在利用BPA计算交直流电网扰动情况下的电压稳定问题时,总遇到这样的问题,请各位大侠指点一二:) J. M4 {: V  w$ E4 Z# u
  1、在直流系统逆变站附近做扰动,如甩负荷或三相故障,观测直流系统的变化情况,结果发现直流系统功率迅速降为0,换流站交流母线电压由于直流功率的下降马上升高到一个较高的水平(远远超过实际允许值),与电科院协商,说是不收敛导致,问题是:: T7 `" m& d! t, s) T! i
  BPA程序中对于这种情况具体是怎么处理的,为何会导致这种仿真结果的出现?2 `2 Q9 i! o. a1 a# q% b# w8 [, @
  什么环节造成直流功率迅速降为0?( [: A4 L; N+ j& S/ f; u

( ^3 s* m- F  l) f6 ~9 m% n请各位多指点
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-12-14 11:07
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-7-3 14:43:04 | 显示全部楼层
    直流的换相失败会导致直流功率降为0,BPA对于直流的模拟不准确