您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家好,附件里是我建的模型,为什么我用万用表测Fixed  Load  的有功和无功,测出的结果与设置的相差很大,哪位大哥大姐能帮忙解释下。谢谢了。) Q9 l# [2 `' c, n( m* [/ g
  我要建立电网模型,大家认为负载的模型我应选择哪种呢,我想选择Fixed  Load ,不知有什么更好的模型吗,望不腻赐教。

新建2.rar

953 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

测固定负载的有功、无功

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 10:51:28 | 显示全部楼层
    电源电压Mag. (AC:L-L,RMS)你设置的是10kV
    ' }1 s4 M" S. ?4 a+ X+ t注意,这里是相对相的电压,即线电压7 _# E$ h' F3 ~+ k" K6 F

    " H, U+ h) q) f6 _0 ]0 V而负载的额定电压为Rated Load Voltage (RMS L-G),这里是相对地的电压,你也设置的10kV,和电源电压矛盾,按照惯例中压10kV的话,指的是线电压,这是相电压应该是10/sqrt(3)=5.773kV
    5 ]. d% Q7 u# G" a* {9 a' d5 B0 Z7 E4 e% y5 [* q8 ~
    你把负载的额定电压换成5773 [V]就对了,注意,电能表上的PQ是三相功率,而你负载里设置的每相功率

    评分

    参与人数 1威望 +6 收起 理由
    stoon123 + 6 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 11:04:39 | 显示全部楼层
    另外,有没有高人解释下,P=37.42怎么出来的,换成单相功率为12.47! ^% M0 T5 u* a4 @
    + V% H8 _! d5 P
    按照Fixload的公式,P=P0*(V/V0)^NP*(1+Kpf*dF)/ |0 |* u1 A0 `
    7 c+ z6 W2 P$ r* g1 N# l% j
    式中1 a5 C# w: t# q9 P, R
    dP/dV : Voltage index for real power
    $ ~  r9 k2 J; I4 G" s; V3 z  dP/dF : Frequency index for real power
    + D$ c4 C. V3 Q: ~8 Mlz设置的都为零。. G  u: E$ v9 ~1 n( R
    再按照后面的解释:If used in a 3-phase, single-line mode, the RLC values of all phases are changed when the voltage of any one of the phases goes through a zero crossing.  The load remains in constant impedance form until 10 cycles of the fundamental frequency is passed.  The non-linear characteristic is effective within ±20% of the rated RMS voltage and ±DF% of the rated frequency (DF is defined as minimum of 10, 90/KPF and 90/KQF).  Outside this range, the load reverts to constant impedance.  
    + g8 \, c6 Y, Y$ C2 G1 r
    0 ?; C* }! |& A如果电压为额定电压的20%之内表现非线性属性,超过这个范围,这个负载变为常阻抗。那么现在电压为额定电压的1/sqrt(3)=57%,若按照常阻抗来算的话功率应该和电压平方成正比,当电压减小根号3倍,功率应减小3倍????
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 11:17:37 | 显示全部楼层
    楼上的解释很正确,注意参数的对应。
    ! F' \7 p% u; n7 X6 N5 Q7 Z8 E+ q此模型在10个周波内为恒阻抗模型,根据你填入的相电压和功率计算支路阻抗,而实际功率根据施加的电压而定。
    - J; q# V1 U) W/ @7 \10周波后,转入设定的控制进行调整,但以20%为限,超过20%后即锁定为边界电压调整到的功率为限的横阻抗模型。& f4 c. J+ T  A* C
    一般恒定阻抗模型可以选 3 phase loads (Resistive, Inductive and Capacitive)
    6 B: ^) H, M' @* w/ ?) N+ ~# K8 c选fixed load 注意参数设置和电压范围。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-3 15:17:17 | 显示全部楼层
    别再以附件的形式嘛,可以直接贴图的,看不了
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-7 17:11:42 | 显示全部楼层
    没有流量 没法看啊~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-16 09:13
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-7-8 02:34:58 | 显示全部楼层
    谢谢楼上帮忙解答 想顺便请假同步发电机连接此负荷,与连接一个固定的阻抗区别在哪里呢