纵联保护跳闸试验:
5 U5 r# |4 q; fa、对侧断路器处于跳闸位置:1 c& q5 I) R, l% Z+ d7 s
本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护应动作分别跳A相、B相、C相和三相出口,对侧保护不应动作。
$ ~' ^7 w4 B4 _! |9 e+ I当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。
) c& q+ z$ H; `7 B; U& T& db、对侧断路器处于合闸位置:' R3 h/ B5 }2 G9 U6 R7 `3 ~$ `
本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护不应动作,对侧保护不应动作。. h+ V! U- n! b# y* a' D, @
当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。
; ?% @ |6 Q, u u
5 ~' c; h: K! K4 z7 P/ K; h问题是:1。什么情况下做对侧保护动作实验?(不做)
/ o5 P. H% [ I. N: A% } 2。闭锁式和允许式是否都是上述步骤?(是)1 R9 a9 H; ~6 S
3。断路器分合位置为什么对试验结果有影响?(允许信号或者闭锁信号的定义,分闸即解除了闭锁,因此会返回允许/闭锁信号,不知道对不对) |
|