发表于 2010-3-15 16:50:47
|
显示全部楼层
220KV线路保护配置原则- k4 D+ f' z+ f5 m
; ?6 i; ~/ r8 @
; W j5 ?. j j+ | Q/ L1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。
6 p2 \& x; ]3 ~6 }7 d2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。
5 J# r! E& k; T/ \; e T2 e2 W& Q2 g' C T. B: p0 {+ n
1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立& B; L8 [' g. S
2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障+ G4 w6 ^# e" P8 H
3)两套全线速动保护应具有选相功能
. `. o8 j. _# R7 ~: A/ g4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈1 n, M4 U7 p8 y$ c! J. _
5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备/ v- V/ n2 J, ?) f% n
6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间) I( M2 Z9 R) `4 T9 c
1 i" {, U, @* I按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。 |
|