本帖最后由 DUTshen 于 2019-8-27 10:51 编辑 / q% R1 Q' }# g- y
/ H" ^2 ~5 d+ D1 v" Y大家好,我在搭建Kunder两区四机模型时,有一些不明白的问题,查了一些资料也没有找到确切的答案,向大家请教,如图所示: 9 C) D- q& K- L. N9 e$ X
& y4 e# S! Q' _7 @: S9 _
问题1:按照书中所给参数,Td0''与Xd''会提示警告(标黄色)?是不符合取值规则么?若不符合怎么计算?2 r4 c/ |9 p0 t% r! b* F; _! L0 p
问题2:参数中的S(1.0)与S(1.2)是什么意思,应该怎么取值?2 J4 b# d0 F4 N9 ^2 m- c" u
问题3:参数D为发电机阻尼,其余参数是否也具有与D类似的作用?
/ v5 j) s4 c6 |3 ]! N9 `( p1 J感激不尽!!!
! a5 D; e; t3 \( h! X M; x7 v/ m/ {附参考资料:# z2 F6 o% r+ F& d4 u: R2 |& {
1.Kunder两区四机模型参数来源《电力系统稳定与控制》548-549页
* U) m7 L, K) w L5 E$ c' p0 U2.GENROU模型如下图所示
( G1 r! e0 i1 O
* K: p* _2 l- j& R
, \' V2 g2 B* g/ S" u5 b
* T3 g, K- T/ g
" T+ h8 K; O$ [+ t4 Q+ C4 |* T, z
7 {# e% C2 b2 r! p8 i: E- G& G |
-
GENROU发电机参数
-
GENROU发电机模型
|