我站有一35KV的PT在正常运行时发生放电声响,声音较大。
F5 a% ^8 I/ T& Z* ^' D: n+ P* N- d& T
将PT小车拉出后放电声没有了,故判断放电点在小车上,随后检查发现如图:
0 Q& u1 J; r7 o
% m- u" M/ [! {; h b
* w) Z9 }& Z1 p6 w
A、C相均有放电,瓷瓶底部发黑的痕迹。
4 C. @1 L+ Y" [2 p) v; y* H* l+ l+ Q4 h5 P$ N4 V' O# j8 u4 ?
分析:35KV支持绝缘子上安装的钢板原本是支撑作用,但此时熔断器底座的压片前端对其形成电位差放电。. Y! @. R, d. j6 I0 w; B
6 c$ ?: [* ?6 r1 C9 P; J临时措施:用高压绝缘带缠绕10KV绝缘子及钢板: K7 E! |, S9 t3 T- p* d" o. {
- Y0 |. @5 D1 _4 C8 M
结果:放电声很小
. R5 U( G$ ?- d& l; n5 u9 d! t' V2 R! v, q, ~
改进方案:更换支撑钢板为绝缘材质 |