论文文献
标题: 推荐固定敷设电缆用实心铝导体
作者: 陈建忠
所属专业方向: 远东电缆有限公司
摘要: 传统的绞合铝导体结构存在导体容易氧化、使用中电阻率增加、机械强度下降等现象,直接影响电缆寿命和铝材在我国电缆行业的广泛使用。本文推荐在我国固定敷设电缆中广泛采用实心铝导体,通过工艺改进,可以克服上述缺点。
关键字: 铜价 实心铝导体 比较 软铝型线 改善铝导体性能 经济分析
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
0、引言( ]/ F* \# F( Y) E9 p# y8 Z
随着铜价的飞涨,铜铝的差价越来越大。据报道,2002年:铜价为2.4万元/吨、铝价为1.8万元/吨;2008年铜价曾为6.4万元/吨、铝价曾为2.4万元/吨。电力行业已开始关注铝导体的使用。但除在架空线上使用铝导体,埋地或固定敷设的电力电缆,仍以铜芯电缆为主,几乎要占电力电缆的90%左右,究其原因,不仅与铜导体的电阻率小于铝导体电阻率并能减少运行费用有关,而且还与绞合铝导体容易氧化并影响电缆的寿命有关。本文推荐实心铝导体结构,对其改善铝导体的性能进行研究分析,认为在当今铜、铝性价比增大的情况下,优先选用实心铝导体结构电缆将是明智的选择。" w- |1 z# T1 Y
一、我国现行电缆导体使用情况5 @1 Z( s2 r  S  }
我国现行电缆标准的编订过程,已经广泛参照IEC电缆标准。在GB/T 3956-1997《电缆的导体》第一类导体中,虽然参照IEC电缆标准,明确规定实心铝导体范围为1.5~300mm2,但是我国电缆行业目前普遍情况是:1.5~16mm2铝导体采用实心导体,25mm2以上采用绞合导体。而在国外,特别在西欧国家,300 mm2及以下固定敷设电缆基本都采用实心导体。例如西欧NAYY、NACY型电缆,一般实际情况:1.5~25mm2采用实心圆形导体,35~300mm2采用扇形或瓦型实心导体。可见在国外使用实心铝导体要比我国使用的范围大得多,并被国外电力部门广为接受,而在国内,固定敷设铝导体电缆还不能被电力部门广泛接受,究其原因,主要是以下几个方面:4 `5 `) T! F- `) _
1、铜导体与绞合结构铝导体电气性能比较
$ N* N9 D. j4 M! m铜导体的电阻率: 17.241 nΩ*m,电导率:100 IACS 0 n" {. F; _; E
铝导体的电阻率: 28.264 nΩ*m,电导率:59.8 IACS
& e& y% W% G9 c! Y- o  c在相同载流负载下,绞合结构铝导体的截面要大于铜导体68%,也就是说选用绞合结构铝导体要大于铜导体的1~2个规格,相应电缆的直径也要增加5~10%。
5 o7 J/ F5 \1 A0 G2、铜、铝导体机械性能不同
, Q0 a6 z# U) ]  z, f% L铜导体抗张强度:216 MPa 、断裂伸长率:30%
: g- V, Q9 M1 D. z2 D+ i绞合结构铝导体抗张强度:120~110 MPa 、断裂伸长率:10%
$ I* p; t5 \& }3 K相对来说,绞合结构铝导体的弯曲性能不如铜导体,在电缆的敷设过程中,绞合结构铝导体电缆容易产生断丝、断股现象,给施工造成一定困难。6 X( m& d9 P4 E6 {  p
3、绞合结构铝导体电缆比铜导体电缆击穿率要高
+ k0 Q' S- k) g' u: L4 M9 [我国传统的导体加工主要采用拉丝、轧压,拉拔工艺方法,基本上属于冷加工工艺方法。由于铝的机械性能不如铜的机械性能,所以与铜导体相比,在导体加工过程中容易产生丝径断裂、飞边和毛刺等缺陷。绞合结构铝导体缺陷是电缆击穿的主要因素之一,因此客观上限制了铝导体的广泛使用。
$ S4 x& w: P5 j9 q5 I* j1 ?7 _9 q0 S4、绞合结构铝导体在生产加工、电缆敷设和运行中,表面极容易氧化,这给施工接头造成困难,特别是电缆在运行过程中,由于导体的氧化逐步扩大,致使导体的电阻增大,引起电缆温度上升,而影响电缆使用寿命。! F, p( W: l- H( v: G- ~4 n# t8 \, l  V
如果电缆制造厂不能从根本上解决上述铝导体的缺陷问题,即使铜、铝性价比有如此大的差异,也很难使电力使用部门接受“在固定敷设电缆中广泛采用铝导体”的观点。( n% K) k  \; ~. G
二、软铝(实心)型线的连续挤出工艺改善了铝导体性能
6 P- E+ S! q1 I传统的铝导体的制造工艺:如果是圆线绞合结构,需要先拉丝、然后多股绞合成型;如果是型线,要经过压延成型;如果是紧压导体,一般采用分层紧压拉拔成型。在生产过程中,铝单丝受到多次机械拉拔、轧制、整型等工艺过程,容易造成导体表面机械损伤、导体硬化,导体电阻增大,最终绞合紧压导体的电阻率一般在30 nΩ*m左右,而且生产效率低、能耗高、质量很难控制。
0 h# x5 K, {  s远东电缆有限公司创新的“软铝型线的连续挤出技术”,是通过摩擦轮及靴体对铝杆进行的连续摩擦加热,在高压腔内将铝软化,使熔融状态的铝被挤出成型。在此过程中,铝处于热熔状态,冷却后材料的晶格保持一致,铝导体的机械、电气性能远远高于传统工艺加工的铝导体性能。理论上,该设备可以制造连续的无限长度的软铝型线,经过反复试验与研究,我公司确立了挤出压缩比、挤出温度范围、挤出速度之间的关系,在挤压机上采用了独特的内外冷却水通道,实现了从铝杆进入到型线出模的温度控制,确保实心铝型线制造得到稳定的产量和质量。
- L1 Z! g8 A: B2 I4 m! c: g' T  z三、采用连续挤出的软铝实心导体性能指标
+ d5 N0 b* Q/ h; H) }% \1、目前的软铝实心导体电阻率为 27.2 nΩ*m,电导率为63.2 IACS,与绞合结构铝导体相比,电导率提高了3~7%,在相同的载流负载下,可以节约铝材3~7%。
" x% G8 q# |7 N2、原有的绞合结构铝导体的填充系数为0.75左右,即使再采用紧压措施,原有的绞合结构铝导体的填充系数也仅能达到0.9左右,与其相比,软铝实心导体的外径缩小了7~12%。6 a. V+ J' J5 y# j7 ^3 h/ I. T
3、采用挤出软铝实心型线工艺,可以确保导体型线精度与尺寸偏差的控制。挤出软铝型线的外形控制主要在模具的设计上,只要符合设计要求,就能保证产品质量。不像传统的拉丝、绞线工艺,常常受到单丝质量、丝径公差的影响以及成型模具配置的影响。9 X0 A! |4 R- L3 m8 M6 w, \
4、采用挤出软铝实心型线表面光滑圆整,没有绞合铝导体表面的单丝凹凸不平的痕迹,这对均化绝缘中的电场强度分布有很大的贡献,对电力电缆来说,最大工作场强Emax出现在绝缘的内层:% o( Z! ?( \. O$ Y& ^! E3 B

; r0 m0 A( e- C* B; {; b% E; X4 f实心导体表面光滑连续,与绝缘没有间隙,水份无法进入导体,也不能进入绝缘,场强在绝缘层内部均匀分布,因此采用实心导体能有效减少绝缘水树与电树现象的发生,提高了绝缘水平。! {( h5 O$ A4 L0 z6 x# m4 t( t
5、解决了导体氧化问题。采用挤出软铝实心型线,导体内部无气隙,绝缘层与导体紧密接触,间隙比绞合导体要小。由于实心导体表面积比绞合导体各单线表面积的总和要小,与空气接触面小,所以大大降低导体被氧化的几率。另外方便了施工时的导体接头:只要对实心铝导体表面略作处理就能正常使用,不会出现像绞合结构铝导体端点接触不良、接触点电阻大等现象。
- p3 w5 I& ?' a$ K$ O$ E6、实心铝导体的加工费比绞合结构铝导体的加工费少,生产周期短,我公司选用的设备是LJ350A/200铝连续挤压机,进料选用¢15mm铝杆, 50mm2以下铝导体一次可以同时挤出三根导体,70 mm2~95mm2一次可以同时挤出二根导体,挤出速度为10~15m/min。不象绞合导体,需要拉丝、绞合、压延成型等多道工序,工艺复杂、生产周期长,导体周转时间长,占用生产资金大。. ]. Y* W1 }  e( T* C* Q5 t
7、机械性能试验:采用实心导体的电缆是否会影响电缆的机械性能,是大家关心的问题,为此我公司专门生产了YJLV 0.6/1KV 4X185实心铝导体交联电缆送上海电缆研究所做全性能型式试验。此外,还申请做特殊弯曲试验,经过检测,各项性能都能符合标准规定。
, X: ^. V3 w0 [1 p6 w+ s挤出型软铝实心导体的性能数据:抗张强度为 60~80MPa、断裂伸长率为 28~30%。从数据上看,断裂伸长率已经等同或接近铜绞合导体。
  r) }7 W5 X2 m对于固定敷设电缆,标准没有规定电缆的柔软性考核指标,为了比较实心铝导体与绞合结构铝导体的差别。我公司特取同一规格的不同结构导体的电缆YJLV 0.6/1KV 4X185 做静态卷绕试验,试验表明,实心铝导体和绞合铝导体的卷绕性能数据基本一致,电缆弯曲半径小于10倍以下时,实心铝导体要比绞合铝导体显得硬些。3 [( C9 M3 [; [$ ^, i1 z
9、经济分析
% ?% t( X* M5 l: Z& ]( v% Z以最常见的YJLV 0.6/1 kV三芯电缆为例,实心铝导体与绞合结构导体材料用量如下表所示:( T% N$ S1 I4 A) h) {6 p

( ]3 C5 F3 V$ s/ W规格        载流量
% L& H% N3 k: G) CA        导体用量
& r, k# j' r/ P7 i6 s% \7 X/ K1 kkg/km        绝缘用量# h8 i# h3 q% W! l; ~
kg/km        护套用量; A9 v# ~5 H0 K/ X' g; q; s* P
kg/km        电缆外径, c8 n9 D1 M/ l4 x, @/ y
mm
" h6 P0 c# M- ]        扇形绞合导体        实心铝导体        扇形绞合* x' D! n0 Y, B+ a5 H
导体        实心铝导体        实心与绞合6 u! b$ W* i. {) v! U
铝导体4 E7 s/ g: O' l: ?5 r$ K) i' k) D
比值        扇形绞合导体        实心铝导体        绝缘材料用量比值        扇形绞合导体        实心铝导体        护套材料用量比值        扇形绞合导体        实心铝导体        外径比值
6 X/ h# d% z& x4 }        铜        铝                铜        铝                        铜/铝        铝                铜/铝        铝                铜/铝        铝        ! k0 _- S/ y; o$ r" G
3×35        112        86.9        86.9        933.0         281.5         262        0.93        81.0         71.1        0.88        125.4         115        0.92        20.4        18.9        0.93
0 m9 |3 F5 z/ |  v) ?- z3×50        142        110        110        1263.3         381.2         355        0.93        100.4         91.9        0.92        145.3         135        0.93        23.3        21.8        0.94
- z6 j! |9 L+ `* s  e$ N% v3×70        182        141        141        1828.6         551.6         514        0.93        128.9         121        0.94        178.9         166        0.93        26.9        25        0.934 i- U; H6 P5 f5 A( B
3×95        237        184        184        2539.1         763.7         711        0.93        149.8         139        0.93        213.5         199        0.93        30        28.1        0.94+ ^8 x' O  ~  U1 Z% p
3×120        296        229        229        3202.9         965.9         899        0.93        182.0         170        0.94        251.2         234        0.93        33.2        31.1        0.93# x0 [( V/ E* \( u
3×150        351        273        273        3952.0         1186.3         1104        0.93        235.6         223        0.94        299.2         276        0.92        37.1        34.4        0.93, o# T! r/ _1 V. v" U' H8 }
3×185        412        319        319        4945.0         1490.1         1387        0.93        294.0         287        0.98        371.3         344        0.93        41.1        38.3        0.93
) A, }4 ]# y* R, x3×240        492        383        383        6499.3         1955.0         1820        0.93        354.4         346        0.98        450.6         417        0.93        46.1        42.9        0.93" y' D0 l! L! @* n
3×300        594        462        462        8153.9         2443.7         2275        0.93        419.7         408        0.97        530.1         489        0.92        50.9        47.2        0.93
1 Q' C3 I8 A+ d9 Q2 w; R从上表可以看出相同规格的电缆,采用实心导体的电缆要比绞合导体电缆使用的材料要少,其中铝导体耗材减少了7%,绝缘材料、护套材料等耗材各减少了5~7%,加上省工省时,实心铝导体电缆的成本可以比绞合铝导体电缆的成本下降7%以上。3 F- w/ ]3 {$ y) {" g) C4 @. J7 T
四、结论" L% t! W" K( U
远东电缆有限公司对实心铝导体工艺进行研究、创新与改进,给铝导体的广泛使用带来了机遇,特别是在铜、铝差价大,我国铜资源极度匮乏的现今,将具有更大的意义。
, s' }) e2 b( I; M我国铝资源十分丰富,现在铝导体加工工艺取得了长足进步,电缆的导体结构得到优化,各种质量保证条件已经具备,我们应该积极倡导在固定敷设电缆中广泛采用实心铝导体,这是利国利民大好事。
"真诚赞赏,手留余香"