马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
大家好:/ p8 E: o; D, W+ m# X
我正在做一个并网逆变器,大概20KW,并网变压器为380V/380V,100KW,三角型/Y型接法。电感为2mh,额定50A。直流母线电压为650-700V。
( F d- r& v. }* f+ g$ v问题是:
3 y% ?6 g+ j4 I' o) j1 f& o( O& \; g9 b 1、并网电流大概为20A时,逆变侧电流波形很好,但电网侧波形发生畸变,具体可看附图。
1 J5 Z; F! B6 W) [# H4 B( t( p 2、同样的条件下,在电感与变压器之间加1欧姆的限流电阻,电网侧并网电流波形会明显变好,具体可看附图。: t! `; I+ M+ ]
3、变压器更换过不同容量不同接法,问题依旧。
% q9 x% x: h. \! U, ]) a) Y" m 4、我自己觉得有可能是程序上的问题,但逆变侧电流良好,观察脉冲波,经阻容滤波后,波形也很好。,且加限流电阻与不加限流电阻,脉冲输出看不出明显变化。; D# R4 S, m8 b% y, p
8 z3 s3 k ?7 Z' {4 P; ?
请高手指教!有什么不清楚的可以QQ联系!
. R: ^+ U4 H6 G' F5 Y% c0 q7 L0 u; G 谢谢!
% H* M L2 i& m: X) [ 我的联系方式:QQ:16945156,majianli501@163.com |
|