楼主: heda007

关于启动电流

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-6 17:43:53 | 显示全部楼层
并不是每个电机都支持软启动的,好像需要改造
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-7 11:02:54 | 显示全部楼层
sigh,怎么都不分电机大小,具体情况来讨论呢,小电机根本不用软启动,只有大到一定程度,变压器容量不够带动时才有必要考虑,且具体采用哪一种要根据电机的用途来定的。例如,用于河流取水的电机,由于扬程变化大,就宜考虑变频,虽然贵。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-7 11:10:13 | 显示全部楼层
另外,加装变频,软启动,一般都不需要改造的,除非你用专门变速电机
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-8 16:28:07 | 显示全部楼层
    如果你的保护没有电动机起动自适应改变定值的功能,那在定值整定时,速断部分就要考虑在动作电流上要躲过电机起动电流,过流后备不能提升动作值,要从动作时间上来躲过。如果能有电动机的起动特性和过载特性曲线,那么对于保护的整定是很有帮助的。5 h, Q6 L. i7 E0 N
    最好的方法是采用电机起动保护自适应的方法,起动过程中提升速断的定值,而过流后备退出;起动结束,恢复速断定值,投入过流后备。同时,要注意母线电压恢复时电机的自起动过程保护不能误动。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下