设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: huhao17

[讨论] 请教数字化变电站用的数字化电表校验问题?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-17 17:19:39 | 显示全部楼层
1.直流在一定条件下可认为没有误差,但是交流采样点的产生就会有误差.% D9 v# H. _1 B) O4 {
   当然我们可以取生成后的数据作为基准,这又会有算法的不确定性.# F4 ?3 P( ~! e, W: ^/ h
   一般来讲算法不一定会错,问题是谁是标准?6 q( Y) K% Q8 J3 g3 t- d
2.变频困难,因为IEC61850-9-1是固定采样率的.当频率发生变化后,
  P( [' I1 w8 P/ n5 u   波形拟合的算法较复杂,不确定性大增,同时波形捏合的非同步,
" j( ?" }  h( \6 s- _# p   对瞬时值U/I/P/Q/COS会带来频谱泄漏,栅栏效益等误差.而使用准同步算法
/ B/ q4 t2 Z4 i; j# X( B! @   虽然可以纠正非同步带来的误差,但是算法复杂,运算量大,不利于
7 {+ ]( m/ F* H% I   证明算法的正确性.
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-1 10:58:56 | 显示全部楼层
回复 3# haohao ; s" h5 |6 d8 D2 z2 s2 P

2 O3 i$ m5 u* O- b2 B8 ^$ ]: j+ Z2 H% C/ E6 V
    关于数字化变电站中的电表,现在有没有规范的文件出来,要满足什么样的技术标准和基本功能?在网上只查到一个威胜公司生产的关于这方面的电表
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-17 23:36

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表