; Q( S7 _7 Q! \: uPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。
$ L6 c, T* U( f3 R1 {' D 在计算时作出了如下假设:
% {% v! H2 |6 O' M% h+ q ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
1 f0 `4 v/ k3 `) D ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;2 S' x {4 ~7 y- r! P4 X5 U
③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
( m& J3 \9 V" h @* j( d 在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
# w! k$ J8 d1 G: V/ E. y ① 电网各节点注入功率约束;- s4 j, d, L! {1 B! z5 N
② 支路过负荷约束;( M, R' b9 F9 L6 q* }
③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|