9 `% a1 k& W* a7 v" R" WPart 0概述
3 N; v% l! J k和架空线路是裸导线不同,电缆线路在出厂的时候就已经解决了大部分问题:即: 绝缘 + 保护绝缘为交联聚乙烯绝缘,保护既有金属护套又有外护套,特殊的地方还加上一套铠装层。因此电缆线路其实远比架空线路皮实耐操。
2 h. B _- Y6 ]; |4 X
& t; I2 T! h' T7 F6 z
. C7 X% s( Y# I" b6 Z夸张来讲,拉来三盘电缆作为A B C三相线路,每盘电缆两端做成终端头,分别插入两侧变电站GIS套筒,这条线路就算完成了,就已经可以实现电力传输。9 i% l6 J3 T' Z( ~; s. R
y0 o$ p, A) L0 E5 \
3 k& t' B/ F+ L
因此电缆线路远没有大家想的复杂,
* _3 W) b* _* z9 w9 c9 y( e你觉得他复杂只是你对她还不够了解。) \7 N: s) X6 f, P
' h+ g0 y( j8 s% b
那我们辛辛苦苦建电缆线路主要是建什么呢?
3 c- b {# R% S其实就像是父母六个钱包给子女“买房”一样,我们建设电缆工程也是给电缆“置房”即给电缆建设“运行通道”,俗称"电缆沟“。让他住的安心、舒心,这样才能保证他安全、稳定、高效运行。
" K% ^2 a" @' N' q) l这个“房子”最常见的是电缆沟,性价比高,运行人员可以随时进入运行检修。差一点的是“埋管”“顶管”即在电缆管道里敷设,他们住的比较逼仄,不便于电缆散热,也比不便于运行检修。奢侈一点的是电缆隧道,除了可以敷设很多回电缆外,还配有通风、消防、照明、排水等设施,那电缆住的就更舒心了。
$ ^7 Y1 p# y9 F0 r. m. ], s1 E/ O9 }, B: n! T6 \
- i: z ~* `0 D# A
电缆线路工程主要包括:9 n2 v/ E# }) }
通道建设+电缆敷设+附件安装其中路径通道的建设占主要成分。一般而言,路径通道建设无论是建设难度和建设工期都能达到70%。3 M9 `7 h. z& `3 R6 V
完成了路径通道的建设,项目就基本完成了一大半。) q- h5 U$ Y1 q$ y9 k' {9 f
4 {1 z% ^$ L. B+ E/ V6 ^' a
, C# s# E i3 Q
- t# ~8 c( g E+ s& PPart 1路径通道建设6 j5 p0 r, ^- p4 @) O4 _0 f& ^5 n9 C
01 确定路径俗称“交桩”,和架空线路一样,电缆线路也需要交桩,是指由设计单位将关键点位坐标和桩位交付给施工单位。施工单位要对桩位做好保护,因为这是后续施工的重要依据。! \2 \5 a9 m& p( P* B2 W4 a% i/ h# p
8 g" n- d2 e+ F* U, B: y; G
5 E, j% o% y$ I! s/ @
0 ~! K ~3 z8 D/ ^02 管线迁移管线迁移是路径通道建设的难点,因为电缆线路一般位于城区走线,而城区管线众多,比如有配网、通信、燃气、供水、污水、雨水等多种管线。由于管线的建设单位不同,大家各自为战,很难有统一规划,管线多了则会相互挤占、杂乱无序。
9 p7 F8 a# `) C, P' K# B/ h4 W5 N2 m. u7 Q) o0 K* _% G
4 {4 H d, O0 E$ C% u. z
你以为的管线规划
4 |2 C; {+ V, C. m* ]" e& S6 p5 S* n# u8 V
实际的管线建设(冲啊!抢啊!先占先得!先占先得!)+ U' g; ^0 \* q( U& r
因此电缆路径通道建设前要进行沿线管线排查,将路径通道上的管线全部迁移,如果迁移不了或代价太大则要调整电缆路径,或者改变敷设方式。/ g1 [" Y( d# S6 b
03 地基处理根据设计图纸,如果地质较差、上部承载力过大,则要进行地基处理,主要地基处理方式为:换填法、松木桩、水泥搅拌桩、高压旋喷桩。* V0 d5 d5 e* l0 k# N ^
. k; D7 z: c) F) Y6 r. W5 ?
上图为高压旋喷桩地基加固! M9 Z8 [2 b8 N: Y; b( p& @$ `5 `" F$ `
04 基坑支护基坑开挖前,
6 K/ } m8 Z9 z针对不同的地质条件、开挖深度、现场环境,需制定不同的基坑支护方式。主要基坑支护方式有;1)开挖放坡法:4 a9 P# P9 l. q) { A
适用于现场较为开阔,无重要建筑物,地质条件较好地区。2)钢板桩支护:适用于地下水位较高、土层较软、淤泥、流沙地质,3)灌注桩排桩支护用于深大基坑,造价较高。4)地下连续墙用于深大基坑,隔水性最好,造价最高。
6 n j+ f$ ^* L6 H; J" N
' S& E9 S: k% Q2 J& [( x# \- s! t
上图为钢板桩支护4 Y0 Z$ S' N" w. Y
, Z- g+ D, O) o9 M. M0 w: K0 ?
05 基坑开挖终于要轮到挖掘机,这个工地上的万金油登场了!' J- c2 { C2 x" ~
, F$ s: V% L$ U: j. p* K( p' b ^0 i' P" T- @
06 铺垫层+扎钢筋+支模板+浇筑基坑成功开挖后就不受外部环境制约,为避免基坑开挖对周围环境影响,同时避免夜长梦多保证基坑安全,上述一系列操作尽量连续尽快完成。
5 |4 b( t. C0 `( B! c* O1 d( B5 E% Q& g& ^
% Z" Q2 T; T+ f, _6 b* T4 e! U
5 {7 g! @- X" C* A1 X5 Y
! Z6 T% {3 [' u0 S' K上述为电缆沟施工步骤,如果是穿管敷设,就只需要铺管即可。这也是穿管敷设对比电缆沟敷设的优点,主要是施工方便、工期短,特别适合穿越道路时使用。
7 i" i: v& h% r
# \. r* A- {8 K
R# m. i: {8 o/ d& e
07 回填并恢复原状一般按原状进行道路恢复,不过也要参考当地政府意见。至此路径通道建设完成。1 Y$ r: c9 D/ C/ [2 |& r( b
/ W; H, l7 @+ `: z$ d5 v$ K
电缆线路工程的特点是可以分段施工,哪段具备施工条件即可开始施工,保证最后各段电缆路径可以接上即可。
8 |3 k6 [$ t" @9 X. KPart 2电缆敷设9 z2 |4 R: o6 g% G; X
电缆通道建完成后,即可进行电缆敷设。5 ^$ J2 x; @- o4 V* X* j
01 测量盘长高压电缆线路有个显著的特点,中间接头位置和数量一定要严格参照设计,不得随意更改,因为高压线路不比家用电线,家用电线剥开两段连接后缠上绝缘带就行,高压电缆的接头制作复杂,其接头位置和分段长度则会影响金属护套环流,因此中间接头位置和数量一定要严格参照设计!
& I7 S/ D X4 |2 \; c6 V; O' `7 j; F因为接头不能随意增加,因此电缆盘长一定要严格根据现场实际,根据现场实际测量盘长报设计同意后方可生产!3 R B* r. I% V6 e& Y$ Y
9 Y3 m) D4 y/ Y8 x
; O4 e$ {. w* [3 K( R8 M02 电缆敷设电缆敷设比较简单,主要是一边拉、一边放,主要借助牵引机、滑轮、输送机实现电缆敷设。电缆敷设时主要需考虑转弯半径。 m G* p/ p1 ~' c
C: V3 U4 {( J" U8 _
电缆输送机
9 X: ^' V$ _% ^3 o9 Z5 n
" w% ^" o7 D5 ^7 A: }5 c% q
4 }2 b( B1 {/ E# r0 {
. W) N" Q1 T) l6 a* ^; vPart 3附件安装及试验附件安装主要包括:
6 b0 L4 H8 S+ V7 T制作中间接头、终端头、接地箱等以及各种监测设备的安装。这些都比较复杂,可以单独成篇,我们以后再聊。' D8 L2 G& P! \3 Y& p
) x8 w1 i3 ?, a( V Q9 z
Part 4光荣投产5 i: p9 M' S+ c# u# L
% t4 ~8 @1 Z; @ a2 Y
5 u8 k/ M/ o/ S3 ?, w
. }. ~3 q; N: N+ X$ S) E& s