[讨论] 求教,10kV线路变电站出线开关功率达到到5500kW后,容易出现全线负荷失电的问题!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-6 11:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家好,请教一个实际中遇到的蹊跷问题。某一实际电网中,10kV线路变电站出线开关功率(即该条线路所带负荷总功率)达到到5500kW后,容易出现全线负荷失电。
$ w2 r5 u2 _0 G. f4 d! a# e补充一下,全线负荷失电时变电站该10kV出线开关保护启动,但3秒后保护返回断路器未动作!如起止时间为:9:31:40-9:31:43,9:50:07-9:50:10,10:41:53-10:41:56!但是我在想,开关没有跳,为什么全线负荷会失电啊?而且失电后马上又恢复供电了,负荷又可照常运行!
- |: v) s) c5 t6 S    想请大家对可能的原因进行分析,望不吝赐教,万分感激!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-14 21:43:10 | 显示全部楼层
自动重合闸?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-23 15:04:42 | 显示全部楼层
初步分析:任何一条线路所能带的负荷都是受其自身和系统双重约束的,自身主要指其通流能力即额定容量;
/ D" u& b/ a+ Q1 d8 s而系统约束主要是指静态电压稳定极限和静态(功角)稳定极限。作为你所提的问题是应为典型的负荷增长导致了其电压大幅跌落,由于电压的大幅跌落又引起负荷保护跳闸、失电。4 ?) Q8 p3 G7 X# j5 K

# X3 b6 s4 K+ c% [& h7 y不清楚楼主是何单位,对你所提的问题我很感兴趣,可以和我直接联系qq:25553857。