看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑
    ; Z0 l1 a' B2 T# `0 V6 o# G% e2 U1 X9 l
    1.JPG
    7 D: D  p9 h. l, ?, y  v* a4 q( K! k! I- `6 y3 ]3 y

    / ]# N# r7 \) x 2.JPG ' j4 l6 M+ `6 |* u9 |

    9 M: ?3 R; d0 ~* e5 q第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    4 L, ?0 }# {7 p0 W8 n9 D. |
    # u6 Q: Y2 w6 N0 }6 d: fRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    5 S% m. x+ w  @! J) D5 A. M4 K) p6 j, d
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数4 g! _6 s( C# }& q2 ^: \
    值时,系统的电压电流发生改变???
    3 B& @( `1 p1 g. n" b2 k7 [/ t% e+ ^( a8 j( U8 r4 o$ s( |) E
    请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    - `1 D% O1 O; y6 y2 E" [& d, S
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    " @, R1 ?( ^* a% l9 P! w: N- {/ j/ H% _5 }
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    9 V9 A9 r* ^7 o/ R2 W
    6 Z3 H5 H$ Y5 y. P: i' _这个元件里的 ...% X! z% R& i' _' R$ q$ q2 e3 C7 ]
    xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27
    / A1 K1 h* }6 M8 \( ?( J

    : O5 x/ T; l) q5 A' b( T, {! Z$ q  g
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。* j( Q" t8 s6 U+ V: m7 n

    - x* N5 H& I* I& Z, H系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    1 a* e. F- V# Z! N# ?( f0 J; A; Z9 N; V* K7 T. n6 c$ S& K

    0 N4 V8 p3 G  Y7 ~, a    外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    . o4 M6 {, H+ M: V. u2 U  `" B) e1 t; t# P
    电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧
    & T$ s& N2 c$ J) T# [
    & |- a- [5 {( Y
    ! J. ]! K3 E" G# Y: B* t系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。9 x/ R3 ]. R" t& w
    0 v& u% V5 ]; H9 [& ], i* j

    7 A- \" D8 v; a: Y4 r- K. U改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,. H; S$ X6 ~# B
    难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun . n0 N3 Q. x& q+ g# ?" Y) Y
    8 N5 L$ }" t3 i0 C

    3 _& Z; J0 v( d& G& ~ 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:222 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下