发表于 2009-10-29 14:09:12
|
显示全部楼层
南京德软信息科技发展有限公司
7 ?7 ~2 ^! L4 A# m/ b7 y智能电网电压无功自动控制AVC系统
/ t: r1 I% R- P5 y ]1 \(简称:智能AVC系统)% ` m; |" T4 U. n2 r: C
/ G9 p3 f( o! @, h' w
应用领域:电力系统电网经济运行与分析。, ~: l ]. {, w: [: e$ ~$ x
服务对象:地、县供电公司(供电局)。3 G5 T/ K0 p* ~3 v% f {& r
系统概述:7 D8 L* t# A) `0 L
智能电网电压无功自动控制AVC系统(简称:智能AVC系统)通过调度自动化系统采集各节点遥测、遥信等实时数据进行在线分析和计算,以各节点电压合格、关口功率因数为约束条件,进行在线电压无功优化控制,实现主变分接开关调节次数最少、电容器投切最合理、发电机无功出力最优、电压合格率最高和输电网损率最小的综合优化目标,最终形成控制指令,通过调度自动化系统自动执行,实现了电压无功优化自动闭环控制。
7 D' w/ P- d" j! r4 p( B6 l系统意义:
3 @. u# T) h! u! Z, m$ b) q! @ 电压是电力系统电能质量的重要指标之一。实现智能AVC,对保障电能质量,提高输电效率,降低网损,实现稳定运行和经济运行,是顺应社会发展的战略要求,对共创和谐社会有着长远的意义。8 }1 j( _5 S6 ~. [
设计思想:分布式、并行、递阶、协调求解。3 p4 t( y! w6 l
数据获取:集中取数、分布取数,数据源为EMS/SCADA系统。0 }. \7 Q$ d! B. ?# J
相关算法:/ y4 q3 P. @, Y* T' a. \& U
 最优化算法:改进内点法速度快,效果好。
+ I1 _; g- t( x 基于阈值搜索和动态分散的电压无功分区算法:用阈值搜索的方法得到初始的分区后,用动态分散法对初始分区进行调整和改进,此方法基于系统的物理特征,不用修改网络模型,不需分析特征值,具有很快的计算速度。
& T9 b7 _% R% k 专家系统:自定义规则的专家系统,规则定制灵活,控制目标优先级、控制对象优先级、控制目标组合、控制对象组合、约束条件等可快速定义和定制。
3 G, J' U- j3 O) S系统目标:
3 S# @/ y2 Y N3 } 提高电网安全、稳定经济运行,降低电压崩溃事故而引起的大规模停电风险。( y8 R- I; X+ w
 提高电压的电压质量。$ W9 R9 S" c$ r
 提高输电效率,最大限度的降低线路损失。
2 w3 l2 M& O5 A1 p+ T: G1 d 提高输电网用户用电的效率、可靠性。
% D( ~4 O0 U& g) ^* b0 k 提高输电网供电设备利用率。
. H0 @& [& h2 R2 U) O 减轻监控值班人员劳动强度。
# V* F! p% p+ ~ 实现绿色电网。! A$ ] H. |2 d( c/ Z/ t
创新点:
: F, Z ^/ @3 X, S7 B) g 支持IEC61970-CIM/CIS标准化技术,完全自主开发的解析引擎和显示引擎,采用独特的脚本支持,可作为组件应用到其他系统。! n2 R# u, a' ~
 支持省、地、县三级AVC联调,接口对外开放。8 F; @2 e1 ~* G2 I! l
 支持与“智能DAVC系统”无缝连接,联合控制220/110/66/35/10/0.4kV电网无功和电压,实现了输电网与配电网无功电压联合优化控制,真正意义上实现了无功分层就地平衡。& G0 R+ Z7 d. p: C+ L& w
 采用超短期、短期负荷预测技术与智能AVC相结合的策略,防止在负荷波动较频繁区域设备频繁动作。6 l( S3 m1 m* w+ H( ?$ @
功能特点:2 J8 d: s, ^# G$ K2 v
 适应电网调度运行模式发展:调度中心+集控站的模式。* H" I2 @: X' |; }
 控制通道灵活。
3 ^1 w3 q ?5 R/ K 减少有载调压变压器分接开关动作次数,提高电容器投入率,降损节电效果明显。
- y5 S' C- f4 N3 @# H/ j) L 可靠的安全闭锁机制和安全控制策略(如:动作次数、闭锁时间、保护信息、计算周期等都可以以单个设备为单元,进行单独设置),避免误动作、错动作,真正实现闭环控制。3 n o& l; w3 r8 {
 准确掌握主变分接开关、电容器开关每年每月每日动作次数,为最大限度的发挥设备潜力和设备检修提供依据。
0 n2 w2 e7 P! z4 c 技术原理先进、测量精度高、功能完善、组网灵活、可靠性高、可扩展性强、成本低。
& b5 K; ]2 L. y2 H' y 系统设计采用B/S和C/S两种模式并存,人机界面友好,操作简便,安全可靠。
8 P9 | G! s v. i) n, @ 支持无缝嵌入标准接口高级应用软件。 |
|