即对于一个小系统而言!
9 S+ S0 {4 [  }% p/ S5 j- \外部系统等效成发电机还是自定义模块什么?5 u9 c3 W) B- U  S" v
比如我有几个站所、这里边有发电机、变压器;但是整个小系统还是需要从外部大系统注入功率(通过一个变电站的110kV受电线路与外部系统连接),我如果只是做自己小系统的潮流分析,那这个外部系统是等效成一个发电机吗?" {6 Y% V/ c7 N; S1 B' S

+ |) p) G1 i4 s如果等效为发电机,这个等效的发电机参数如何确定?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-28 16:17:31 | 显示全部楼层
那需要看你的小系统与外界系统之间的潮流交换功率能够达到多少,如果外界系统属于无穷大系统,可以将其电压定为1
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-14 14:57:31 | 显示全部楼层
关注!
/ `$ r8 k: l. D# [! a$ F& c% K我情况类似   但是我把小系统等效成发电机了  参数没有确定呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-21 10:53
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-16 08:39:51 | 显示全部楼层
    对于你所要研究的小系统,把与其联网的大系统等效成发电机,设成平衡节点。幅值可以给1,给定有功无功的最大限值即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-21 10:53
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-16 08:41:40 | 显示全部楼层
    其他的如调压器,同步机,调速器等参数模型均可设成0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-22 10:59:27 | 显示全部楼层
    谢谢 能在详细点么 特别是参数的设定上
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-14 14:33:36 | 显示全部楼层
    大系统设置成平衡节点即可,其他参数不用输入!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-16 14:26
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-14 19:48:04 | 显示全部楼层
    方法1: 将系统等值为发电机和变压器
    4 Z! e" A( |$ S$ }串连的形式。发电机模型号: 0, 参数组号: 0。
    & b$ C$ Z. t4 P. [# Q# _发电机暂态电抗Xd `=次暂态电抗Xd ``=8 Y. I4 l8 b$ t" X4 s0 h+ q$ h5 ^. O
    负序电抗X2 = 0. 0001( 标么值) 。变压器正序
    0 X! \/ B" |6 F& d( t, [9 W电抗X1 =系统等值正序电抗XS1, 变压器零
    7 D" I  R3 g( P5 Y( y7 i2 ^序电抗X0 =系统等值零序电抗XS0。
    8 P/ J1 m: ]5 B方法2:将系统等值为发电机和接地支, k0 y5 u/ ^3 s9 J0 A3 o
    路与子网并联的形式。发电机模型号0,参数组号: 0。发电机暂态电抗Xd `=次暂) \# A  W& c! v' y& t
    态电抗Xd ``=负序电抗X2 =系统等值正序
    * g. U$ i! M  I' F+ _) S- S电抗XS1。接地支路正序电抗X1 =+∞, 接+ s( s/ r+ r* I
    地支路零序电抗X0 = 系统等值零序电抗
    8 l6 ?' b( X& QXS0。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-5 17:04:41 | 显示全部楼层
    谢谢,试一下