交直流线路并行,帮我看看哪里出错

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-9 09:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
模型根据一篇硕士论文搭建的0 H+ c, ~; K* ?, H( S" a( q9 o
Tline也是根据论文edit! B% A3 M- d1 b. |6 d/ w0 l# d7 j
但是总是显示Line Constants Error:Unable to solve Tline1,check the log file for detail
; U0 |/ h' s1 K. E* \8 Z# g* Z请求指点
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 20:00:53 | 显示全部楼层
请求指点~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-31 16:52:00 | 显示全部楼层
你的 tline interface中number of equivalent conductors 设为9,则tline edit 两个杆塔中的‘eliminate ground wires’应选为no,; j4 e' D- s3 h; c1 F
然后在左边杆塔的参数中,connection information for c1-C3,G1-G2顺序依次为1:5
# d- d/ i& `* b8 f5 A右边杆塔的参数中,connection information for c1-C2,G1-G2顺序依次为6:9! r$ R9 K% G. B' w
在PSCAD mainpage中,tline interface从上往下就对应这个顺序
+ ~8 M+ W; V" x8 @
" {; H% e. j! k" m  E  Z5 p8 c* E; I$ ?. g) ~: f9 v4 P
然后我看你系统左边最上3条是A,B,C8 Y1 }# d) }! p
右边最上3条却是C,B,A3 v' G5 @7 k8 o. I! P4 G& o; w7 B
左右顺序应该一致
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-17 15:35:09 | 显示全部楼层
肯定是用R旋转了,直接用M反转吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】