纵联保护跳闸试验:
: {( W+ D; \3 y: ~. X: ba、对侧断路器处于跳闸位置:
( }: `. o% K. ~本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护应动作分别跳A相、B相、C相和三相出口,对侧保护不应动作。
/ Z+ N. M2 q+ p当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。: Q. N5 J7 Y3 |$ U3 q2 j9 C/ C
b、对侧断路器处于合闸位置:
  e7 o( Z; U, d4 \$ f7 e9 r; A本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护不应动作,对侧保护不应动作。
% N% ^3 A! F( p: H1 N: S/ `7 d当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。
2 F2 x4 F  E) T% x
( l. x8 J  w; N问题是:1。什么情况下做对侧保护动作实验?(不做)
; R0 y7 y% n2 A* N, Q        2。闭锁式和允许式是否都是上述步骤?(是)
6 x5 F7 k1 L8 w& U8 g        3。断路器分合位置为什么对试验结果有影响?(允许信号或者闭锁信号的定义,分闸即解除了闭锁,因此会返回允许/闭锁信号,不知道对不对)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-9-13 18:00:02 | 显示全部楼层
已经解决了。是南瑞保护装置中,有一条逻辑:5 b6 m7 I: n; @+ K0 N' c
收到对侧信号后,如TWJ 动作,则给对侧发100ms 允许信号;当用于弱电侧,判断任一相间电压低于60V 时,当收到对侧信号后给对侧发100ms 允许信号,这保证在线路轻负荷,起动元件不动作的情况下,可由对侧保护快速切除故障。( R, f! Y0 ]9 h+ `2 ?0 [7 x4 |: N! {
谢谢各位,再请问这个”收到对侧信号后,如TWJ 动作,则给对侧发100ms 允许信号”,是哪个标准里规定的?