大家好,我是来自于四川成都电子科技大学的一名同学,希望在这儿可以得到学习与成长。+ f, l- N3 X. u" {( O
看论文的过程中,想把一个例子复现一下,就是切机引起系统频率的波动,论文中进行2.5%的切机后,系统频率依然可以稳定。但是我照着做的过程中遇到了问题,频率持续跌落。
; m1 D- o* P( I' x/ K; G算例是10机39节点,用PSASP做暂态稳定的仿真,对发电机30做切除1%负荷,时间为1s,参数如下:
8 o0 v! ^, k3 n0 S4 t( H! d18:50:32: PSASP Transient Stability Calculation Version:201809160 v0 } \6 O3 z* d4 f( f3 ?. \
18:50:32: 基本元件信息 当前 系统最大
) w0 n0 `, W$ F" Z) K18:50:32: 母线数 = 42 60000
: x9 G. F8 t" |1 [. N5 v18:50:32: 线路数 = 34 120000
7 A$ J/ r; O: i' b, I& n% h1 a18:50:32: 变压器数 = 12 120000& M. n* e, ]/ w5 q2 a& M
18:50:32: 常规直流数 = 0 120
A: M. u+ n' k1 r- h5 D18:50:32: 发电机数 = 10 10000
5 s8 z" ^6 L) k X18:50:32: 负荷数 = 19 40000
5 o, z' h; c1 d3 t4 g' n( u18:50:32: 系统基准容量(MVA) = 100.08 [& {5 ?; c+ G& u8 N
18:50:32: 动作: 2.0000 s, 发电机 BUS-30 被切除 1.000% 2.500 MW !* l; ^/ i* B; k) x0 Y3 @; E
18:50:32: =======================================================
! {; M$ e: @+ v7 P* L/ u# Z+ E18:50:32: 总切机量: 2.50000000000000 MW!
9 o5 N5 F8 e* i18:50:32: =======================================================
) E9 K, l) W1 c3 r: N4 r. _, u% ?6 I! X a& a
N7 y2 ` ~+ n
' Q8 Z6 X3 t/ n& }最终造成频率持续跌落,失稳。
8 U1 I# y8 T1 A. ~/ Y5 x请问是什么原因,按道理来说,切除小比例的负荷不至于造成系统失稳。
% ?: u# d/ \( r我咨询了我的导师,他说也许我系统本身的稳定性不够好,正常情况下不会造成频率持续跌落。" w0 l- H+ z8 D1 B
|
|