    小弟最近的仿真中用了Bergeron模型仿真一段同杆并架线路,开始是把线路零序感抗(0 Sequence Xl)和线间零序感抗(0 Sequence Mutual Xl)分别输入,但是由于线间零序感抗值很大,大于0 Sequence Xl,出现了报错。想请问一下,在计及线间零序感抗时,0 Sequence Xl的输入值是否应该为:线路的零序感抗+线间零序感抗?
    * a+ j. |! z& z1 l$ ]
    1 h# E9 f$ ]& K* ]9 W5 c从理论上说,设双回线零序感抗为XI、XII,线间零序感抗为XI-II,如果XI=XII,每回线的等效感抗即为:XI+XI-II。由于这个问题在help里没有说明,也无法证实,因此向论坛的高手们请教一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-28 18:03:28 | 显示全部楼层
    按照不同的模量变化阵有不同的表达式,我记得我算零序阻抗分量是等于自阻抗加2倍的互阻抗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-28 20:01:13 | 显示全部楼层
    9 K0 h) f+ Q1 N/ X* f
    - j# |) f! N' A$ L+ z( I2 G8 P. P  ^
    但是,如果不是同杆并架线路,也就没有0 sequence mutual XL这一项,那是不是就算零序自阻抗就行了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-30 11:59:16 | 显示全部楼层
    应该是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-30 13:53:26 | 显示全部楼层
    按照不同的模量变化阵有不同的表达式,我记得我算零序阻抗分量是等于自阻抗加2倍的互阻抗
    * {& k0 a6 k/ w3 i" y! B" o$ n2 K- zAlixe2008 发表于 2009-11-28 18:03

    ) j1 o# `* z0 f* }
    / v+ n  ]% g5 _7 i能否把你的表达式传上来看看,我看看你怎么推出是自阻抗+2倍互阻抗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-30 14:49:18 | 显示全部楼层
    请问楼主 怎么用PSCAD当中的Tline模型啊,不知道怎么设置参数?求助~~~~~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-1 19:30:57 | 显示全部楼层
    楼主我帮你问问同学,我是做输电线防雷的,输电线参数的设计,我拿不准,我过一段回复你

    评分

    参与人数 1威望 +2 学分 +10 +50 收起 理由
    stoon123 + 2 + 10 + 50 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-1 19:35:18 | 显示全部楼层
    楼主我帮你问问同学,我是做输电线防雷的,输电线参数的设计,我拿不准,我过一段回复你
    7 q$ |/ l  W  d% U3 j" oAlixe2008 发表于 2009-12-1 19:30

    2 T) Y) ]8 C$ k# I) v- }' i% p2 a, ?) ~0 W8 m
    好的,期待你的早日答复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-5 15:18:43 | 显示全部楼层
    版主你的问题有点模糊,首先对于单回线来说,零序阻抗等于自阻抗加2倍的互阻抗,对于同杆双回线,正常运行的时候,线间是没有零序的,因为某回线正常运行三相电流合电流为0,不存在零序电流,所以对于理想换位的同赶双回线是线间,如IIA,B,C对IA是没有零序阻抗的,你可以自己用感应关系式推的!但如果你换位不理想,Z0=ZL+2*ZM+ZIIAM+ZIIBM+ZIICM,这样来算零序阻抗的

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
    norika + 4 + 2 谢谢你的回答!不过我不想算的这么细,毕竟 ...