帮忙看下这个等值电抗怎么算

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-28 22:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
Sc.max=500MVA    Xc=20%
: t* ?& v1 G2 ?- e2 hSc.min=400MVA     Xc=30%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-31 15:15:45 | 显示全部楼层
    条件不全吧?
    9 Y. i. U- p- t- [* i# V! q6 ?! ~计算短路电流用的电抗标么值?
    4 U: |2 t  U. j5 B5 @. c( S' f/ z$ F' b6 f+ _8 Z, X5 x6 S3 n; h
    如果是计算系统侧的等值阻抗,要先知道系统侧的短路容量(或短路电流)、电压等级,才可以计算。6 U  K5 @  [- W9 ]6 N9 z8 i
    如某系统220kV侧的三相短路电流为23.68kA,需要计算出它的正序电抗标么值X*,过程如下:" _8 Y, S3 b5 C; j
    由于  I=23.68kA=I*(标幺值)×Ij(基准值)=I*(标幺值)×Sj/(根号3×Uj)     ' G! m7 a8 V$ y4 ~( F
    而SJ取100MVA;Uj取230kV;
    8 p* Z; a. b6 \, }  H就可以推算出I*=94.34。
    & Y' I' a. h( N7 B9 g* k8 ?然后由I*=1/X*(系统正序阻抗标幺值),可求出X*=0.0106% j+ c: k# e9 Q
    : ~  d' L7 }: E* E
    具体可参照《电力系统设计手册》第十一章“短路电流计算”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-31 15:19:55 | 显示全部楼层
    或者,如果你的7 k" d3 s7 V1 |
    Sc.max=500MVA 作为额的容量,然后Sj取100MVA,   Xc=20%,3 h" w& c, Q- v& a" k5 H) P

    / g1 V1 i0 Q9 G! p3 yX*=Xc/100  ×  SJ/Sc=0.2×100/500=0.04
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-18 20:12:02 | 显示全部楼层
    大哥,谢谢啊兄弟我是非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】