设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2013|回复: 8

[讨论] ETAP要如何在BUS上加入six-pulse converter 好考虑谐波

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-22 12:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
小弟基本潮流 跟 etap 和测试系统所附答案一样9 u7 n) W9 N4 v! V# h: A
但是ETAP建完后要怎加入six-pulse converter 在我的BUS 上# m) \% w; l& @; K- T) M! D
没看到这元件8 x0 Q- j5 N9 ~' v+ J- ~* ?

6 g7 ]7 {) X) J) ?1 ~' D目前想输入的six-pulse converter谐波数据是:
4 a$ R2 _" h6 i& eOrder           Mag%/ c7 n4 _! R3 }* @, P1 ]& M3 _1 g
1                 1000 c! `) h  v2 J- Q2 V
5                   20  
9 o* ]( {) O: ]9 c; }: K$ A7                   14.3  j8 }" c; B% ~8 F
11                 9.1" T. \) K) }( X
13                 7.7
- D; v0 Z; z4 z  q* g" J17                 5.9
, a% g6 B8 O0 R  x* d; `0 `) v+ z19                 5.3
. r$ @3 b* Z1 y# _23                 4.3! g) C7 C# g( K+ c, r2 X
25                 4
; \; Q- g$ V$ u3 j29                 3.49 X) e" S% c" J  R
31                 3.2, H/ c& u; x3 W: a5 R( G- e
35                 2.8
9 X9 f* C$ N6 M- ~  ]37                 2.7
& A' c! T( G# o41                 2.4
- C: p% @! p7 u" L. }$ W9 L! _1 ?43                 2.3& D5 ?" y) C4 g/ F0 \! [& r
47                 2.1
# t4 [5 o! V, M49                 2
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-17 21:16
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-22 15:22:13 | 显示全部楼层
    你好,请问你的ETAP是哪个版本,我也在用这个软件呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-6-23 11:56:25 | 显示全部楼层
    我说过了4.0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-6-27 14:30:05 | 显示全部楼层
    ETAP只能做无源滤波器,我试试
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-5 10:48:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 真龍虎王 于 2010-7-5 10:50 编辑
    ' }; c7 s' `' n8 h- ]/ j6 F% H# l( U; T& z. t8 _
    我发现是要*.lib这个文件9 _/ \+ P/ i" T+ @
    * X/ m. j6 Y7 p8 I( S
    分散型负载就可以选用
    : t2 ~9 b' n, v' h8 {* k) N4 C但是4.0安装后没这文件......
    ( b& y% _  ]# c$ @1 Z
    8 E& L9 w& g% k* P! H$ Q& R目前是用公司的KEY版.....
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-28 17:22:58 | 显示全部楼层
    双击bus,那里有谐波一栏,可以加谐波。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 18:27
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:251 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-28 17:28:39 | 显示全部楼层
    過來瞧一瞧,學習了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-23 00:20:56 | 显示全部楼层
    点击 工具栏的 数据库-谐波  新建一个就行了 然后在母线 或者其他设备上 在谐波属性页 选择刚建立的谐波源即可
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-21 11:14
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:58 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-25 16:38:33 | 显示全部楼层
    可以采用static load 将其中的harmonic设置成你所需要的谐波,然后将static load直接接入bus即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 16:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表