急问:帮帮看看这个故障的分析是怎么回事

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 19:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
事故经过事故过程及动作情况如下:* r' M& l  c/ F
①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。7 q$ q) |; v8 m
②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。* @& w: ^* V% h- N; D& x
③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。
4 K$ ?9 L5 }; H# c* n8 y6 ~' p0 E/ w  t4 b
事故变压器资料:
  ?& p8 {8 b" O6 K环保型H级干式变压器  I% f; c3 `; U1 H: Q: G) L3 c7 A
型号        SC(R)B-1000/10        连接组别        Dyn113 v8 \) z/ l* ~3 S7 I
容量        1000KVA        阻抗电压        6.21%
# J( \, W0 q: @+ n绝缘等级        H级        绝缘水平        LI75AC28/AC33 q% {( B3 m3 e- T4 q
额定电压        10/0.4KV        分接档位        5档  f& f  }* }$ ]7 B# A) q: b
高压额定电流        57.7A        低压额定电流        1443A
$ i, ~& m" K$ V1 t9 D7 a. e: r- u. B% ?# K, u
事故现场故障排查:经过现场检查发现,在变压器高压绕组侧发现有一只死老鼠在电缆抱箍底。电缆头C相烧毁,主绝缘受损,变压器AC相连接铜管烧毁断裂。变压器B相绕组的树脂层也烧毁,A——B相分接开关A连接位置受损。. |0 K4 v: K2 _3 B
1.png
) E0 k+ S( I: j7 H9 a) J) _* h0 g, S/ |% c  I6 l' f
现场继电保护微机定值及故障电流显示
! P6 U" ?4 O( v9 P  \被保护设备                         G01进线柜                               G04 #1变压器柜
# ]% d( b* W, T$ pCT变比                          200/5                                          100/5# r8 i4 Q0 O% A; u2 w
市电整定值(相间Ⅰ段)18.00A                                         20.50A
' J) x7 D8 |7 g( u- `! [/ @动作时间        2011年3月12日20时58分16.906秒        2011年3月12日20时50分21.060秒
8 W6 J5 F. t& D故障电流(相间Ⅰ段)        Ia=96.29A                                Ia=59.50A1 \. c! I' l) x' R/ A
                                Ib=00.00A                                Ib=00.00A
% P2 n% j4 D# L3 i0 o+ c                                Ic=99.90A                                Ic=98.90A
7 u+ C7 R/ _& A; N2 K+ k                               I0=00.00A                                        I0=00.00A# O2 W! R8 x% L7 S* |0 u5 W& W$ Z
6 {0 d$ H' c: h% I2 _. F8 {

: g4 j& Q7 x# r* n' x& [  a) j) b
! [; A- D- g% ]' c+ e! I问:怎么解释g04柜A相故障电流大约为C相的两倍,g01柜却差不多一样大,怎么分析此故障原因,电流分布是如何?该三角型接法的系统接地系统该如何计算
2.png
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 20:22:08 | 显示全部楼层
我不想说我什么都没看。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-13 08:24:36 | 显示全部楼层
问题交代的已经很清楚了,专业人员应该能解释。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-14 22:01:53 | 显示全部楼层
    南方的蛇北方的耗子这是引起故障的一个原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-18 09:48:16 | 显示全部楼层
    依我看来,g01柜,对g01来说是AC两相线路短路,A相电流等于C相电流,这是对的。g04是变压器柜,变压器的三角形接线方式造成的,A相流过的是AC相线电流,而C相只是流过的相电流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】