发电机的总差保护和变压器的总差保护有何异同?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-9 22:30:02 | 显示全部楼层
差动保护遵循的基尔霍夫电流定律是不会变的,只不过变差由于高低压的接线方式,中间存在一个转角的问题。现在微机保护均采用软件转角,所以现场的接线还是全部的星型。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 09:47:43 | 显示全部楼层
    变压器纵差,由于内部励磁回路的存在,理论上不完全满足KCL定律,所以,在做纵差时要考虑很多因素:
    ( s2 V' A" z( I7 V1 t2 d( i/ O1.相位补偿:软件处理* ?4 q: Z3 s0 W& R8 X  y* U$ w0 I3 I
    2.幅值平衡:软件处理
    * N+ w. v$ M0 j& l: B  S5 m) k- Z3.励磁涌流的抑制:二次谐波、间断角、波形对称等
    6 I: \1 \2 [7 B4.调压分接头:定值整定时考虑
    7 q9 n" M) ]1 s# x( @5.消除零序电流:防止外部接地差动误动,软件处理$ P" {0 b+ H/ b( E5 K$ H
    6.运行过激磁:五次谐波闭锁
    , g8 m  z2 V5 t7.差速断:由于有谐波闭锁差动环节,所以必须设置差速断
    * ]+ b% l+ k9 b5 {& s2 B8.CT饱和:软件算法识别。
    7 I% K4 Q; y& ]- O) M对于发电机差动,满足KCL定律,也有其独特的地方:
    5 E+ B1 H- W# e9 n" U1.完全纵差和不完全纵差
    ! f4 R* t4 |# _9 f1 e9 W2.穿越涌流:由于各侧CT特性不一致,可能误动,需特殊处理。但要考虑到发电机短路暂态过程中的2次谐波电流,所以单纯用2次谐波闭锁实现穿越涌流的制动是不科学的。
    ( l& }) r8 R0 f) q5 t3.运行时效性:由于发电机有启停过程,其频率从0到额定全范围变化,所以对于差动保护,要有超强的频率跟踪采样技术,并明确差动保护的生效频率范围。
    1 [2 w) n( Q9 |- y6 T4.当前规程允许除母差外,其他差动在CT断线下可以跳闸,所以,如果发电机差动不设CT断线闭锁,则可以不设置差速断。当然,如果对于穿越涌流有特殊的闭锁措施,还是宜增设差速断。$ |/ F2 S+ ~+ l1 ?( L
    5.出口方式,发电机中性点一般不接地或经高阻接地,所以发差的出口方式可以选择循环闭锁的方式,但要经U2解除,以便发生区内区外两点接地时,差动能动作。