发表于 2010-3-11 15:28:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑 # _9 K3 H7 g9 e: \4 _% Y/ H! s
$ d7 m8 P& H3 P' K
PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。
" Y; k2 @6 ^' \. r: H2 g 在计算时作出了如下假设:
% e) O H% M' t! I) u7 D$ S ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;& ]) ~6 o1 G8 z! ? q A
② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;. F% Q3 j4 q. i2 t
③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
6 |& U5 n9 [3 Q& ~ 在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
# J% d. |: c5 g& K0 I% V& L ① 电网各节点注入功率约束; s% R* z. |$ I1 ~9 b+ z, S4 @
② 支路过负荷约束; j7 B. D& | e0 |2 r% S: z
③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|