设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1508|回复: 2

短路电流计算结果的应用

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-6 10:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
短路电流计算结果的应用
- f7 u' R* e/ ]# v; h& b
/ O. P" U! o+ y' s) d+ @0 r1、 正确选择和校验电器设备
* q9 Q1 Z, L7 }8 H??1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;3 w' V3 K* W1 X8 i! ^5 R
??2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;# p( W6 `% d3 M; N! e6 L
??3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;
3 L+ V0 _9 ^, ???4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5 X3 j  C% ?6 g" a; G/ M
??5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;8 v, O" S  ^3 |3 U7 C) X
??6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;& p+ `( _) q6 V0 S
??7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;6 U' J/ T1 k4 X6 J: m
2、 正确选择和校验载流导体0 C. L+ n) q- m) P( V9 W* q- w
??1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;
! j, j7 J/ x8 H/ s+ d??2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;
; R7 C8 M! Q9 M! C! c- ???3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;; \! |- e9 j5 i) G$ p
??4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;( P+ \# b% T5 \* r! d1 j( `: {8 T
3、 继电保护的选择和整定! N5 J$ T- Y. M6 Y/ r
??1) 保护安装处的稳态短路电流用于变压器过电流保护装置的灵敏度校验;
7 l/ \) Y. j4 ?" }: L8 `. e9 H/ t* Y% e??2) 保护安装处的次暂态短路电流用于变压器电流速断保护装置的灵敏度校验;5 y7 t! w" |5 F  e" V
??3) 保护安装处的稳态短路电流用于线路过电流保护装置的灵敏度校验;
1 @. E! u. M( n??4) 保护安装处的次暂态短路电流用于线路无时限电流速断保护装置的灵敏度校验;1 X. T% Q% ?; i% t9 G; y$ M
??5) 保护安装处的稳态短路电流用于线路带时限电流速断保护装置的灵敏度校验;
  h/ s: d! Z! n7 W- m( j4、 确定系统中性点接地方式
3 B. r& g* Y$ d9 e" z??单相接地故障电容电流用于确定35KV及以下系统是采用不接地方式还是采用低电阻、高电阻、消弧线圈接地方式;
8 v5 {4 \8 V$ A; q: z5、 接地装置的设计6 k) ?& G+ v. `4 Z- O& l
??1) 接地装置流入地中的最大短路电流周期分量用于选择接地装置的电阻;; n7 u# d8 f9 j
??2) 发生最大接地短路电流时,流经变电所接地中性点的最大接地短路电流用于计算接地装置入地电流,然后计算接地装置的电位,包括接触电位差和跨步电位差。, ^/ m: q" b* `$ `+ v* b# X
影响短路电流的因素及限制短路电流的措施
% d" W0 p4 c/ P" a, S1 Q" U1、 影响短路电流的主要因素% y3 a0 ^. h7 C) Y1 D5 ?
??1) 系统的电压等级;
( Y% Z/ N( ?2 T- w! D??2) 系统主接线形式及运行方式;
5 I) q- |' f$ q; j# v??3) 系统元件阻抗的大小及另序阻抗大小(与变压器中性点接地的数量和性质有关);
" w. U' @6 V, ]??4) 系统安装的限流电抗器;
4 p4 A' d* ^: Q$ E; S9 q$ E7 ]??5) 系统装设的限流电器,如限流熔断器、限流断路器等。
% Y* I9 \0 M* g; `& k4 o2、 限制短路电流的主要措施
- n# }4 j1 ?9 H: s9 B" e??1) 电力系统的限流措施
2 V& o7 g+ u4 G+ R??① 提高电力系统的电压等级;+ [2 N1 K4 S* f9 f4 f$ e( K
??② 分割系统,分割母线,如采用高压配电网解环运行等;通过改变电网网络结构来限制短路电流是一种非常经济、有效且便于实施的方法。/ A$ ~% c8 O) h4 P
??③ 在允许的范围内,增大系统的另序阻抗,限制单相短路电流;4 ~* w7 R) b) `' c* `: x
??2) 变电所的限流措施/ c# a+ M. z8 ~9 i9 f% |9 ~$ \4 D' F
??① 变压器分列运行;/ B* ^) d1 C8 h& A4 E
??② 在变电所的变压器回路中装设电抗器或分裂电抗器;
8 B5 {) y. c5 x$ z: R6 Q: M??③ 采用低压侧为分裂绕组的变压器;
3 ^( r: u' i% U6 E4 ]/ ?+ D& `??④ 出线上装设电抗器;* ?$ o/ e, E* Q! g3 A3 @
??⑤ 采用高阻抗变压器。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-7 14:10:30 | 显示全部楼层
科普知识~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-24 13:13:42 | 显示全部楼层
很好的
& }& o" ~- M( S; N呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-19 15:59

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表