发表于 2010-3-11 15:28:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑 , R3 A. @5 Y! z$ S- b+ F
1 B+ \; x, S0 `) i
PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。
, v) I$ K1 X. l% j 在计算时作出了如下假设:
7 q& y D: T7 E/ F1 N! L, V' p2 ~ ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
6 \ |9 E. o" \$ [ ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;3 s% b8 f3 ]( U) x$ \
③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。 s% t4 j) D2 s! t* X& i+ l; G" |6 m
在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:2 v1 i; M( y# d. Y- |! t
① 电网各节点注入功率约束; B# P; M! w% b4 {4 P q
② 支路过负荷约束;0 G" t- C+ S/ c# v& L& F$ a# i
③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|