看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑
    + T& g; x; J9 T( O
    " v. E; ~) ]( p+ r- K2 |  R6 A& s 1.JPG
    ' o/ o; J& K4 ^. Q  I- [
    - @% L5 y  a. A1 S0 B8 X5 b* L: c4 {1 u5 L4 T5 c. D1 c
    2.JPG - a# Y& H2 X# M7 w+ l+ I3 K
    6 m  a7 [. @9 x, ^
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?2 l' q) M6 K: v
    # Y7 Q/ y4 h! ~
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?" q4 i  x; P- G

    5 C1 Y9 J, i$ u这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数/ r. L8 v; I: {8 o  Y8 m- o  [
    值时,系统的电压电流发生改变???5 ~4 `2 `1 w3 Y/ H3 h" _& C4 L

    # S! Y3 L. a7 b$ w8 l请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    ( T* K5 k$ x% a' p5 H
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    8 e- R8 Z* T9 U- K9 p/ h" K& i' p
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    1 y4 l# A# X" C' |
    6 O$ o. q: ]( y: F6 N这个元件里的 ..., O* r& h, g1 h+ J
    xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27
    8 j8 l, [3 k) w( D  X4 h% C3 I. x' e

    ) s: Z8 [( L3 j$ [
      [# [1 T$ Q0 L    这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    5 l# I, G1 U) _7 I! p. c
    , M7 `# N) C  b# H" f系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    5 z- k. U. n. \9 r
    1 V$ V/ v) K1 m# B
    ! }% r$ s6 K- N' b. S$ x. y1 z    外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感3 c; X- E+ X2 {3 t  K

    5 m3 C# s, M  Z电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧
    1 S; I: \) O! G+ D& _
    4 ^  I& G  O) f& e! A8 r+ }6 k: k$ [2 o. a
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。2 j$ C# e, I. F: G
    9 Z! {; e2 g3 O) F9 V7 ~

    7 v) u5 h  l1 E1 C改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    / U" b' j2 o$ l- Z+ m1 {' b# O难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    ! P( T2 J+ ]' s! l+ {! S# L. K6 u' s( ~9 O! w4 k

    ( L* _7 g. E% D! m/ J% h4 ]' T* ^ 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗