发表于 2011-4-18 18:23:39
|
显示全部楼层
两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。
; N8 E7 j, p' |
/ S0 E( i' q: l) p( }& A两条线路合环运行的必要条件是:0 h0 M) [/ J9 I- @0 S! R
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;3 d/ ~3 x& T: Y I2 r% U% c
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;3 H+ F- C2 t. R1 U
3、合环后不会引起环网内各元件过载;- h. @9 G3 g3 G2 [
4、各母线电压不应超过规定值;
( [) o8 Q4 G* W( c, `/ D5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;, \/ x. k+ i0 [4 \8 [+ A
6、电网稳定符合规定的要求。- N9 S' o* o8 f* [# r
7 o6 s, H0 y, `! U
还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 |
|