6 f, m! K
L…… $ K$ }! n" V6 J4 E
L……
5 D' @! s+ J1 z" M* B……
/ u3 y5 m7 ~& a$ N; l8 Y- ?>LB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
. W& s' u3 t2 Z. u \5 D>VB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew & \6 s# I" J% W
3 ]2 Z# ^6 N; | p' y. e
说明:
6 Q m7 P2 }/ H7 z(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF
- x' s$ T7 M6 Z8 t+ k) T1 u! w表示不可控。
* I* `+ ~/ p' \ A# A1 z" k) u3 F(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,7 \; y# g: L9 P. V
MON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。
: R7 ^" W Y4 x# ]# J+ r) g* }(3) 可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
$ w- [$ u1 f2 r0 w7 l {1 V填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;
1 @4 S8 y6 ?1 T5 r& S填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
& {, S; U/ @, Y8 W5 f填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ;
. X- b' D) N" w/ _+ ]: C (4) 后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录):
, V% q8 d* X8 D列 格式 说明
1 g( ]. O# k z3 ~4 u! O- V4 Y/ r( C1~3 A3 字符>PB 、>LB 、>VB ; 5 p# d# b% C) e
7~14 A8 节点名1名称;
7 W; M9 K( c1 e$ A% c15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV) 3 I j) ^$ Z! t: V3 L1 [
20~27 A8 节点名2名称
* d2 O8 S) d5 |. p0 s5 t# H28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) 2 _/ f* Z# I9 [1 G/ Z; E
32 A1 线路平行码 & Q! |/ J7 |) s7 U$ {" S' C' E; ]
33 I1 分段线路的段号
* G. E% t( D0 X) w3 }; u* d: `# i# z45~50 F6.5 X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量
2 j0 }3 x! _: O( M; A57~62 F6.5 B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量
8 T: s/ \/ C- K(5) 需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为: 4 E2 M2 }' K4 u d+ g0 Z
列 格式 说明 `3 ?# W7 J0 p: R* A3 q' \- g0 k
1 A1 字符L;
( U9 i! D8 h& ?4 k- _ T" Y0 X7~14 A8 节点名1名称;
- Z% @: ]5 M2 A* Q( b. C: @5 n15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV) 8 ?4 _1 l$ y2 K, ]( [
20~27 A8 节点名2名称
) @( p- `: I( {3 S+ e4 U28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) + |% W4 m* G" H& |
32 A1 线路平行码
, E; c. N; U9 w* M33 I1 分段线路的段号 , s: T9 P7 B6 f3 @; i9 F" T5 Y2 a5 a
(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。 ! [$ }; P7 N! j2 _
(7) 如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。
9 X8 q/ ?9 I# i; ~0 R
3 M3 b( }. {( H1 `' V# d实例:
9 H$ D% n4 H1 b; X+ }(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
2 N7 r1 C8 `) Q$ Y2 O& j/P_OUTPUT_LIST, FULL\ ' ]0 B, G/ d4 F0 a- E2 x& x
/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\
+ ^+ b# a/ \; Q$ U5 ?1 F/LINE_SENSITIVITIES\ l3 |( T, v( q n/ Z
>PB 母线1 230. 母线A 230. .094
: T8 }4 v8 g$ o- a9 dL 母线1 230. 母线A 230. - I3 e: p+ }* c2 B6 g0 A
L 母线A 230. 母线2 230.
! ~- }! O" A0 ~>LB 母线1 230. 母线A 230. .105
; f% F* G( U$ C>VB 母线1 230. 母线A 230. .105
+ C6 z" i; G/ X(END) I) _& @( x9 _
. _! s! z" z3 l
本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。 a' |, \' Z% U% `! a
( r* U/ I C- ^0 e2 J3 y
1 L* X0 H5 }+ V+ s$ r! N以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
' @4 y: H# ]5 a! {, Q# ^" L1 u# g8 q( n5 o5 t4 E6 V& L
希望对你有帮助。 |
|