|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
大家好:0 t1 A+ t: X+ ^
我正在做一个并网逆变器,大概20KW,并网变压器为380V/380V,100KW,三角型/Y型接法。电感为2mh,额定50A。直流母线电压为650-700V。
9 H& P3 F( _- ]- g% R1 ^9 h问题是:
; a7 [: x* U& w- K 1、并网电流大概为20A时,逆变侧电流波形很好,但电网侧波形发生畸变,具体可看附图。
1 q3 M r* }. K s9 k, ~ 2、同样的条件下,在电感与变压器之间加1欧姆的限流电阻,电网侧并网电流波形会明显变好,具体可看附图。
& }. l$ \# d: o1 L# R 3、变压器更换过不同容量不同接法,问题依旧。
1 ?8 C h! X* h. \ v% d9 F 4、我自己觉得有可能是程序上的问题,但逆变侧电流良好,观察脉冲波,经阻容滤波后,波形也很好。,且加限流电阻与不加限流电阻,脉冲输出看不出明显变化。. E! b% {( M( m2 Y
+ B% r! ]! U" H5 E 请高手指教!有什么不清楚的可以QQ联系!$ o5 W7 @: z: L9 H5 z
谢谢!$ y+ s- b; O6 f* Y4 Y% z
我的联系方式:QQ:16945156,majianli501@163.com |
|