发表于 2011-4-18 18:23:39
|
显示全部楼层
|
两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。
. Q1 n- x6 k# r! j
/ r5 P4 k; K1 L# M9 g两条线路合环运行的必要条件是:4 p. c6 V6 S' g7 ?! o
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;/ _$ t9 t: b, ?; m
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;$ _2 p; x6 b D
3、合环后不会引起环网内各元件过载;
' b) Y/ ?: Q x4、各母线电压不应超过规定值;
7 g S/ o$ D" G5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;9 o! m: K0 `/ g( {
6、电网稳定符合规定的要求。* Q% ]( G# O% F8 ~/ c3 g5 S
. U) z' P: d9 L) E3 L: G8 T7 M还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 |
|