X* {, F) C% R& f- r% B% I9 v Y1 接地线的构成与作用
) o' k& H9 B1 h% q! {9 d" K1.1 接地线的构成接地线由线夹、短路线、接地引下线、接地极棒和绝缘操作杆组成。其中短路线和接地引下线为截面积不小于25mm2的软铜线。
& c- ?3 T! K# e/ G) n0 _' J1.2 接地线的作用9 @- G7 ~2 A$ o" [, y2 i
1.2.1 将停电设备的剩余电荷引入大地。
/ _& h" T: | G2 ?1.2.2 防止向检修设备突然送电。
0 R4 F& Y% J* g/ d; Y7 @. Y! N" P+ E" b+ P1.2.3 防止雷电和邻近带电设备对检修设备的感应电,确保人身安全。0 k6 j8 W! _8 `8 o5 {* }+ d/ _
2 接地线的使用与保管
5 ~0 `8 f' @6 N2 ], z# g2.1 接地线的使用
' e' N) @0 f# c" g2.1.1 先验电后挂线。断定确无电压并经工作负责人许可后方能装设接地线。
0 j7 g/ ^3 f! W1 {2.1.2 装设接地线应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m,后挂导体端。对同杆塔多层电力线路检修时,接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。接地线的拆除与此相反。
6 J6 y2 Z& x" D! B2.1.3 对检修设备或线路的两端,有可能对检修设备或线路突然送电的各方及停电设备可能产生感应电压的部位均要装设接地线。
t9 R3 D# o: x4 p% M0 O6 J' U2.1.4 装设接地线必须由二人进行,一人操作,一人监护。操作人要使用绝缘棒,并戴绝缘手套,人体不得触及接地线,监护人距接地极应在8m以外。- W! S3 a2 P7 [3 t' V' ~
2.1.5 接地线与带电体要有足够的安全距离。10kV不得小于0.7m,35kV不得小于1m,以防止摆动触及带电体。! t2 q) v3 U' y. r" a$ T2 t9 t
2.1.6 接地线与检修设备的导体的接触要紧固可靠。严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
+ I! s" g2 N/ _% B H% J8 Z& y" u& m2.1.7 接地线一经装设后,只有经过调度或工作负责人的许可才能拆除。接地线一旦拆除便认为该检修设备或线路带电,禁止再进行工作。
' o* q9 u0 v; R/ O4 F9 l9 C- N2.2 接地线的保管! y+ d+ o9 R7 d8 W% ^5 e3 z; Q+ X
2.2.1 接地线应编号存放,存放位置需相应编号。
2 x$ [# |8 }8 |+ x" Y7 N, Z2.2.2 接地线装、拆应做好记录,交接班时要交待清楚。 |
|