某一水电站网络如图所示,已知:
2 G. C9 m& {2 T% j(1)发电机为立式机组,功率因数,,次暂态电抗,负序阻抗;* J# H9 I8 [4 \4 O9 n
(2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW;
$ z" e) c2 [# b& N' c0 k(3)平行线路同时运行为正常运行方式;3 R3 ^: h/ c3 ^# y ^) K; t% Q; l
(4)变压器的短路电压均为Uk=10%,接线方式为Y,d11,变比38.5/6.3kV;
! z$ N1 R* X% S; w(5)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;$ b) ~8 C: o: Z0 d- r5 [( l/ d# j- `
(8)试确定:
# x" G! Z A5 I6 F" p- b* z( |1)水电站发电机,变压器相间短路主保护,后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;5 J6 X" s) g) M/ D
2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(距离保护);
3 ?$ P/ u" G7 i% A3)56线路相间短路保护(采用电流,电压保护方式)的整定计算;9 x& ?5 {$ [* `) f8 x
4)系统保护配置图及平行56线路保护的展开图. |
|