楼主: 农夫果园

保护后加速动作,开关未跳开(跳闸线圈未被烧损),请大家分析指导

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-19 11:54:11 | 显示全部楼层
保护定值也有问题,后加速应当和过流II段配合!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-19 16:18:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 lumpy114030311 于 2011-12-19 16:39 编辑
7 Z. W; D" k- }. U- e
. f( z. r' i( U5 @* xlz的分析是认为0.1s的故障持续时间导致母线电压降低,引起控制回路失效,所以开关没能跳闸。如果是这样,第一次切故障时就应该存在这个问题吧,并且第一次故障切除时间肯定要比后加速保护要长啊。我觉得会不会是因为重合闸时间太短对控制回路造成冲击才导致断线的?浮充电流是个啥...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-20 11:03:40 | 显示全部楼层
后加速动作时间整定短了,至少应有一个时间级差。当重合闸动作后,开关的辅助节点动作较慢,跳位和合位同时为0时,会报控制后路断线;在开关辅助接点常开接点没有闭合(合位为0)的情况下,跳闸线圈回路是断开的,加上保护跳闸脉冲很窄,开关是跳不开的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】