设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2346|回复: 4

求解变压器环流

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-26 15:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
题目是这样的:0 E: m: ?. z  P8 A$ s
     变压器Ⅰ容量为500kVA,电压比为10000/400V,阻抗电压百分比为3.5%;变压器Ⅱ容量为800kVA,电压比为10000/390V,阻抗电压百分比为4%;并联运行时,求循环电流值为多大?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-19 20:31:45 | 显示全部楼层
忽略励磁回路,把两个 变压器的等效电路图连接起来,算一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-12 12:27:49 | 显示全部楼层

引用公式


% d3 f  N5 F; y3 d% [
, t( h' d# N6 _& S5 _
- q: h( I- z: m2 d
- U, z) `, @7 G" s! `& U) _" W
2 @6 y4 S4 x" x( d  D/ n0 M. H( j+ U; t8 L; D1 P, M4 J
, A- \4 w& U3 y/ A. z

; h+ q! `2 ]; W
% z: ^% D5 l' @6 [# x
2 d& Q/ F& J0 R% m  B# FI
环=副压差/ZK1+ZK2

副压差=400v-390v=10v

ZK1=UK1/I1e/k1【归算到副边阻抗值】

Zk2=UK2/I2E/K2【归算到副边阻抗值】

K1! z9 e! s; _: l4 X9 u$ |3 z1 ^
K
2.变压器变比

计算结果为约12A

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 17:53:09 | 显示全部楼层
路过。支持一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-29 22:28:43 | 显示全部楼层
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】