/ x% N( ]/ g% i7 Z6 N9 U& h 330千伏 : `- l4 h4 e1 ]: F ~, r8 G# D: z+ R- X, L
5。0米 9 V) }3 x; J. ]& w7 d5 V8 c+ B5 Z: G; ^' u' r8 p
4。5米 5 k: e* f8 e! |$ P0 _* g9 x9 x) `& j ; R5 s4 X# l& N- ` 5。5米 : g0 l# v* o ?+ x. |! [ 7 C. i5 O/ T; G% J! l' a6 E 500千伏3 V) {! f6 J; _5 [
( r, Q' f& a/ Q, i
7。0米 . q0 B) P4 B+ x0 I5 d; G! v' _) y/ _; a3 R% e4 b* ^" I/ y/ k
7。0米" s9 z3 z, z/ U- X! L( c4 L# O$ ~8 V
8 D8 g8 i( b, q$ ? 7。0米+ H: R7 [# h0 \/ P( H
9 l9 O2 S5 l6 F! A' H0 I
第二十一条 电力电缆线路的保护区: 4 E6 N# g# w6 @/ {. C; M) e$ c' @. L$ M
(一)地下电力电缆为电力电缆线路地面标桩两侧各0。75米所形成的两平行线内的区域;( X0 f0 o; \8 F
$ M5 X4 u* v9 y$ S
(二)跨江河电力电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。5 b n" C- `* s, {# ^6 Q
. F0 J& [+ o1 y& \2 c$ D
第二十二条 发电厂的输水、输油、输煤、供热、排灰、送气等管道保护区为管道侧面向外延伸3米所形成的区域。@@- b6 q! r' A# H5 i
' r1 k0 |7 }) w& p: ~ 第五章 电力设施保护措施 / P( ~/ H9 l. K$ |5 _
( A$ ^ w* _: {. w+ [ Y
第二十三条 电力设施所有人或者其委托的管理人应当对所管理的电力设施定期进行巡视和维护,及时排除故障,处理事故。 ( W+ D4 V. b, Z/ Z8 l8 n - e m2 @' C) B: e$ V9 Q2 u# L. B- I- D7 o 电力设施所有人或者其委托的管理人应当采取相应的技术防范措施,加强对电力设施的保护。 / _5 o# Y# ~. @5 Y 6 K `6 M9 ?" _1 |, L 第二十四条 电力设施所有人或者其委托的管理人应当协助电力行政主管部门,采取下列措施,保护电力设施:' q4 D( P; U1 A) a
( e+ v3 T* P& y, P
(一)建立电力线路沿线群众护线组织,或者委托电力线路沿线的乡、镇人民政府(街道办事处)建立群众护线组织,并加强对群众护线组织的业务指导;- r9 y1 X' _# Q6 C5 y
( _5 A3 J# C9 p (二)在人口密集地区和人员活动频繁地段的架空电力线路杆塔、变压器上设立安全警示标志;7 Q( D6 B5 h7 Q
# y, B/ ^2 C5 u6 [: X+ l! k
(三)在架空电力线路穿越国道、省道、县道及航道的重要区段,设立安全警示标志,并标明架空电力线路保护区的宽度和导线距穿越物体之间的安全距离;9 U( L* L5 t7 d1 r' j
- J# G; K% ?+ q7 y' W/ W$ W (四)在地下电力电缆、水底电力电缆敷设后,设立永久性标志。 2 I2 M1 O) A6 r' h5 m! { + l* i! N9 j8 P3 D 第二十五条 任何单位和个人不得从事下列危害发电设施、变电设施的行为:, u) z/ z. c; W3 g3 X
1 m. i3 c8 z, n (一)闯入发电厂、变电站内扰乱生产和工作秩序,移动、损坏标志物; / p3 V; E& ]! O9 f- [9 P' V% f9 q9 P3 E3 i, r
(二)危及输水、输油、供热、排灰等管道(沟)的安全运行;4 q% \; @$ V0 h% N, e
/ C F6 {: I/ t3 w/ y" W
(三)影响专用铁路、公路、桥梁、码头的使用;) Y4 p' d6 V1 Z8 W! k
: a/ ~$ `7 y2 i) q! q! R
(四)在用于水力发电的水库内,进入距水工建筑物300米区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其他可能危及水工建筑物安全的行为; # `6 x7 l/ h/ z6 e; ?( D8 P5 K& s0 B3 |) p3 t/ H
(五)在发电厂、变电站围墙外缘500米内烧窑、烧荒或者焚烧垃圾等;' M* L0 ^% m, H
% X$ u- l$ V: `' X3 J2 s; N$ g (六)在发电厂、变电站围墙外缘300米区域内放风筝、镀膜气球等飘动物体;/ P; E3 Y: a/ |$ d
; @- X9 I& }" Y5 | W. S (七)其他危害发电设施、变电设施的行为。0 \: h& ], D) o% E) s6 S+ {
7 l- s& | _! F7 A. F6 x
第二十六条 任何单位和个人不得从事下列危害电力线路设施的行为:- `0 K- F* {$ j( {) ^1 e% B: z
0 q) X0 R6 V# V1 J* w. f. l
(一)向电力线路设施射击、向导线抛掷物体; ' _% F1 k; D, k 5 b3 u6 d# g8 E; G! e9 G' X (二)在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝、镀膜气球等飘动物体;* M# r8 j7 d; x9 j7 d7 V( ]
j# m: c7 f* h8 ?
(三)擅自攀登架空电力线路杆塔、变压器; 0 y! ~: O& }4 \, |3 l1 q) L6 Y& B: J3 F0 l4 ~$ A3 a2 Q$ f
(四)利用架空电力线路杆塔、拉线拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物、作起重制动或者牵引地锚;+ ^, A( m) n: k3 Y
2 r. ?# ?' }% d% M% Q (五)移动、损坏电力线路设施的永久性标志或者安全警示标志牌;, l* b" C7 {# }1 [* F7 |" a/ R
0 H& S% i. w1 P- ` (六)其他危害电力线路设施的行为。4 Y# V% r% r# x
) v) ^; e( a6 R4 {& b% m 第二十七条 禁止在下列范围内堆物、打桩、钻探、挖掘或者倾倒生活垃圾和酸、碱、盐及其他有害化学物品:- K) h3 S4 A2 Q
) i% ^! r4 q2 g# u& V3 v( V
(一)10-35千伏架空电力线路杆塔、拉线基础外缘5米; 6 r. P" n# K8 b) a, L# m: Y) E5 `% n4 {7 R4 C. `
(二)66-220千伏架空电力线路杆塔、拉线基础外缘10米;4 A! ^+ M# i7 W8 g/ q/ V+ Z) P- @
" I- r }0 _: L# a; U (三)500千伏架空电力线路杆塔、拉线基础外缘12米; " o7 w9 k" m8 c" U) q7 `- { % y6 ~3 k8 ~3 P) k (四)发电厂、变电站围墙外缘10米。* X; Z7 d; E- y6 w3 T4 ?6 |$ E
- W; o5 e3 ?- s 在前款规定范围外堆物、打桩、钻探、挖掘的,应当遵守下列规定: ) S/ }7 J0 U. o+ `0 u q$ Q/ g( W3 `5 H: C. |
(一)不得妨碍巡视和检修人员通行,或者为其预留出通往杆塔、拉线基础维护通道; & }; i# X7 v' L# H 5 l. B% y j6 w2 w2 Q (二)不得影响杆塔、拉线基础稳定,对可能引起杆塔、拉线基础周围泥土、砂石、岩体垮塌的,应当负责修筑护坡堤进行加固; - v* J7 w( L3 ~, w; D4 g5 b3 E6 c( c2 z
(三)不得损坏电力设施接地装置或者改变其埋设深度。 I! W5 A" n$ q. v
0 x' l0 N4 w% I' g 第二十八条 禁止在电力电缆通道附近和电力电缆通道保护区内从事下列行为: ' r+ a: o6 A/ C4 i! v0 {: V* r& y- y! n* H: v1 v1 Y+ }4 S
(一)电力电缆通道两侧各50米以内,倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品; * V! W" `8 k( s$ {& T) @, M. l' q3 i5 S# u* ?% V: x: c# x6 Z
(二)电力电缆通道两侧各2米内机械挖掘; ( d# s, ]! A# D# Q) R) \6 P+ {. D; @/ b; c# t) {1 C! _% U9 r1 F
(三)在水底电力电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖掘。 8 I! @& z7 f9 @2 l2 G % {8 d& L4 o$ l 第二十九条 在电力设施保护区及其周边从事生产经营活动,可能造成电力设施危及他人人身安全的,生产经营者应当设立并维护安全警示标志。 ! _+ v4 t- m# n 6 C8 h3 Y: ^& u) `% J3 v, R 第三十条 禁止在架空电力线路保护区内钓鱼。6 Z4 ]; V3 v$ j( p
* |: e! N9 e3 \+ n
架空电力线路下的鱼塘所有人或者管理人,不得在架空电力线路保护区内从事钓鱼经营活动。8 S, T" a* O' {( t% T
3 f% H$ F5 d* ^/ U- N 第三十一条 任何单位和个人经电力行政主管部门批准并采取安全措施后,方可实施下列行为: ' g' Y. r: t+ |4 ^; D " F) L' c( V/ K5 n3 d) a (一)在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、挖掘等作业;- E. [+ A9 Q6 o4 z( h
8 u' h+ a6 J# F; G" F0 Y0 b (二)起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区施工;$ w* U; B! g/ y! s5 u
$ D* l3 a) _0 u4 X, K
(三)高度与架空电力线路的导线之间不符合垂直安全距离规定的车辆及其运载物体或者其他物体,穿越架空电力线路保护区;5 H! x, _. I. F3 s8 P
5 x1 N1 a" ^- }# N
(四)在电力电缆线路保护区内作业。 , {# l3 z+ }% H* g1 _: d$ C r ( q. H6 U/ C8 `5 |1 E 电力行政主管部门受理申请后,应当进行审查,并征求有关电力设施所有人或者其委托的管理人的意见,自受理申请之日起二十日内作出是否批准的书面决定。 . J8 W4 O% Y; V9 v* f, s4 m' E4 J( J. p( k
第三十二条 任何单位和个人与电力设施所有人或者其委托的管理人达成协议并采取安全措施后,方可实施下列行为: 6 Y5 V$ X: \( j; g ' W' r6 A. g4 O/ [' q4 [ (一)在电力设施附属的输水、输油、输煤、供热、排灰、送气等管道保护区内取土、挖掘、堆放杂物;0 {" z! V+ g8 c: [
0 z1 R% _* z" l# u2 h) R5 k" ]( t
(二)利用架空电力线路杆塔架设通讯、广播、电视线路以及放置其他设施。 + O, e( B! g, W5 W% e, l& j 9 ?: D- ^' D( I: G1 }2 }; I 第三十三条 各级人民政府依据城乡规划进行城乡改造需要搬迁已建或者在建电力设施的,应当与电力设施所有人或者其委托的管理人协商确定搬迁费用。# t. E0 \5 t. t8 |
) `( h- F% I: }0 i# t. k 城乡改造以外的其他建设工程改建或者扩建,可能妨碍或者危及电力设施安全的,建设单位应当与电力设施所有人或者其委托的管理人达成协议后方可施工,采取安全措施或者迁移电力设施所需费用和损失由建设单位承担。3 ^1 c0 c* P1 N& \4 x- s
5 p. R2 Q( k. H9 y! e+ C6 F# t
第三十四条 后于电力设施建设的其他建设工程,与相邻电力设施的距离必须符合相关规范的要求,不得危及电力设施的安全。: x1 |2 R2 m+ [8 l- w8 K; q
: \' {% U. @5 m ? 新建、改建、扩建高速公路以外的其他公路,应当为发电厂、变电站、电力微波站、电力调度中心等电力设施保护场所预留道口。 " [! J2 ~# p, }6 M " }! D/ ~! t! g* N& n+ e+ v 第三十五条 在架空电力线路保护区内不得种植乔木。架空电力线路保护区内新种植的树木危及电力线路安全的,电力设施所有者可以自行清除并不予补偿。5 R V0 V+ N: |0 e p) U
, v- b* U& u* c2 Y) y( {" w 第三十六条 无法区分架空电力线路建设在先还是树木种植在先的,县级以上人民政府应当本着权衡利弊、有利于化解矛盾的原则协调相关方面妥善处理。8 P( t2 m, g+ s1 b
$ r7 p- `, a% r% O1 a; O7 u 对不符合安全距离规定的树木,树木所有者应当及时修剪或者砍伐,依法需要办理审批手续的,由其按照有关规定办理;电力设施所有人或者其委托的管理人发现树木不符合安全距离的,应当通知树木所有者及时修剪或者砍伐。# E! `* Z$ E) u, ^/ N( G: E3 A
! i* L: k# J% O. D5 e0 z
树木因不可抗力危及线路运行安全,树木所有者未及时修剪或者砍伐的,电力设施所有人或者其委托的管理人可以自行修剪或者砍伐;树木因自然生长危及线路运行安全,树木所有人未及时修剪或者砍伐的,电力设施所有人或者其委托的管理人可以自行修剪;修剪或者砍伐后应当及时通知树木所有者,并告知相关部门。@@4 B( \ u% g2 W 2 [. t8 C& \# i6 ]8 Q- d' L
第六章 电力设施突发事件处置 5 i3 x4 s* P/ ^
0 N# A0 |0 [; O" W 第三十七条 各级人民政府及其电力行政主管部门负责本行政区域内电力设施突发事件的应急工作。7 W8 J' w" f3 _7 I
4 {) w" ]: }, F0 ^
县级以上人民政府应当制定和完善电力设施突发事件应急预案,建立应急救援组织和电力设施突发事件应急救援物资储备制度,保障处置电力设施突发事件的物资供应。/ B8 j, U g( h/ D7 \ D5 ~) N
& I D0 D' f, O, i; z# V (二)对遭受破坏的电力设施进行抢修,排除障碍; $ N8 G$ L* u4 [" R0 I& o3 |1 ^ p / D4 {( _% } I$ I, E. }! N (三)其他应急措施。 ) h7 v. a7 L) E! z7 ^$ S. y3 M: B5 S" Q( q3 z% O* q4 G: E
电力设施突发事件发生后,电力设施所有人或者其委托的管理人应当采取相应安全技术措施,必要时可以采取砍伐树木、临时占用土地等措施排除障碍,并应当在排除障碍后三日内及时告知有关部门,按规定补办手续。给他人造成损失的,依法给予补偿。 6 A, W$ i+ j8 Q1 j) {/ N M 3 s; { \% R7 v( j" x 第四十一条 电力设施突发事件处置过程中,县级以上人民政府征用单位或者个人所有的交通工具、房屋、设施、设备的,使用后应当及时返还并支付补偿费用,造成损毁、灭失的,应当按照国家有关规定给予补偿。@@$ I# f0 G, n% W( b% E3 y$ e. _
+ u3 } S6 u* {. s 第七章 法律责任 7 o6 I3 [, W' W( Z* K( G Z; m5 w4 Q& E* }; h8 L0 n
第四十二条 违反本条例第七条第二款规定,擅自变更电力发展规划的,由上级人民政府按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定追究法律责任。- b; q, o0 X5 W. Z
, }; Z X4 r5 [- |5 S! f u. d 第四十三条 违反本条例第九条第一款规定,非法占用电力设施用地、架空输电线路走廊或者电力电缆通道的,由县级以上人民政府责令限期改正;逾期不改正的,强制清除障碍。: R& H( h: I% q, N! z1 S, j
+ [' H& s+ X" i 第四十四条 违反本条例第十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十一条第一款、第三十二条、第三十四条规定的,由电力行政主管部门责令改正;拒不改正的,处五百元以上一千元以下罚款;造成严重后果的,处一千元以上一万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得。5 \ p: Y) F& k
5 t0 q8 z5 v/ P5 o' J3 _; |# } 第四十五条 违反本条例第三十五条规定,在架空电力线路保护区内种植乔木的,由电力行政主管部门责令其所有者自行移植或者砍伐,并处五百元以上五千元以下罚款。 . W6 s1 K$ ~" S0 o - z9 z& q$ V% s 第四十六条 有下列行为之一,尚不构成犯罪的,由公安机关依据有关法律、法规的规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:+ W6 ~; L5 N6 [- m* m3 u+ `
7 G- W; }' p7 v, ~- x
(一)擅自进入发电厂、变电站、电力微波站、电力调度中心等涉及电力运行安全的工作场所,封堵、破坏发电厂、变电站、电力调度中心等场所进出道路,截断水源、电源,扰乱生产和工作秩序,致使生产和工作不能正常进行,尚未造成严重损失的; + c j7 J$ j, Y& O$ G) t9 w" S+ d, e) d g7 b8 V% G7 A6 ]$ V, _
(二)盗窃、损毁电力设施的;7 M$ I; W" Z$ B; S* ]6 G; E. o
; q. q' n- G$ ?8 M/ ]
(三)违反国家规定,收购电力设施废旧专用器材的;& D r$ n4 L. |) H* ~6 S# y6 o
0 P ~; _3 r% c1 x1 c" c. M& X (四)阻挠施工单位拆除废旧电力设施的。2 Y v, |, ]- A6 I, }( B9 Y
# q7 p' n( [) D 第四十七条 违反本条例第三十条规定,在架空电力线路保护区内钓鱼的,由电力行政主管部门责令改正;拒不改正的,对钓鱼者处五百元以上一千元以下罚款;在架空电力线路保护区内从事钓鱼经营活动的,由电力行政主管部门责令改正,对鱼塘所有人或者其管理人处一千元以上五千元以下罚款。* S8 p5 l7 J+ v7 q2 c& L
' b/ v" a/ {- B6 H! ^
第四十八条 电力行政主管部门和有关行政部门的工作人员有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任: v+ d, ]( z6 G; b" U
7 u5 ~! Q9 Y# z
(一)对于受理的举报案件,未予及时处理的;- s; Y1 m& \0 }: k' B2 {
+ C( n5 ?% ]- u; Q
(二)在执法过程中徇私舞弊,发现违法行为不予查处的;) P& S' D! B: n+ p3 O2 k
: e+ E' [6 J6 U" ]# Y! t( w (三)利用职权,侵犯他人合法权益的; 3 t; @. K; I6 ]" E $ a: e$ S1 E6 k (四)泄露电力用户的商业秘密或者举报人情况的;; s5 {7 J* g$ g
8 W+ l' T3 x. y4 t: w
(五)将收缴、罚没的财物据为己有的;/ V! |7 C. g1 S! H2 S
8 i. f, O6 M+ y (六)不依法履行电力设施建设与保护职责的其他行为。 ' \" o- V. l9 C7 r9 F " V- b( d- ], H9 H 第四十九条 损害电力设施的,电力设施所有人或者其委托的管理人有权要求恢复原状、排除妨害、赔偿损失,电力行政主管部门可以责令侵权人赔偿损失。) F3 v& V3 P+ }
+ N9 f* X: V# d: t d- n
赔偿损失范围包括修复电力设施的费用以及少供(发)电电量损失。修复电力设施的费用包括设备材料购置费以及更换、修复的人工和运输费用等。电量损失金额计算方法为:停电前抄见电力负荷×停电时间×价格行政管理部门核定的电价。 ' M4 E7 V) q) J1 X % ?& Z$ A/ O2 {. H 违反本条例规定,引发电力事故造成其他单位损失或者公民人身财产损失的,事故责任人还应当依法承担民事赔偿责任。@@ & I6 L, M$ U& A. V/ u" M- }1 o8 Z& n/ C( L; @ p( i) {4 d/ K y
第八章 附则 7 p o4 A- `+ M8 q! V4 @, q8 I* Q( a" Y
第五十条 本条例下列用语含义: 3 m9 X& u! Q$ C2 e3 f. y# B5 T7 J
(一)电力调度设施,包括电力调度场所、电力调度通讯设施、电网调度自动化设施、电网运行控制设施以及其他有关辅助设施。 : j: N. ~" N5 Z" J 4 K7 X+ T/ T+ z% ]0 E (二)电力市场交易设施,包括计量、报价、交易、结算、监视、复核、预警、信息发布等设施以及其他有关辅助设施。* J. y# ?! z) U. w
* c- P: x& d/ `6 X3 y, o4 o8 @
(三)电力线路,是指电压等级在35千伏及以上的架空输电线路、电力电缆线路和电压等级在10千伏及以下的架空配电线路、电力电缆线路的总称。 5 Q7 m9 n0 p9 P. g/ W L 4 d- K# S( c/ m& e" n (四)输电线路走廊,是指在计算导线最大风偏和安全距离情况下,35千伏及以上高压架空输电线路两边导线向外侧延伸一定距离所形成的两条平行线之间的专用通道。 . e* Y0 h9 n/ d6 l/ y 9 B9 ?7 \6 ]; S (五)电力电缆通道,是指本条例第二十一条规定的电力电缆线路保护区。. l' \" }) y& n9 n5 x, Q; C1 ~