变压器纵差,由于内部励磁回路的存在,理论上不完全满足KCL定律,所以,在做纵差时要考虑很多因素:
4 [1 W2 x0 F, ~8 k% w. X; T1.相位补偿:软件处理* i/ N3 _9 J# N, P! k
2.幅值平衡:软件处理
: ~8 R# i2 l- i1 A0 [5 K1 ^3.励磁涌流的抑制:二次谐波、间断角、波形对称等
" p( K _: F& |0 [4.调压分接头:定值整定时考虑. d/ T4 T9 V1 ?
5.消除零序电流:防止外部接地差动误动,软件处理4 Y8 B" B; ?: c5 |: D- x
6.运行过激磁:五次谐波闭锁
# h( |) G! Y5 |3 h8 H: e7.差速断:由于有谐波闭锁差动环节,所以必须设置差速断& w( v: M: c2 K1 s
8.CT饱和:软件算法识别。
8 p: r# @7 j7 x对于发电机差动,满足KCL定律,也有其独特的地方:4 _; P- C% M$ `
1.完全纵差和不完全纵差# G1 |, o# O" c8 i- P7 O7 U
2.穿越涌流:由于各侧CT特性不一致,可能误动,需特殊处理。但要考虑到发电机短路暂态过程中的2次谐波电流,所以单纯用2次谐波闭锁实现穿越涌流的制动是不科学的。' P- N+ H' C; R7 Z x: c0 n
3.运行时效性:由于发电机有启停过程,其频率从0到额定全范围变化,所以对于差动保护,要有超强的频率跟踪采样技术,并明确差动保护的生效频率范围。9 ]7 n% Y5 y& z4 I
4.当前规程允许除母差外,其他差动在CT断线下可以跳闸,所以,如果发电机差动不设CT断线闭锁,则可以不设置差速断。当然,如果对于穿越涌流有特殊的闭锁措施,还是宜增设差速断。
- U% G# I5 j/ ^+ H& ?5.出口方式,发电机中性点一般不接地或经高阻接地,所以发差的出口方式可以选择循环闭锁的方式,但要经U2解除,以便发生区内区外两点接地时,差动能动作。 |
|