题目限定短路时6.3KV母线电压不变,即表示是无限大电源系统。由于要求冲击电流不得超过40KA,故对冲击电流应用较精确的计算公式 ,因而还要算出短路回路的时间常数 。本题可按以下四步求解。7 @8 g5 ], t' R) Y" B+ i# @
1.计算一条线路的阻抗;1 {3 C6 b6 t' i+ ?; Y
2.计算 及 ;
! a4 i4 R$ A" k 3.计算三相短路电流允许值 ;! q- d5 {/ S" ^8 ]4 V: Y
4.计算容许关联的线路数N。6 u% A! o$ O& u( {: i
[解]
4 S5 Y$ Y3 j7 z7 ^ 1.计算一条线路的阻抗
( ^* `$ k, F5 _, |. R }: E 电抗器电抗
. @. F+ q: A6 \/ v+ Q6 A4 Z* Z
, a8 J( t7 }) C' J7 L 电缆的电阻与电抗0 k, X, @9 P' h& `
" \9 @% a" a& E
! G9 G) S) N0 l
一条线路的电阻、电抗及阻抗' [$ L% F" t1 F4 J1 d, ^. Q' }/ j' m
- K5 P, w1 d" ?% W' g' f( x
) G4 ]! z a: n9 W7 }0 A! ?* k2 t
$ E4 a. L6 W- i6 X. I 2.计算 及 ) k( Z; r$ y" K" E* d" i
, z& w9 I% }5 X+ ~
式中 ——线路电感。) [8 F# y9 F- Q# |2 X( U
应该指出,对于多路相同参数的线路并联,其并联路数并不影响 值的大小。
& C" `0 q8 _0 @1 B5 j 冲击系数( z, H; B) Q# d. l4 B
+ s) k/ v/ m& _2 G. b( Z( r) }8 X. x# r
3.计算三相短路电流允许值 + ~8 H S* x$ F; b
* C4 @, h/ N- k' A* f 4.计算容许关联的线路数N. Q# V- t" o/ l2 D! b' a1 J8 k; M
对于 点的最小容许阻抗为8 d) N+ B+ O# M1 v
4 v; r+ k0 q5 ?$ s: V故得 |
|