设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1159|回复: 1

纵联保护模拟试验步骤

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-13 15:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
纵联保护跳闸试验:
5 U5 r# |4 q; fa、对侧断路器处于跳闸位置:1 c& q5 I) R, l% Z+ d7 s
本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护应动作分别跳A相、B相、C相和三相出口,对侧保护不应动作。
$ ~' ^7 w4 B4 _! |9 e+ I当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。
) c& q+ z$ H; `7 B; U& T& db、对侧断路器处于合闸位置:' R3 h/ B5 }2 G9 U6 R7 `3 ~$ `
本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护不应动作,对侧保护不应动作。. h+ V! U- n! b# y* a' D, @
当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。
; ?% @  |6 Q, u  u
5 ~' c; h: K! K4 z7 P/ K; h问题是:1。什么情况下做对侧保护动作实验?(不做)
/ o5 P. H% [  I. N: A% }        2。闭锁式和允许式是否都是上述步骤?(是)1 R9 a9 H; ~6 S
        3。断路器分合位置为什么对试验结果有影响?(允许信号或者闭锁信号的定义,分闸即解除了闭锁,因此会返回允许/闭锁信号,不知道对不对)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-9-13 18:00:02 | 显示全部楼层
已经解决了。是南瑞保护装置中,有一条逻辑:! p% t9 }2 ~1 ^: E; }
收到对侧信号后,如TWJ 动作,则给对侧发100ms 允许信号;当用于弱电侧,判断任一相间电压低于60V 时,当收到对侧信号后给对侧发100ms 允许信号,这保证在线路轻负荷,起动元件不动作的情况下,可由对侧保护快速切除故障。
, X" u( q5 g, R+ T谢谢各位,再请问这个”收到对侧信号后,如TWJ 动作,则给对侧发100ms 允许信号”,是哪个标准里规定的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-20 15:15

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表