电力线路的自动重合闸装置(ARD)
! X8 T6 S5 Y0 a, C$ f3 \7 k$ J/ w% J. g6 I, y/ Q# r7 z: E" H2 S
运行经验表明,电力系统的短路故障特别是架空线路上的短路故障大多是暂时性的,这些故障在断路器跳闸后,多数能很快地自行消除。例如雷击闪络或鸟兽造成的线路短路故障,往往在雷击过后或鸟兽烧死之后,线路大多能恢复正常运行。因此如采用自动重合闸装置(Auto-Reclosing Device,缩写为ARD),使断路器在跳闸后,经很短时间又自动重新合闸送电,从而可大大提高供电可靠性,避免因停电而给国民经济带来的巨大损失。
! h, ?0 ^/ |# z% P0 P# v
, F# X) y3 z! {6 p自动重合闸装置按其操作方式分,有机械式和电气式;按组成元件分,有机电型、晶体管型和微机型;按重合次数分,有一次重合式、二次重合式和三次重合式。3 Z; H3 L. Q3 ^5 |- e

7 q( Q, I! a! E$ F4 x5 o3 w供配电系统中的ARD,一般是一次重合式,因为一次重合式比较简单经济,而且基本上能满足供电可靠性的要求。运行经验证明,ARD的重合成功率随着重合次数的增加而显著降低。对架空线路来说,一次重合成功率可达60%~90%,而二次重合成功率只有15%左右,三次重合成功率仅3%左右。因此一般用户的供配电系统中只采用一次重合闸。" w% g8 }! I. H' }

# }: d  t; z  V( x; {9 G; G实际的ARD电路示列,限于篇幅,从略。
, `6 i6 X1 Q+ F% V/ |5 M) q8 H4 Q3 X, U' Y+ g$ A
不论哪一种ARD电路,都应满足下列基本要求:
' s! e/ l" Z, I( O2 _# W- T5 ?4 |; w3 w. Q4 a
1) 用控制开关或遥控装置断开断路器时,ARD不应动作。- X. J: T# I+ f, m- y2 R0 C+ Y: H2 Z
( B% w- g# Y+ D* ~9 b' K
2) 如果是一次电路出现故障使断路器跳闸时,ARD应该动作。但是一次AR    只应重合一次,因此应有防止断路器多次重合于永久性故障的一次电路上的“防跳”措施。; I1 D8 R2 M* Z  r1 V
$ g" D7 \/ b9 D6 V; T
3) ARD动作后,应能自动返回,为下一次动作作好准备。
( [' X) G% U. w7 z
7 S) Q( G, r0 w0 ~/ C4)  ARD应与继电保护相配合,使继电保护在ARD动作前或动作后加速动作。大多采取重合闸后加速保护装置动作的方案,使ARD重合永久性故障上时,快速断开故障电路,缩短故障时间,减轻故障对系统的危害。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-6 21:44:38 | 显示全部楼层
希望楼主发些原创的东西,或者更有深度的.谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-6-28 22:42:57 | 显示全部楼层
哦   以后一定
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-12 13:16:09 | 显示全部楼层
好啊 很需要啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-20 07:32

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表