纵联保护跳闸试验:
: {( W+ D; \3 y: ~. X: ba、对侧断路器处于跳闸位置:
( }: `. o% K. ~本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护应动作分别跳A相、B相、C相和三相出口,对侧保护不应动作。
/ Z+ N. M2 q+ p当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。: Q. N5 J7 Y3 |$ U3 q2 j9 C/ C
b、对侧断路器处于合闸位置:
e7 o( Z; U, d4 \$ f7 e9 r; A本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护不应动作,对侧保护不应动作。
% N% ^3 A! F( p: H1 N: S/ `7 d当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。
2 F2 x4 F E) T% x
( l. x8 J w; N问题是:1。什么情况下做对侧保护动作实验?(不做)
; R0 y7 y% n2 A* N, Q 2。闭锁式和允许式是否都是上述步骤?(是)
6 x5 F7 k1 L8 w& U8 g 3。断路器分合位置为什么对试验结果有影响?(允许信号或者闭锁信号的定义,分闸即解除了闭锁,因此会返回允许/闭锁信号,不知道对不对) |
|