发表于 2011-7-12 10:23:28 | 显示全部楼层
绝缘试验,交流耐压!绕组直流电阻!变比误差试验.........
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-18 23:39:05 | 显示全部楼层
没碰到这样的,这个要看返厂处理的内容是什么。& P2 X! l: j  W) j0 k& A# I, R/ i
如果是换了绕组,相当于是新的了,要按照变压器交接标准来做试验。" Q9 ~# P" L) S% E) I. w
最少要包括绝缘、介损、直阻,绕组变形、变比、工频耐压、冲击耐压以及局部放电试验。温升什么的就不清楚了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-9 15:12:21 | 显示全部楼层
做直阻、变比、介质损、绝缘试验和油务化验,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-31 15:19:08 | 显示全部楼层
按交接试验标准的要求做
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-11 09:51:06 | 显示全部楼层
回复 6# 老男人 % E, x2 Y7 i7 q% ?; c/ J8 ~& c
7 J$ [1 ^* ~3 h/ [; U; S
3 _4 H8 c' o% r3 \
    挺全的了,应该还有绕组变形试验吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-27 12:14:41 | 显示全部楼层
    回复 6# 老男人 2 A' c7 ~( _1 B2 _3 o& s
    - }6 u- q% T; M7 n
    学习学习,这么多试验