TA的每日心情 | 愤怒 2021-6-12 16:50 |
|---|
签到天数: 718 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:1050 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本文 转载于 输电趣坛 微信公众号 ,图文版权归属原作者。
- J0 s+ [' p9 x, l$ Y: K o h' P
+ {* I! x: o* |Part 0概述+ S! ]2 y3 u& q0 G0 r5 t: h- @
和架空线路是裸导线不同,电缆线路在出厂的时候就已经解决了大部分问题:即: 绝缘 + 保护绝缘为交联聚乙烯绝缘,保护既有金属护套又有外护套,特殊的地方还加上一套铠装层。因此电缆线路其实远比架空线路皮实耐操。
3 |% K$ o1 X3 u9 a0 s/ q' I6 W. }) v0 r0 A2 I! Z; R
* C2 i6 V+ X9 f2 O8 _: i* x7 u夸张来讲,拉来三盘电缆作为A B C三相线路,每盘电缆两端做成终端头,分别插入两侧变电站GIS套筒,这条线路就算完成了,就已经可以实现电力传输。3 C8 h D5 r2 G8 K5 n, {3 q
" f; m1 G2 s5 i) H) \) {
2 r1 X% Q( E; n, Y Q, \, w" H9 C& b& t因此电缆线路远没有大家想的复杂,' T% l" U( |, L# T- h6 h
你觉得他复杂只是你对她还不够了解。
6 `4 H9 e6 o' h+ y* v$ x1 w
5 o1 X9 y: S" e J# P# {
那我们辛辛苦苦建电缆线路主要是建什么呢?
' y$ X8 g+ |5 w7 }) I( |2 R其实就像是父母六个钱包给子女“买房”一样,我们建设电缆工程也是给电缆“置房”即给电缆建设“运行通道”,俗称"电缆沟“。让他住的安心、舒心,这样才能保证他安全、稳定、高效运行。* ^7 Q% x' y" B: z" T
这个“房子”最常见的是电缆沟,性价比高,运行人员可以随时进入运行检修。差一点的是“埋管”“顶管”即在电缆管道里敷设,他们住的比较逼仄,不便于电缆散热,也比不便于运行检修。奢侈一点的是电缆隧道,除了可以敷设很多回电缆外,还配有通风、消防、照明、排水等设施,那电缆住的就更舒心了。. o6 k7 D7 I8 t: n$ M# |9 u, ~
% N% ?! m. Q5 h
, N( z( g/ c& |1 q# E7 e: d o
电缆线路工程主要包括:
7 L5 j+ \$ {5 P' @, t0 R) d通道建设+电缆敷设+附件安装其中路径通道的建设占主要成分。一般而言,路径通道建设无论是建设难度和建设工期都能达到70%。
2 V4 F3 q( P7 K4 Y% [0 S完成了路径通道的建设,项目就基本完成了一大半。
) z% n& H' ?. T% l. t' C* A4 s8 E: F1 y8 q: h) y. N. y( ^
, E3 _! F/ f! H3 |/ k6 ^2 ~
$ n: Q1 x1 Y6 ePart 1路径通道建设+ a0 Z+ W. S+ b$ j! g: L
01 确定路径俗称“交桩”,和架空线路一样,电缆线路也需要交桩,是指由设计单位将关键点位坐标和桩位交付给施工单位。施工单位要对桩位做好保护,因为这是后续施工的重要依据。2 T5 j/ ]# R1 x7 L/ C" q9 r: [
- m: u: Q( Q9 H% J9 ?1 R$ r
3 Q6 Z9 E" D4 d r0 y K8 n* [
! ~: d/ V/ Q1 o" a* x2 F02 管线迁移管线迁移是路径通道建设的难点,因为电缆线路一般位于城区走线,而城区管线众多,比如有配网、通信、燃气、供水、污水、雨水等多种管线。由于管线的建设单位不同,大家各自为战,很难有统一规划,管线多了则会相互挤占、杂乱无序。
9 J0 o' E' F1 P$ C7 t/ r) j( A* @" \# D2 s) S
8 Y0 f; M4 I' v) F, }
你以为的管线规划
' N; J. D2 k8 n9 t7 q
5 P' P. X2 G+ P: h6 Q
实际的管线建设(冲啊!抢啊!先占先得!先占先得!)' Q7 u: i" \" _& \" T
因此电缆路径通道建设前要进行沿线管线排查,将路径通道上的管线全部迁移,如果迁移不了或代价太大则要调整电缆路径,或者改变敷设方式。
' z8 d! m* f, C1 C03 地基处理根据设计图纸,如果地质较差、上部承载力过大,则要进行地基处理,主要地基处理方式为:换填法、松木桩、水泥搅拌桩、高压旋喷桩。
9 K: C! ^5 z* F0 ~( K% s6 B$ D
1 w* S \% x8 v' b: R
上图为高压旋喷桩地基加固! g& z4 X; ?) y6 ]
04 基坑支护基坑开挖前,
$ u5 e- K! Z- A8 d1 g# \. O针对不同的地质条件、开挖深度、现场环境,需制定不同的基坑支护方式。主要基坑支护方式有;1)开挖放坡法:* i) F" t: u, f8 i7 g( e4 D2 y
适用于现场较为开阔,无重要建筑物,地质条件较好地区。2)钢板桩支护:适用于地下水位较高、土层较软、淤泥、流沙地质,3)灌注桩排桩支护用于深大基坑,造价较高。4)地下连续墙用于深大基坑,隔水性最好,造价最高。
" J s2 i; Q& s
, w: f/ x& H8 u% C/ ~+ S1 g上图为钢板桩支护
( V' n& Z1 {5 ]5 G( Y3 @% N, ~' B
05 基坑开挖终于要轮到挖掘机,这个工地上的万金油登场了!) n' b( X& [/ ?4 ` L* a4 \. R4 E
}9 T4 L, |2 K$ f, L" x
1 O- S Q7 |: {& t/ ~. B2 R
06 铺垫层+扎钢筋+支模板+浇筑基坑成功开挖后就不受外部环境制约,为避免基坑开挖对周围环境影响,同时避免夜长梦多保证基坑安全,上述一系列操作尽量连续尽快完成。2 V& v+ Z+ B4 d3 c) z. k" Q
3 L' l+ n9 t. C1 r- `
( O# X) F+ U& \& c, c
. `: Z- h, }8 ]4 W7 S8 _3 E
4 c) x4 I! W2 t/ g$ k6 m# p% K
上述为电缆沟施工步骤,如果是穿管敷设,就只需要铺管即可。这也是穿管敷设对比电缆沟敷设的优点,主要是施工方便、工期短,特别适合穿越道路时使用。0 s: j9 q- F0 H% v, ~/ ?- X8 D3 V
; ^% o! m! r: K# A
+ x1 `! a* q" W/ R; D07 回填并恢复原状一般按原状进行道路恢复,不过也要参考当地政府意见。至此路径通道建设完成。' E" ]1 N J( i Q+ t: [
5 d3 @% ^: H" _, n* {
电缆线路工程的特点是可以分段施工,哪段具备施工条件即可开始施工,保证最后各段电缆路径可以接上即可。, n$ s+ k1 {" A5 s: q9 T% F3 y6 n% H$ `2 w
Part 2电缆敷设
6 K* s) W/ s! ]5 y电缆通道建完成后,即可进行电缆敷设。/ h* h" s& p2 l$ A8 G6 T
01 测量盘长高压电缆线路有个显著的特点,中间接头位置和数量一定要严格参照设计,不得随意更改,因为高压线路不比家用电线,家用电线剥开两段连接后缠上绝缘带就行,高压电缆的接头制作复杂,其接头位置和分段长度则会影响金属护套环流,因此中间接头位置和数量一定要严格参照设计!
6 x$ y" X5 Y8 M( W, `( x& D因为接头不能随意增加,因此电缆盘长一定要严格根据现场实际,根据现场实际测量盘长报设计同意后方可生产!
v- f6 p) h: V/ {% g3 Y$ f5 ]9 Q, |2 U+ D" W
m" |! D8 d% i/ g6 e
02 电缆敷设电缆敷设比较简单,主要是一边拉、一边放,主要借助牵引机、滑轮、输送机实现电缆敷设。电缆敷设时主要需考虑转弯半径。4 c1 X5 p1 ?4 k
2 ?- z a4 \' \
电缆输送机
5 N! J0 x1 k: g. N
+ w; F1 H& r; Z) R( h2 {8 J) n- `
: X4 O3 C; @$ u3 c+ [1 f5 {3 [
. N" p! s2 X! Q! C
Part 3附件安装及试验附件安装主要包括:# p. ]4 {: {) G5 K, n' X% R
制作中间接头、终端头、接地箱等以及各种监测设备的安装。这些都比较复杂,可以单独成篇,我们以后再聊。
8 c& w9 E1 h1 h. D2 z2 H) X3 J) H0 z- G# q. i) w, d& R$ {
Part 4光荣投产- X. O) [8 c% A6 Q, E
0 k) N1 s/ @/ C1 C5 X2 ]4 _
7 Z# @/ _9 C, Z- K& q# r( y
. u; T3 e3 M& k% O+ A/ `+ w1 X: i" |
$ i4 S6 X% Q3 F; N
|
|