大家好:
; u# h! o7 y- s2 f' p 我正在做一个并网逆变器,大概20KW,并网变压器为380V/380V,100KW,三角型/Y型接法。电感为2mh,额定50A。直流母线电压为650-700V。1 B9 H7 M L I
问题是:
+ U$ c; ?7 g( M9 i. K& Y 1、并网电流大概为20A时,逆变侧电流波形很好,但电网侧波形发生畸变,具体可看附图。
% X3 o# E9 F, [; y& Q3 D) n 2、同样的条件下,在电感与变压器之间加1欧姆的限流电阻,电网侧并网电流波形会明显变好,具体可看附图。
, {1 l* k1 J O3 e6 v( ]+ [6 @ 3、变压器更换过不同容量不同接法,问题依旧。
, i8 \2 `/ }0 T' f: O, ` 4、我自己觉得有可能是程序上的问题,但逆变侧电流良好,观察脉冲波,经阻容滤波后,波形也很好。,且加限流电阻与不加限流电阻,脉冲输出看不出明显变化。
( i/ y; O6 O5 B! t# u! [/ Z, m* `1 W, T, X& [8 F( B
请高手指教!有什么不清楚的可以QQ联系!7 W' V" }# g8 g, @4 J1 G
谢谢!- Q+ n$ v0 U b& L/ i