发表于 2009-7-10 09:02:28
|
显示全部楼层
|
都知道保护拒动后果很严重,想作个拒动仿真,但不知道故障切除时序是如何的想请教5 r+ e: ~4 p$ Q8 ]
# d( M4 r: I! D8 W. L3 q- B) W
500kV线路三相短路故障,一侧保护拒动(指一侧变电站的主保护与近后备保护均拒动)情况下,靠什么切除故障?
2 M7 j d8 I* a因为保护拒动,并未 ...
: }- I2 V! A# y1 U0 B$ txcjiang 发表于 2009-7-3 19:20
& g2 Z2 v y( Z: I8 r7 p继电保护里有主保护和后备保护的概念,后备保护又包括近后备和远后备。# q: o" g. w% h1 S+ B3 `# K
对于高压保护,主保护拒动,首先要由当地的近后备动作,如果近后备也拒动,则由周边相邻元件的远后备动作,远后备动作的时候,就扩大了停电范围。但也是可以切出故障的。 |
|