事故经过事故过程及动作情况如下:8 a9 O" P1 p9 s3 s! w, v. Y
①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。
* _! h) k0 E( v9 d②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。
; W6 x9 F/ Q% M/ Y f6 l; q③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。
3 P" t8 B7 ~* l5 J) T4 H% ]7 S6 b( B" m& Z8 B! ?4 E/ R" W
事故变压器资料:
! }) P8 o+ j: G" z) l' C环保型H级干式变压器
- b0 V) k* k5 D: u1 D- A型号 SC(R)B-1000/10 连接组别 Dyn11
1 h# t+ D( L- w, o; S; z" q容量 1000KVA 阻抗电压 6.21%
5 @ J: B# c' O4 x! p. k3 k绝缘等级 H级 绝缘水平 LI75AC28/AC3
: Q( M) K J! t+ p+ A额定电压 10/0.4KV 分接档位 5档
+ p" m5 [0 C" |# ]高压额定电流 57.7A 低压额定电流 1443A! _/ _) y6 E* S7 l7 s4 |' G) E
# d1 N& E. s3 E& G& N, m. [9 X7 }
事故现场故障排查:经过现场检查发现,在变压器高压绕组侧发现有一只死老鼠在电缆抱箍底。电缆头C相烧毁,主绝缘受损,变压器AC相连接铜管烧毁断裂。变压器B相绕组的树脂层也烧毁,A——B相分接开关A连接位置受损。
# i1 u( j- d1 T7 j! ^. T6 F
3 q8 Z) l6 n& A! T' B
' |5 q( `# q6 U( ~6 Q R
现场继电保护微机定值及故障电流显示
- B: G, Z' d' i* s6 e被保护设备 G01进线柜 G04 #1变压器柜
8 l/ Z6 z( B1 G- K' \! SCT变比 200/5 100/5: V7 V# O6 W4 O
市电整定值(相间Ⅰ段)18.00A 20.50A
7 V5 C, y: `9 j' |1 z0 f2 f动作时间 2011年3月12日20时58分16.906秒 2011年3月12日20时50分21.060秒& V% I3 m# A; m/ u Q
故障电流(相间Ⅰ段) Ia=96.29A Ia=59.50A& ^$ U: o- T$ j0 @) u% ^( L4 B+ R
Ib=00.00A Ib=00.00A
0 O( a' ]$ c( A" k2 S: y# E% [; X$ e Ic=99.90A Ic=98.90A4 A, d9 ^/ f( A$ O
I0=00.00A I0=00.00A
; G: b9 {; C0 T% t( {- V6 J+ H5 N3 M! }
5 V2 [; O5 p0 ?2 x5 k, D
2 A; L) `; I0 t7 `! s# D8 K问:怎么解释g04柜A相故障电流大约为C相的两倍,g01柜却差不多一样大,怎么分析此故障原因,电流分布是如何?该三角型接法的系统接地系统该如何计算 |
|