设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2959|回复: 8

请问谁知道输电线路杆塔横杆一般的长度

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-15 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题,横杆的一般长度是多少,我要做一个绝缘杆带电对绝缘子做实验,站在横杆上绝缘杆要能够着绝缘子,又要满足绝缘。在一个规程上有带电绝缘工具最小的长度要求,如500KV最短是4m,但是不知道横杆是多长,具体要设计多长,不知道?!/ C! I8 Z& O, Z4 \3 v0 W) D' F# t
谁能告诉我一般情况下110KV,220KV和500KV的输电线路杆塔横杆是多长,最好是依据南方电网的情况。谢谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-25 11:38:15 | 显示全部楼层
这个估计得要土木专业学杆塔结构的才知道。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-5 17:31:45 | 显示全部楼层
这个也没回复上?
! m& \6 ^( s% N3 A. p* u
5 t  N) r  q' _, o4 S9 V再写:
, A$ S* k% v( |. G# x8 g: H$ q; }- D* z9 C3 g, Z2 K
绝缘杆在现场使用必须要有安监的鉴定证书,很麻烦的。" Y* Z* f  D  b) G4 S* E
$ v' e/ H# i$ {! P
任何一个电压等级,均会配备适当的绝缘操作杆,其杆头为标准杆头。3 z+ Q2 X6 h: X. f

( \8 {5 F/ W  J建议:别管横担了,设计个能挂绝缘杆头上的就行,很简单。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-7 13:43:04 | 显示全部楼层
楼主你的绝缘杆的外绝缘是用什么材料呢?
( |5 m% @& Q0 y6 a看国外的一些横担选择的新材料似乎也不错,会不会绝缘杆也用新的外绝缘材料?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:877 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 19:01:02 | 显示全部楼层
    回复 4# Jackie2006 " \4 w: R: Y3 i4 e# T! z

    + y& B: t; V/ g, f国家电网公司有一个《输变电工程典型设计》手册,上面可以查到任何电压等级的杆塔尺寸。另外,你所说的500kV---4米,那是安全距离,那个距离可以在《安全规程》上查到各个电压等级的安全距离。上述内容不知是否对你有帮助。如有疑问,可以给我回信。我给你找一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 19:12:46 | 显示全部楼层
    找个杆塔的尺寸图应该能查到吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-8 18:18:23 | 显示全部楼层
    这挺麻烦的,不太懂
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-22 20:11:01 | 显示全部楼层
    110Kv线路绝缘杆至少得1.3m,220Kv绝缘杆至少得2.1m。我经常使用绝缘杆!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-7 22:18:58 | 显示全部楼层
    首先得照安规中带电作业要求
    * E8 ]6 |% n5 o% H9 E! _4 `9 J表4 人身与带电体的安全距离 - F5 V7 c' J$ C" f7 r$ X$ g
    电压等级(kV)        10        35        63(66)        110        220        330        500
    / {, g2 M$ z$ i0 ?; \4 P: h1 M距    离(m)        0.4        0.6        0.7        1.0        1.8(1.6)1)        2.6        3.62)
    ' ?. Q9 M# w+ G9 m0 p" \0 U1 j0 d然后就是绝缘杆的强度问题了,这要看你自己做实验,能承重你自己就行;绝缘材料就用带电作业绝缘材料工具我看就行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-20 00:44

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表