我是利用故障分析法里的分布参数法计算输电线故障测距,利用ATP建模,MATLAB据此编出的程序,理论上应该是可行的才对,可不管怎么测试都不是应有的结果。例如,我设定的距离是60km,仿真出来的结果是100多。 附件中是我所建模型及程序,其中一个是调用的时候要用到的傅里叶变换程序。2 x, T# B D2 ?
6 v6 {# L7 Y5 s" d6 J* g
编程的主要流程:1.计算传播常数及特性阻抗 2.用傅里叶变换计算线路两端的电压与电流 3.对电压、电流进行相模变换 4.利用分布参数法进行距离的计算% s7 n Y9 [; Q; W" e# p; n1 @' f6 k
( @# K6 \8 Q& G i- S4 T0 E5 a: F9 Q
还有一个问题,关于分布参数法,我查了不少论文及书籍,具体的公式里有不少类似于加减号的区别,我已经全部试过了,但还是不行。
" D# M2 D2 P0 a8 @" A- m, Q
3 ]# Z* {' \3 O6 X# D恳请哪位大虾能抽点时间看看,指教一下,我不知道是不是我的思路就是错的呢? |
-
-