这个是不加电动机动态数据时动态仿真初始化是的发电机输出,跟潮流计算时结果一致 " ]) w" Z j4 T9 v% y" x
BUS# X-- NAME --X BASKV ID ETERM EFD POWER VARS P.F. ANGLE ID IQ" S: x( G( ?$ u- O7 n' c
10 BUS1G 13.800 1 1.0000 1.0090 4000.27-1093.27 0.9646 22.44-0.2029 0.8042
1 m* ?3 [% n; ~1 K+ C( N 11 BUS2G 13.800 1 0.9999 0.9795 478.78 -423.69 0.7489 14.46-0.5060 0.61869 [1 d8 F0 P& `4 f, a' g
12 BUS5G 13.800 1 1.0000 0.9923 2111.22 -423.93 0.9804 11.35-0.0405 0.7166/ t' ~5 ^, w$ p5 j, d
13 BUS7G 13.800 1 0.9998 1.0394 2420.75 1699.04 0.8185 1.73 0.5897 0.7903
6 k/ S# l" B5 Y$ \$ J 14 BUS9G 13.800 1 0.9999 1.0430 2276.93 1606.56 0.8171 1.87 0.6721 0.8894: v/ L; E+ M8 Y
下面是加了电动机动态数据后,动态仿真初始化时的发电机数据,差别太大了5 i9 V5 W- I0 B/ W) d
BUS# X-- NAME --X BASKV ID ETERM EFD POWER VARS P.F. ANGLE ID IQ
, [" A/ @# B8 |/ W/ _$ e4 r 10 BUS1G 13.800 1 1.0000 1.0089 3973.13-1109.69 0.9631 22.43-0.2064 0.7988
+ Y# |/ p. r6 r, M0 v' u 11 BUS2G 13.800 1 1.0025 0.9683 142.82 -594.74 0.2335 13.19-0.7395 0.1867
8 Q" z b7 i s6 W9 f 12 BUS5G 13.800 1 1.0000 0.9923 2111.22 -423.93 0.9804 11.35-0.0405 0.7166: O- E7 H/ v8 Y1 l8 H
13 BUS7G 13.800 1 1.0052 1.0296 -838.19 476.87-0.8692 0.31 0.1609-0.2763
" e) G/ p; Y3 `4 K5 ^$ x* w 14 BUS9G 13.800 1 1.0028 1.0378 1143.75 1080.04 0.7271 1.28 0.4383 0.4491 |
|