TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-29 15:16 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
新人Show
| 论坛注册会员名: |
cyber |
| 研究方向/专业工种: |
电力系统稳定与控制 |
| 课题项目/专业特长: |
电力系统 |
| 兴趣爱好: |
跑步、游泳 |
| 居住地: |
四川成都 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
大家好,我是来自于四川成都电子科技大学的一名同学,希望在这儿可以得到学习与成长。
: B) ]$ B' u( s看论文的过程中,想把一个例子复现一下,就是切机引起系统频率的波动,论文中进行2.5%的切机后,系统频率依然可以稳定。但是我照着做的过程中遇到了问题,频率持续跌落。
" m. N. p: r o) D, [ s- w0 j算例是10机39节点,用PSASP做暂态稳定的仿真,对发电机30做切除1%负荷,时间为1s,参数如下:
# a2 B' s/ f* W. o7 a; n( |. W( D18:50:32: PSASP Transient Stability Calculation Version:20180916. O! t6 o( x1 \
18:50:32: 基本元件信息 当前 系统最大
8 ~- b* j. R$ f: W. C4 k+ H( u) K18:50:32: 母线数 = 42 60000
; c m0 c! \) q2 Y, \9 r18:50:32: 线路数 = 34 120000
* B4 h" _/ q2 _* [' D6 b5 d8 a18:50:32: 变压器数 = 12 120000
, v1 ^: [! F! }( [( [18:50:32: 常规直流数 = 0 120/ h2 P t: M/ E* B' o, w8 \# g- u
18:50:32: 发电机数 = 10 100007 [8 Y4 l0 t2 i, x
18:50:32: 负荷数 = 19 40000' w% H# c' r# u! l' U8 [
18:50:32: 系统基准容量(MVA) = 100.07 a+ P) e$ T* R" d; |$ |+ @
18:50:32: 动作: 2.0000 s, 发电机 BUS-30 被切除 1.000% 2.500 MW !3 S, ^6 r2 a; u
18:50:32: =======================================================$ A/ ^2 l7 z U i- C- g
18:50:32: 总切机量: 2.50000000000000 MW!
5 q# L% z: c2 a# d) P: k$ Y# O18:50:32: =======================================================
% Z! g3 O- H1 I( K; ?& D0 _) l2 k9 v8 E3 W
3 q2 G! [( s7 f3 P
2 [. e( h9 @% h( c3 D/ i" r6 v2 [
最终造成频率持续跌落,失稳。
7 d9 j4 e8 s. i请问是什么原因,按道理来说,切除小比例的负荷不至于造成系统失稳。
& m+ q' E& j+ t我咨询了我的导师,他说也许我系统本身的稳定性不够好,正常情况下不会造成频率持续跌落。# t1 _: H: ?9 k$ G- j, M9 Z
|
|