[讨论] 求助:关于10kV高压开关柜的局部放电测量的测量仪器

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-20 09:56:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 karise 于 2010-9-20 09:59 编辑 3 }+ I7 S2 R/ b- b* D$ |3 P4 H
. B# Z; K8 r8 L( x  b" }
呵呵,价格这方面就不是我们考虑的事了,关系太复杂。
4 F" \. q, `( Z" z; P+ g4 p7 L: F: u* }1 Z
上海的那个是EA的代表处,不是代理商,相当于EA在中国的子公司吧,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-13 00:34:43 | 显示全部楼层
TEV的从基层的反应来看,是不太靠谱的。例如EA的说明书说一般高于10dB读数,就可认为是放电,但是大部分的变电站,背景就高于10dB读数。仅靠幅值来判断是否放电,在变电站这种电磁环境比较复杂的地方,是不太靠谱的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-24 14:07:13 | 显示全部楼层
经过一段时间的调查,国内同行用的比较多的是英国EA公司和美国UE公司的产品,一如8楼所说,不过英国EA公司的产 ...
" t  `/ q0 O2 H& z, f! T! ghuangs100 发表于 2010-9-1 14:29
9 @$ {9 K- x1 a. z5 S

0 y. L. g5 G9 L0 C9 g9 h2 a9 K' Y. i* t, e* z; Z1 Q" z/ _! V0 ^3 O& y# |
    这位朋友调查的不错,目前国内用户反馈的情况来看,基层使用者对EA设备的使用效果不甚理想,但从技术上来说,多一种测量方法就多了一种竞争力,且不论其是否真的起到作用。目前两大电网的用户基本上集中在四大直辖市和广东、山东,UE在这些电网的使用量相当可观。天津电力今年招标17台UE,重庆电力今年招标8台UE,广东电网这两年陆续购买将近20台UE,而北京上海则要早好些年。可见UE在竞争力上并不比EA弱。而两者比较大的分水岭,可能正是你提到的,市场定价方面。正所谓定价高工作好做,这也是EA知名度较之UE更大的一个重要原因吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-31 07:27:11 | 显示全部楼层
TEV的从基层的反应来看,是不太靠谱的。例如EA的说明书说一般高于10dB读数,就可认为是放电,但是大部分的变 ...1 ]9 t# E% n" l+ c
antliu 发表于 2010-11-13 00:34
* ]  u+ q1 ]' p& M8 b

' z8 o# K& t  aTEV其实也不是不靠谱,只是判断比较复杂而已,说白了,TEV是基于电磁波技术的一种检测手段,也是一种非接触式的方法,非接触式的,就意味着传感器所接收到的信号不单单是来源于电力设备的内部了,可能外界干扰也会被接收进去,但如果是接触式的检测,那就要将传感器安装在电力设备内部了,这样有可能会影响设备的运行;而检测电磁波,又涉及到检测的带宽,局部放电说白了,就是电子的移动,局放因为不同类型,以及不同介质中的放电,所以其特性不一样,导至局放所产生的电磁波的带宽,也是不确定了,同样的,传感器的带宽也不好确定,如果传感器的带宽大太,那么,很多干扰信号会检测检测进来,但如果传感器带宽过小,那么,就会有些局部放电检测不到,所以选择一个合适的检测带宽是很重要的,这也是局放目前没有导则的原因。
& `# v& V) Q" H3 J/ Z; H( j
& o1 i4 a* _! a3 A5 Q* Q* r其实干扰问题,利用时间差法的定位技术就可以解决了。
8 U! U5 h2 t2 c7 I, |) \- f$ k5 c! M
高电压技术 第36卷第10期,《采用暂态对地电压法综合检测开关柜局部放电》,西交的这个论文不错- A& i" E; w) W# H& D

, d. r- L" X3 L  [5 a' m3 a0 R- [) T局部放电检测的难点!!!!!( B! K0 h3 U, C' C
. L4 l+ W* d, g7 g5 }1 e5 X! y
1、是否有局部放电  ?6 {7 V* l! X3 e, g( H
      “TEV法”通来数值判断,“超声波”通过特征声音判断。6 O4 e" t2 \* m% B7 v
2、检测过程中干扰的排除  _  g1 N$ W' q4 c0 b8 S- V, \
      “TEV法”使用时间差法及外部天线判断信号的来源判断干扰信号, “超声波”通过特征声音判断干扰信号。
, P' G+ E+ I9 d7 j. L5 U3、局部放电的位置# s  c1 r0 R9 _' B% [7 ]! O
      “TEV法”使用时间差法判断局部放电的具体位置, “超声波”通过开关柜上的扫描检测判断局部放电的具体位置。      " V' X5 x, z& e2 i8 g
4、局部放电类型的判断/ ^) J, N# H1 w, w4 d1 \
      通过检测局部放电发生的位置来判断设备内部可能的局部放电类型,“波型图”法是不可逆的。
0 Z" f  y- G5 Z9 n5、局部放电严重程度的判断! J: q2 ~; J. ]! ]
初步判断
+ c5 D5 ]4 h% p( X7 }大量的检测数据的统计分析和趋势分析7 i9 ?# R5 Q! k8 j
合理安排检修内容
) Z( T6 a. x/ {# p不要忽略微小的故障
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-31 07:56:14 | 显示全部楼层
其实不管UE的还是EA的,之前都没有进入中国市场,关键是问题是供电公司的某些领导去新加坡考察后,发现新能源用这些设备,觉得还不错,然后回来才采购的。并且是新加坡用什么设备,他们也采购什么设备,其中有一些设备,已经有更新的产品了,但就因为新加坡在用老款的,所以国内也采购同样的设备。目前国内开关柜局部放电检测工作做的比较好的,也就是北京,上海,广东,天津,重庆等地方了,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-12 21:06:18 | 显示全部楼层
测量局部放电的仪器不少,看你采用什么原理的了,超声波还是脉冲电流,或者化学传感器的方法了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-7-15 14:47:58 | 显示全部楼层
其实在试验室环境下无论TEV和AE这些手段都没有问题,相比之下TEV灵敏度更高一些,但是在现场TEV又容易受干扰,毕竟是靠电磁波传播形成的暂态对地电压,一些用户往往会走入过分追求灵敏度和智能化的误区。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】