题目限定短路时6.3KV母线电压不变,即表示是无限大电源系统。由于要求冲击电流不得超过40KA,故对冲击电流应用较精确的计算公式 ,因而还要算出短路回路的时间常数 。本题可按以下四步求解。
9 s" Y) ~# E: p6 U5 y    1.计算一条线路的阻抗;
; K( d2 a! P% v. t4 z0 y0 Y& O1 H    2.计算 及 ;, {# Z8 u1 ~) h0 y# t! k
    3.计算三相短路电流允许值 ;
% \+ M2 ~8 n$ |    4.计算容许关联的线路数N。
& W1 @6 O/ y! W! H) |    [解]
/ f8 ~. s+ [& P. f) N+ L: j* o    1.计算一条线路的阻抗
# b, g2 j, C" i# O- ~  k    电抗器电抗' J4 S+ |' b. j7 ?5 X8 z9 q$ @) K
& v% }; `! e+ Q
    电缆的电阻与电抗. l# P/ [) `8 b; C
                     
0 ^& R9 ~1 z  o" M" U6 w6 J                     % y3 a0 b" x# h- _- s: E0 O6 q
    一条线路的电阻、电抗及阻抗5 N/ Z0 _5 }2 Y; u6 _5 h- ~
  
& H  b+ c1 w% o0 ]  
" }( V" F9 E1 f/ b7 `; r( r; Y                    
$ v. Z& |& \+ v. P# F' e    2.计算 及 / g  X/ E2 V! Y8 N% f4 {3 O2 p
                    
8 r' A8 l5 n7 m5 |    式中 ——线路电感。/ p# N8 k( ~1 j# j' E; A4 m5 K
    应该指出,对于多路相同参数的线路并联,其并联路数并不影响 值的大小。
+ c  G7 F1 m) z4 D& M. z% g: }    冲击系数
: Z5 |9 x- W2 j7 T" x                5 G) d9 \4 p& d* C! ~
    3.计算三相短路电流允许值
6 \9 z2 m+ Z! N3 M% r               5 T) S- {) a/ N3 W9 m% F
   4.计算容许关联的线路数N, w: m* K$ d/ r2 J1 w) A; |, X
   对于 点的最小容许阻抗为
" |1 D% L. w/ L6 j# G                  
) h* R4 u4 [, t* Y2 [& O( _故得