大家好:
1 x5 |+ {* |; w. I* K 我正在做一个并网逆变器,大概20KW,并网变压器为380V/380V,100KW,三角型/Y型接法。电感为2mh,额定50A。直流母线电压为650-700V。' D8 J4 t ?7 }9 t
问题是:9 C8 ?! _# z5 \' u! s
1、并网电流大概为20A时,逆变侧电流波形很好,但电网侧波形发生畸变,具体可看附图。
% r! R3 C/ d: v: g 2、同样的条件下,在电感与变压器之间加1欧姆的限流电阻,电网侧并网电流波形会明显变好,具体可看附图。
0 k$ @9 t( u. v+ }9 ]: P: j( b 3、变压器更换过不同容量不同接法,问题依旧。
- O7 y3 I: _& ~( R0 g 4、我自己觉得有可能是程序上的问题,但逆变侧电流良好,观察脉冲波,经阻容滤波后,波形也很好。,且加限流电阻与不加限流电阻,脉冲输出看不出明显变化。; C. D. _1 g% Q6 z8 M- |. ]9 j& Y
( b: ]+ H: ]! _- \2 Y% R 请高手指教!有什么不清楚的可以QQ联系!