1 问题的提出 2 典型的错误) @: O& [/ ^  B6 m/ B* C( |. w
在分析电力系统的不对称故障时, 一
) m  ?1 n: m; R* e; U8 F般要用到系统的正、负、零序3个序网8 w- I5 {- }2 h$ ~8 ^3 H  h
络,其中零序网络比较复杂。特别在分析: F' k) s' ]' U4 f; |  s
多消弧线圈系统的零序网时, 往往会出现% e. j# ?+ v: [0 D8 P
许多问题。本文首先对常用的分析零序网1 I! w+ s- o2 ~* N, `* M7 }
络的方法及常见的错误进行了总结分析,
% E9 d5 Y5 s/ Q  C. R1 _* Y进而抓住问题的实质, 提出了一种分析零% B8 ~. J" O7 o$ W! I
序网络的新方法, 这种方法使很容易出错
8 Z3 b+ h1 ~1 V# j/ D) e0 o6 J" }的多消弧线圈零序网络的分析也变得非常
. Q8 w! W/ Z# L- N& h容易。* Z- g4 }2 H8 }( R
本文分析采用的系统模型如图l所
& w$ ~) p3 h' C; {" }) k* _( Z6 t示& H; P6 V5 C" e
有3种典型的方法易引起错曝。7 \* ]! u3 k# z6 P5 F
方法之一:“消弧线圈按其实际电抗值6 V- d9 i- W" v$ ^& R5 L" C- J
直接放在相应位置 。”如图2中x
$ _, J5 z$ i5 X9 U3 M0 yXm Xlg都应分别扩大3倍后放在图中位( @0 M0 \4 ~" d+ E, n
置上。( w* @" K' J2 I! Y7 f4 X
方法之二:“变压器中三角形接线一侧8 W7 B1 t7 y& G
的零序漏抗接地。”这样简单地处理, 并没
; R: r- z# U! L% W, Y; t& z/ r有抓住问题的实质, 单看其结果有时是正% J4 ~. o' D( |. m; Z
确的, 但在许多情况下会引起错误。如图: a: ?* p' L" U# h9 {! \6 ~
2中, 用此方法处理后,T1是正确的, 而
: p8 A% T$ s! T- u; u变压器T2和T4都是错误的, 即d点和g
0 d' a0 O3 s3 z+ O  A8 Y点联的位置不正确。
3 S$ n) ]; o4 _2 _图1 J毛统的原理接线图& X1 Q; u* h# S9 v0 W" J: g- K
t 十 { } 十 十 } } 十' } { 十{ 十 十 { } { 十: E0 C$ J, D/ `
参考文献3 q+ v) ^% A& j( `7 [
1 约翰·G ·凯梅尼,托马斯·E·卡茨.田野光
' P$ Q8 y3 v% F$ L# z7 ^0 L等译.结构式程序设计语言True BASIC 科学
: d% W4 P' u! m普及出版社, 1988/ Z# d3 z' O. i$ \1 |4 e
2 谭浩强, 强基温.True BASIC程序设计清华大% F. x# j( Q4 M% R0 L. c2 s; Q( m
学出版社,1989% Y2 ?) G6 K) W9 g  s6 M2 u
· 28 · 电力情报 993; _, e! _5 a. ^' P) v% N6 ]! u
l习2 冉型的错误手值¨ 络2 u; e) W4 `$ n. {- T0 g  i, a3 z
方法之三:“系统原理接线图中的‘地’ 的方法二、三都是正确的。因此, 对于有
+ ]7 M3 j. w& \/ b& f$ n, u点, 在等值网中为共点。”此方法的使用结 消弧线圈的系统, 先将其等值为一个中性
, X9 O# d1 o* U, |, I- s- Z果也会引起错误。如图2中, 用此方法处 点直接接地的系统(以下称为等值系统),
5 K1 V; N0 I/ R; I2 E理后,a、b、c 3点正确, 而e、r点的接 然后, 对于这个“等值系统”就可以放心地
" Z+ H. E$ K1 h+ I' J! F处就是错误的。 使用上节中的方法二、三进行处理, 从而; u5 U! M6 s5 X: n# M
方法一产生的错误稍加注意即可避 使零序网络较易作出。. L- v. _2 `$ O& [
免。方法二产生的错误也是比较容易避免 等值的原则是“将消弧线圈电抗值乘3& B4 x/ `8 r  a. w* h% _
的,如图2中的d、g点应分别接到h、J 后移串到与它电气上直接相联的线路的末2 z$ B- c& b) [0 X- U3 G7 J7 N: V
点。盲目地使用方法三, 最易引起错误, 端”。此原则的正确性是容易证明的。由图% @; q1 @- b1 v8 D/ Q& A$ e
通常使用的一种方法能避免使用方法三引 1按上述原则作出的等值图如图3示。图3% I- B  z' y9 T) Q/ Y. O) G
起错误, 但它叉会引起别的问题。因此, 中, 电抗元件2O、21、22的电抗值分别为
) s1 z8 E. J5 X( m; k6 `. l它并不完美。下面将介绍这种方法。 元件lO、l3、18的电抗值乘3。由圈3按
! Q2 S9 U5 g( }+ a9 i3 不完美的正确方法& R) ~) i: b9 @, d* t/ h' T
如果整个系统都是大接地电流方式,: m+ K, M% Y& C0 D8 D" ^
即变压器的中性点是直接接地的, 剐上节8 ~( V/ R7 K, o# d- s
上节的方法二、三作出零序等值网络, 如9 O. P" d3 O$ h" z0 w2 u! I! l" G3 W
图4。
0 V/ C, @, F8 q9 U1 ^" B, k5 F! Z图4能正确反映图1中变压器及线路8 g& ?/ k& }% e# @. T
各元件中零序电流的情况, 但由于消弧电! d& f" H/ z% D: W- e) G
抗的挪位等因素, 从圈4中并不能反映实
! A1 h- D  m; @3 G. m图3 等值系统接线图
: y+ A: ~' p& m固4 由图3作出的零序等值网络; {  V8 q' R% V' a) a' H( v# t$ ~
№4 粱志瑞:电力系统零序网络的制定和分析计算 ·29 ·
$ v' y1 P4 n/ J* X际系统中的零序电压分布。
* G. O1 S, I' ?8 I( Q! f4 完全等值法* j  J+ i3 Y7 m0 _; u- k* T
零序网络中, 每个变压器都是一个枢
7 d; V0 A; g: E纽点, 首先剖析一个变压器的情况。设有
6 N: {( m1 i" H4 m" s一系统如图5所示, 系统中A 点发生不对
, U. |6 w, T0 ]$ g. I. p称短路, 它的三相零序电流流通图及单相
; h' p# b  C) K8 A原理图的电气等值过程示于图6的各分图 图5 故障倒
% o; ^/ m+ a9 P$ F0 D* x7 M围6 (a) 田5的零序电流、电压的传递和分布 围6 (b) 单相午值围5 t! I! ^# y: t' R! i5 [5 x6 u
一9 x+ H5 L. ]: w. w! i
图6 (c) 归算剜 棚
/ N/ l7 ~  }# d; U7 d中。
9 I: v$ v; z& N3 Y+ C由图6 (d)可知, 变压器的励磁阻抗9 g- ~; F; B2 a/ v2 H: i
支路■ 上的电压即是各侧共有的电势 ,
; u5 O# r, Q+ w" \1 r/ R1 [/ `% u3 V变压器的2侧相联的整个输出阻抗为 ,、4 b4 H; ~5 a* }0 h
‰、 的串联支路, 加于这个支路的电势
9 |5 F. _9 f& V5 c当然是 , 故 2、‰、 串联支路的首末( J% ~/ U: h% G! H5 P8 x
端应分别接励磁阻抗 ,的首末端。同理,
$ H4 k0 X4 F& I! o* I0 D) I变压器3侧的曲支路应分别接x,的首末8 Y/ H; ?- _1 B! j- T
端。5 E& K% W! L! v/ `2 q4 b
综上分析可得出如下结论:“在制定零
. ?4 A- Q& Z. B8 r8 l序网络时, 应将变压器的能传通零序电流
0 Y6 v# _+ L) P: F田6 (d) 上的电压, 即/ W) Z6 z+ q# J8 c- }
的每一侧输出甸路的垒部分别看作一个二
  \' k+ |# M: `& u2 I( E端网络, 将此二端网络的首、末端分别接
! ]3 R$ [9 j; R' i- g于本变压器的零序励磁阻抗支路的首、末' z' t# t" P- R# x# V% _1 N9 {
端。”以下称此为"TO结论一”。
- _" B( G0 F9 ]# g" s& U2 T根据TO结论一, 由图1作出的零序
3 L' d( p4 x1 R! H网络如图7所示。从图7可知,T4输出端
" W7 p' m8 H4 D- Q$ h$ `9 `7 k) h所接二端网卜1 中只有△侧漏抗 ,T3
/ M/ ^: }/ z4 U. C+ c输出端所接二端口为2一 。T2的△ 侧所6 t+ g5 i* D# Q+ y
接二端口为4—4 , Y 侧所接为二端口7 G/ V, ^. x' c3 S$ N0 D: g/ ^
3-3 。TI输出端接二端口5—5 。# P* v) M! o. l4 N$ d7 c6 a
图中 、占、 分别对应于图1中不7 S4 w$ b% Y$ s9 H& A
· 3O · 电力情报
9 m( N) t( @) z囤7 完全等值章序网络" ]0 n  M( Z' Q: q+ r5 G* P
囤8 部分变压嚣激磕阻抗而无穷大时的完全等值零序网络
, l7 o- F4 \" U0 A$ e( X' U% ]! w! r, @同电压级段的实际接地点, 它们分别是各
) T; Q0 t+ [' f% g- u% T/ B电压级段的零序电压参考零电位点。计算$ k# {- R& C& l. H$ ~7 `& [$ H
各点的零序电压时, 只能按图7, 以本电0 M& a( {' w# z3 i1 u& u1 R
压级的接地点为零电位参考点, 计算出的
9 ]2 R' b" ?9 M电压才有意义。比如, 要计算圈1中A点( u/ N+ N6 Y' @$ H
的零序电压, 则须计算图7中A点相对于& K/ R4 c1 m! \" L( ?: _3 J/ c  l7 t
+的电位差即可。若以图7中A点对 或
8 v! {+ ?, t9 g上的电位差作为A点的零序电压是错曝8 o6 E* x7 ]* z: @* o# H
的。% g/ _' [3 W! |) f. z8 A7 k2 r. c
图7直接、全面、正确地反映出了实5 L' Q2 N  i/ G) I# i, `
际系统(图1)的零序电流分布, 而且,
; B+ `# O8 d# A7 X3 n“只要在零序等值图上, 将对应于不同电压7 R4 N# c7 ?) z/ c* U0 F  p% J
级段的接地点加以区别标注, 别计算实际
. z3 U7 p% k) E. N1 p: ]0 h. E" @系统中任一点的零序电压时, 只计算等值& R. ^  z# z) N
图中相应点与本点所在电压级殴的‘地’点
2 P8 N1 b. x- v: m1 d之间的电位差即可”,以下称此为“TO结论) D8 K: i4 Y) N( v
二”。7 _& z* J  P2 m2 o
各变压器的零序励磁阻抗的大小与本; }% U# j7 J/ d( g0 \2 m6 \# k
变压器的铁心结构有关, 除三相三柱式的
! X! W- H4 d9 P+ H  s  \+ g" V结构以外, 一般可以将它看作无穷大阻' |  h: S# r" D1 h
抗, 并可将相应的励磁阻抗支路看作开
, \2 |5 I3 d' e" _  w8 Z  G: y路, 即此励磁阻抗可移去。本例中, 若# q3 a# C8 T. |) @# P4 Q' W$ l
T2、T3、T4的劝磁阻抗为无穷大, 则由' ?! ^' W4 S! C, b3 l
图7可得图8。2 T. R$ _8 @+ o$ a3 W/ h
综上所述, 零序网络的分析方法可总0 h( _1 V/ K: N& I6 d, E
结如下。
  U1 R2 I3 G  E  J. g7 i(1)根据基本的零序等值方法和“TO
7 V/ R& x( r* {. [+ H结论一”, 作出认为各变压器的零序励磁阻% S' s/ N, P, Q- [
抗不为无穷大时的零序等值网络。+ j) r+ u+ o* [9 a0 P3 s3 E" g3 P7 d8 K
(2)将不同电压级殴的接地对应点处
$ a, o% S- ]& Y作出不同的标记符号。3 ^, u% l6 l) ?( y% _/ }
(3)将励磁阻抗为无穷大的变压器的
: r. e! F$ K/ M. b励磁阻抗移掉。
. r& }- B2 M# k; x(4)此时, 作出的网络中的电流与实
3 y; c2 b8 C6 f/ s! Y际系统中的零序电流一一对应。4 _/ V- ^& O& O" W: F$ ^- [3 s8 Z( b
根据"T0结论二”可计算出实际系统中
  f  ^0 b9 Z% k, a9 {- N的各点的零序电压。
$ c' R1 A* }- X: l/ w需要注意, 流过消弧线圈电抗中的电& T" ^) _8 u9 a4 Z" s3 n0 L# A* P  n
流值为实际电流的三分之一。
: k9 o, J; F1 g" u7 o2
& b) k; E! g- a9 Y0 V* ~●
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-3 09:33:09 | 显示全部楼层
风风雨雨; w6 d: R2 Q* y2 [) j" d
换来
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-3 09:58:38 | 显示全部楼层
回复 1# 风花雪月
- E8 B; `4 V1 X0 k
$ D/ s% \+ U, g: G- v# U9 v& y% u% `" n7 A& R' A
    好贴,学习了
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-2-15 22:31
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-3 13:51:17 | 显示全部楼层
    学习,谢谢分享