设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7546|回复: 1

请教BPA中直流模型的技术问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-25 22:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在利用BPA计算交直流电网扰动情况下的电压稳定问题时,总遇到这样的问题,请各位大侠指点一二:; ]2 y+ }# ~  j! h$ t3 s
  1、在直流系统逆变站附近做扰动,如甩负荷或三相故障,观测直流系统的变化情况,结果发现直流系统功率迅速降为0,换流站交流母线电压由于直流功率的下降马上升高到一个较高的水平(远远超过实际允许值),与电科院协商,说是不收敛导致,问题是:
. x) ^' k6 a% O. B; M1 `. Q  BPA程序中对于这种情况具体是怎么处理的,为何会导致这种仿真结果的出现?7 B( d0 H  ?+ `1 u% |! `$ K
  什么环节造成直流功率迅速降为0?
/ r  P/ `3 P9 f# k4 c9 `
9 K2 O2 u/ F- X2 L! y; d9 x请各位多指点
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-12-14 11:07
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-7-3 14:43:04 | 显示全部楼层
    直流的换相失败会导致直流功率降为0,BPA对于直流的模拟不准确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-20 15:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表