(变电运行检修部分)& l% b* I' ^* V1 j0 W

- h1 x+ q3 a4 F+ |: s& Q第一章     电气操作导则 1
) D9 L1 ?8 R  k/ u* o第二章     电气工作票技术规范(变电部分) 52 D3 k$ ~+ f" n3 U" O0 P9 C
第三章    《安规》(变电部分) 12
* c1 M' g, p$ c6 _第四章   《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分 172 y5 }$ m8 s; T* p* A$ X9 i' l
第五章     南网“三规定”、“事故调查规程”部分 22
( I( h- }- I5 h" H( }9 K3 E/ c& b: g! P. M' c) ]5 m$ I2 s# [3 u
第一章            电气操作导则- z; {/ B0 ^% y) X8 i) Q; ^
一、填空题
  v4 v+ a8 o4 L  o" O$ ^* {1、电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有______,且______、______及______满足设备运行要求的状态。9 R$ T* T# _1 W8 B9 F; S
答案:标称电压    继电保护    自动装置     控制电源
5 M* \* I/ d" H% g$ ~0 V) z1.1.1 2、电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无______,且连接该设备的各侧均有______或______。. \- x% f) m  H0 a& Z* s7 }+ }
答案:安全措施     明显断开点    可判断的断开点
8 Q. {+ L. F; w* N3 @% n3、电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有______或______,需要检修的设备已______的状态,或该设备与系统彻底______,与断开点设备没有______时的状态。5 @8 {  i" s& v
答案:  明显断开点    可判断的断开点    接地    隔离    物理连接8 U% Y& k* L- N' V( x) Y
4、南方电网《电气操作导则》适用于中国南方电网有限责任公司系统______、______工作中的电气操作。中国南方电网有限责任公司所属______参照执行。) L5 _1 t# J, K8 H6 A
答案:调度    变电     发电厂
2 v# |, l: I5 u7 R8 `) |. r5、同期合环是指通过______或______检测同期后自动或手动进行的合环操作。. d8 V& T- D7 m! u
答案:自动化设备     仪表/ K; t" H) [* y& M3 A" a) a/ V
6、定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对______与运行系统是否一致。
' h% D5 m( p$ T# R2 Z答案:三相标志. ^+ i: V+ [& i- R  a
7、操作票是指进行电气操作的______,包括______和______。, _* s: T% m0 Z# r4 v0 q
答案:书面依据    调度指令票    变电操作票9 h6 i0 |; ]- `/ A7 Y, m
8、操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列______、______进行的电气操作过程。- g! t/ E+ r0 Y
答案:相互关联    依次连续
0 z) S1 T; |; P+ y' Q" q2 s; Z9、事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为______ 、______ 、______,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。
7 k4 H$ K# x/ ~9 d: R+ x答案:迅速解救人员     隔离故障设备     调整运行方式
* ?6 X: ]3 q( X+ W2 u10、断路器允许断开、合上额定电流以内的______及切断额定______以内的故障电流。0 i/ {8 N- Q  N' _% r
答案:负荷电流       遮断容量! x7 l4 c$ l- i! ~5 \6 m
11、母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线______。2 H( i& F* F. o/ j& b
答案:反充电
9 R3 T+ k% x+ U4 g: I, a: d/ ~5 t12、运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“______”的原则进行。4 L% P! ]0 N6 `0 S, i& {+ y
答案:先合后拉7 e, G5 J5 y* }. r# Q
13、在110kV及以上中性点直接接地系统中,变压器停、送电及经变压器向母线充电时,在操作前必须将______合上,操作完毕后按系统方式要求决定______拉开。
3 o0 X, M. w$ e7 D答案:中性点接地开关     是否
; p% s) `6 }" [% ?! ^3 P6 J14、并列运行的变压器,其调压操作应______或同步进行,不得在单台变压器上连续进行______的分接头变换操作。
6 J% S- o  J$ w3 b% d4 q6 D答案:轮流逐级      两个及以上
& @5 }# [, U4 B6 E  @6 ^+ _# U' d6 ]/ ~15、当一次系统运行方式发生变化时,应及时______及______进行调整。
0 R# L% r- v' ?. C3 b; E/ w, i, Y, J答案:对继电保护装置    安全自动装置# ~; J% v3 ]: k7 V
16、在已停电的设备上验电前,除确认______完好、有效外,还应在相应电压等级的______上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电。______使用电压等级不对应的验电器进行验电。
" r: d; F; ?" b9 d" {6 V. ~答案:验电器     带电设备     禁止# y9 p( U8 V, m+ L
17、装设接地线应先在专用接地桩上做好接地,再接导体端,拆除顺序相反。禁止用______方法装设接地线。需要使用梯子时,禁止使用______。
$ [8 O' ^3 b. E9 v  L( ~答案:缠绕      金属材料梯+ g) Z0 K  J$ E; ?& r
18、一份操作票只能填写一个______。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行______。) L8 B8 W  i% O( ~5 u% y
答案:操作任务    单项操作$ U) B" b# g) ~4 r% P+ E, p
19、倒闸操作之后“三检查”:检查______、检查______、检查______。& P. k$ u# x' P2 }: q& X
答案:操作质量     运行方式    设备状况. {% h* K( J/ v' g
20、变电操作时,应履行______、复诵制。操作人、监护人双方确认无误后再进行操作。操作过程中,监护人应对操作人实施______。8 z4 P( b, @0 g1 _
答案:唱票     有效监护
, k5 h* s* b8 Z21、执行变电操作票应逐项进行,逐项打“√”,严禁______操作,每项操作完毕后,应检查______。对于第一项、最后一项应记录实际的操作时间。: b  s, e  ?+ T0 Y% t1 j, E/ D$ e6 T6 i
答案:跳项     操作质量, h, ]: f2 L1 T2 |. n  D2 |& t/ {
22、变电操作临时变更时,应按______重新填写变电操作票才能继续进行倒闸操作。9 ?" G( N! S* W" `( l* [
答案:实际情况
' x3 w, I/ R+ i$ ~23、允许同一变电站有多组操作人员同时进行没有______的倒闸操作任务,但接受调度指令应为______。
& H; }! s" z' ~- L' r) {答案:逻辑关系    同一值班负责人  f% w# K4 U$ @  x9 Y7 @3 r
24、操作中如有异常应及时处理并汇报______。操作中发生事故时应立即停止操作,事故处理告一段落后再根据______或实际情况决定是否继续操作。7 s7 m5 R) W  C% g1 {4 h
答案:调度     调度命令! E3 f/ B3 J5 `9 i& O0 V( h
! W2 T; m9 g; L! \1 N
二、判断题
. I1 G' L% E5 u3 `1、雷电时禁止对户外设备进行操作。答案:(错)
8 B. c7 ~' k6 ]: B4 r4 R. D2、电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。答案:(对)0 s- W0 e. Z- K( P) E6 M7 o, F
3、审查合格后的变电操作票可立即执行。答案:(错)
4 K( r/ U8 M- @9 [4 _4、、发生拒动的断路器未经处理只能列为备用。答案:(错)
  _2 U5 w6 w4 h, Q, k# U) ^3 @5、在进行操作的过程中,遇有断路器跳闸时,可继续操作。答案:(错)6 o" u- ^- {  Z. d* p$ o
6、220kV及以上电压等级的长距离线路送电操作时,线路末端允许带空载变压器。(错)
$ A5 u  p% l! \0 Z7、系统发生单相接地故障时,可以对接地变压器进行投、切操作。答案:(错)
# |  `9 ]4 \! r8、验电后因故中断未及时进行接地,若需继续操作可不验电。答案:(错)' p! L2 {! c0 t. x! z1 S
9、验电、装设接地线应有明确位置,装设接地线或合接地刀闸的位置必须与验电位置相符。答案:(对)
9 X/ l9 z& x, l% Q0 F: |10、禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路,可以用隔离开关拉开、合上无故障的空载主变压器。 答案:(错)( P0 }) r! n& I5 ^( q  O! R( x
11、对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采取防范措施才能进行倒闸操作。答案:(对)
5 l& C/ w2 i2 W- o9 i; E12、电容器组转为冷备用状态,即可对该电容器组验电,然后再装设安全措施。答案:(错)7 L  g1 M* w% R  n# E8 q6 n: ?' a
三、选择题
/ M! \: a- h8 U% O. Z7 c. [; \, J1、下列那些情况可以不填用操作票:2 D+ Y/ V6 }( ?: I
A、事故处理    ' D0 n+ c" H1 \1 W! |4 f2 S! g4 D
B、事故后调整运行方式    0 V& F" s9 ^2 t1 a- v, }$ [* s
C、寻找直流系统接地,或摇测绝缘
4 m* Q0 c" _) i+ T# e6 X3 dD、变压器、消弧线圈分接头的调整。1 Y( @; l# v% n2 L5 G" w
答案:A、C、D
, f. O. K4 D' y! K6 v; t& M. m2、下列那些情况下,必须停用断路器自动重合闸装置:$ A/ i3 v' S1 o" |8 r" @) H
A、断路器切断故障电流次数超过规定次数;
  J5 x; ^4 j% d" l  h6 kB、线路带电作业要求停用自动重合闸装置时;
! c3 L1 Q$ o; ^8 N# z$ rC、线路停电时;
) g: Z" C/ p& o5 H; }D、断路器切断故障电流次数超过规定次数;! G4 h( A1 o4 B, m0 n
答案:A、B、D6 t5 B7 H7 c4 C: P/ R. \) @
3、允许使用隔离开关进行下列操作:3 `8 `) Z9 z* u
A、拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器: I7 `( X! X' j+ M- g9 K: |
B、在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地刀闸
$ S" q" H% D0 E) N: o# J3 W" nC、拉开、合上无阻抗的环路电流
( W6 A; B; j- T" k: V/ UD、拉开、合上空载主变  x  I2 c' Q7 [+ y
答案:A、B、C! o0 Y  {* `/ V4 [3 i4 K+ o" j5 N9 y& G
4、合环时500kV的电压差一般不应超过额定电压(   ),220kV的电压差一般不应超过额定电压(   )。
8 a6 p- W* w" A' |% @7 jA、15%,25%     B、20%,25%    C、15%,20%    D、10%,20%4 K( b* E0 o. I& l- r, D2 k
答案:D; x2 F2 K: Q9 F) _: ^
5、线路停送电时,应防止线路未端电压超过额定电压的( )倍,持续时间不超过(  )min。; @0 i# ~9 t" c! C  g  ?" n8 o
A、1.35,10     B、1.9, 20     C、1.15, 20    D、1.15, 15
5 n% [, N0 C, G- L1 i, L, |答案:C' V8 E# K! y. N: M5 N; R& ~
6、变压器停电操作,一般应先停(  )、再停(  )、最后停(  );
, |+ g5 z( F+ V" b; qA、低压侧 中压侧 高压侧8 L5 T  x: e7 N) ?) L0 G: [4 H
B、高压侧 中压侧  低压侧;. D! E0 `3 l5 C4 C
C、低压侧  高压侧 中压侧
, u+ a2 n. k, S1 v  Z$ dD、中压侧  低压侧 高压侧
5 i* C4 G6 v9 W0 [0 m) W答案:A
7 i" E, A! y9 l1 K4 @. q; w7、正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔(   )min以上。7 ~4 X/ M  g' i, L6 I
A、5       B、10      C、15      D、20
( S0 Z4 R) {7 F答案:A" `0 D) n! _4 L2 e* T
8、下列那些操作必须填入变电站(发电厂)变电操作票“操作项目”栏内:+ W. p* m- `$ |% P) J
A、检查断路器和隔离开关的位置, ~- |, N) D0 W/ Q. Q: H8 x( J) b
B、检查负荷分配4 J# Q0 {% _0 f: D  C
C、核对现场设备的运行状态# l) Q  c6 E9 b$ M6 S' n" T$ p
D、投入、退出断路器等设备的操作电源、控制电源. P& x9 ~  M1 S" @- {
答案:A、B、C、D+ U8 Q1 D) R: u- o
9 G' R6 O" _- }6 [
四、问答题
3 A2 Q% y# e+ z8 ]" W+ v- h% G1.        GIS组合电气合接地地刀前,必须满足那些条件?
* o2 Q. r. M2 e2 }$ f4 O) D答:1)相关隔离开关必须拉开;2)在二次上确认应接地设备无电压;3)线路接地前必须与调度核实该线路确已停电。. d. @: z& m; G: z" |. E! a
2.        南方电网《电气操作导则》中规定哪些情况下,可以不填写操作票?
% C) L8 P. q5 E4 \- x2 C# g答:a)事故处理;b)拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作;c)投上或取下熔断器的单一操作;d)投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关;e)拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线;f)寻找直流系统接地或遥测绝缘;g)变压器、消弧线圈分接头的调整。  r2 u' P; A) J% D5 F" R7 O
3.对于不能进行线路验电的手车式断路器柜(固定密封开关柜)合线路接地开关必须满足哪些条件?1 C) w+ b( d( M* o. s  |. n
答:a)设备停电前检查带电器有电;% F8 \5 ~8 A% E" e) v: s" w  c
b)手车式断路器拉至试验位置/分离位置;) q+ [. D! Z( R, ~5 `) F
c)带电显示器显示无电;
' X# Z0 i8 }& Sd)与调度核实线路确已停电。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-5-28 10:06:57 | 显示全部楼层
非常感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-10 20:35:54 | 显示全部楼层
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-12 23:41:04 | 显示全部楼层
这个对变电站搞检修和运行的同学有很大的帮助~~~" h# Z% L% y5 A3 m# B; v& ?
谢谢楼主分享~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-25 12:06
  • 签到天数: 80 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:85 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-11-7 00:03:46 | 显示全部楼层
    这个帖子似乎没有什么东西,最好是弄成附件。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-17 23:45

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表